Pagina 1 di 2

niente acqua calda in doccia

Inviato: ven 30 nov 2012 9:51 pm
da bieffe73
Innanzitutto buonasera a tutti, sono nuovo del forum e vi scrivo relativamente ad un problema relativo alla doccia presente in uno dei due bagni di casa mia ( il secondo bagno con vasca è perfetto)
Praticamente non possiamo usarla in quanto non fa accendere la caldaia e quindi arriva poca acqua e per giunta fredda.
Trattasi di colonna doccia con soffione superiore, cornetta doccia e ugelli frontali per "massaggio".
Per escludere un problema di pressione delle tubature ho chiuso l'acqua e tolto il miscelatore e la sua cartuccia.
Ho aperto l'acqua e dal foro, sede del miscelatore, l'acqua con gran violenza ha iniziato ad uscire nel box (preventivamente chiuso) facendo partire la caldaia Vaillant che gestisce solo l' acqua calda.
Allora ho sostituito la cartuccia con una nuova.
Ho tolto cornetta e soffione superiore (cosi da escludere problemi legati ad essi per il calcare etc...) per permettere l'uscita diretta dell'acqua...morale,niente da fare, la caldaia non scatta.
Concludo che il problema :
1- non è nei tubi (la caldaia parte)
2- non è la cartuccia del miscelatore (vecchia e nuova nn cambia nulla)
3- è a monte di cornetta e soffione superiore.( la caldaia non parte)
4- è a valle del miscelatore ma a monte delle uscite ?

Il gruppo doccia è un Berti Acquaries ps 643 cs 643

Che faccio ?

GRazie 1000

Inviato: ven 30 nov 2012 10:30 pm
da dalmos
In genere le cause che portano ad una caldaia a non partire quando si apre la doccia ,sono da attribuire o a calcare nello scambiatore ,con evidente riduzione del getto rispetto all'acqua fredda o invecchiamento della membrana ,in assenza del flussostato ,che magari ha una micro lesione e proprio quel poco di altezza del soffione ,per un poco non fa attaccare il micro interruttore di accensione. ;)

In sintesi una volta accertato che aprendo l'acqua calda esce un bel getto e che non sia minore più della metà del getto della fredda ,bisogna controllare la membrana.

Inviato: ven 30 nov 2012 10:43 pm
da bieffe73
dalmos ha scritto:In genere le cause che portano ad una caldaia a non partire quando si apre la doccia ,sono da attribuire o a calcare nello scambiatore ,con evidente riduzione del getto rispetto all'acqua fredda o invecchiamento della membrana ,in assenza del flussostato ,che magari ha una micro lesione e proprio quel poco di altezza del soffione ,per un poco non fa attaccare il micro interruttore di accensione. ;)

In sintesi una volta accertato che aprendo l'acqua calda esce un bel getto e che non sia minore più della metà del getto della fredda ,bisogna controllare la membrana.
quando parli di scambiatore e membrana, parli di parti di caldaia ?
se si, per quale motivo non funzionerebbero solo nel caso della doccia?

non ho compreso bene.
grazie

Inviato: sab 01 dic 2012 12:24 am
da dalmos
bieffe73 ha scritto:
dalmos ha scritto:In genere le cause che portano ad una caldaia a non partire quando si apre la doccia ,sono da attribuire o a calcare nello scambiatore ,con evidente riduzione del getto rispetto all'acqua fredda o invecchiamento della membrana ,in assenza del flussostato ,che magari ha una micro lesione e proprio quel poco di altezza del soffione ,per un poco non fa attaccare il micro interruttore di accensione. ;)

In sintesi una volta accertato che aprendo l'acqua calda esce un bel getto e che non sia minore più della metà del getto della fredda ,bisogna controllare la membrana.
quando parli di scambiatore e membrana, parli di parti di caldaia ?
se si, per quale motivo non funzionerebbero solo nel caso della doccia?

non ho compreso bene.
grazie
Si sono parti della caldaia.

In effetti o per la rottura della membrana o per l'ostruzione del circuito sanitario dello scambiatore ,con conseguente riduzione del flusso di acqua calda ,da questo secondo,non viene a crearsi la depressione nella sede della membrana,tale da far alzare il pistoncino che va ad azionare il micro .
Il fatto che il soffione doccia si trovi più di un metro e mezzo alto rispetto alle altre utenze ,pregiudica ancora di più la situazione di depressione .

Nel tuo caso ,per adesso si sono create le condizioni per cui solo nel punto più critico non parte la caldaia,ma se non risolvi il problema ,a breve non avrai acqua calda in nessuna utenza .

Re: niente acqua calda in doccia

Inviato: sab 01 dic 2012 12:42 am
da giovanni
bieffe73 ha scritto: Ho tolto cornetta e soffione superiore (cosi da escludere problemi legati ad essi per il calcare etc...) per permettere l'uscita diretta dell'acqua...morale,niente da fare, la caldaia non scatta.
Hai anche provato a tenere il tubo spiralato, senza cornetta e penzoloni verso il piatto doccia?

Re: niente acqua calda in doccia

Inviato: sab 01 dic 2012 10:04 am
da bieffe73
giovanni ha scritto:
bieffe73 ha scritto: Ho tolto cornetta e soffione superiore (cosi da escludere problemi legati ad essi per il calcare etc...) per permettere l'uscita diretta dell'acqua...morale,niente da fare, la caldaia non scatta.
Hai anche provato a tenere il tubo spiralato, senza cornetta e penzoloni verso il piatto doccia?
si, certo.
ho agito così:
tolto la cornetta e fatto uscire l'acqua dal solo tubo flessibile facendo andare nel piatto doccia.
ho anche tolto il soffione superiore per far uscire l'acqua direttamente dall'alto (chiudendo il box doccia :) )

ripeto, all'altezza del miscelatore (smontato e scartucciato) arriva una bomba d'acqua e la caldaia parte

ps : tra l'altro la doccia che ha il problema è fisicamente la più vicina alla caldaia, per dire, l'acqua in cucina (punto + distante) arriva regolarmente in portata e temperatura.

Inviato: sab 01 dic 2012 12:03 pm
da bieffe73
aggiornamento:
ho tirato giù dal muro la colonna per abbassare l'altezza del miscelatore.
Non è cambiato nulla (sempre che potesse servire :P ) il tubo di gomma in arrivo dal muro rimane freddo ovviamente perchè la caldaia non parte.

Qui ci và un idraulico o un "caldaista" ?

Suggerimenti ?[/img]

Inviato: sab 01 dic 2012 12:38 pm
da bieffe73
la membrana della caldaia viene azionata dalla pressione dell'acqua quando col miscelatore seleziono acqua calda, giusto ?
se fosse deteriorata o guasta perchè funziona con bidet e lavabo e resto della casa ?
non mi ci raccapezzo più :roll:

Inviato: sab 01 dic 2012 2:05 pm
da Scintilla
bieffe73 ha scritto:aggiornamento:
ho tirato giù dal muro la colonna per abbassare l'altezza del miscelatore.
Non è cambiato nulla (sempre che potesse servire :P )[/img]
In effetti non serve a niente, non è quel metro di differenza che fa variare la pressione, la caldaia deve partire anche se il prelievo è al piano superiore.
Curiosità! prima di questo inconveniente funzionava regolarmente o è stata fatta qualche modifica, aggiunta all'impianto?

Inviato: sab 01 dic 2012 2:29 pm
da dalmos
[quote="Scintilla"][quote="bieffe73"]aggiornamento:
ho tirato giù dal muro la colonna per abbassare l'altezza del miscelatore.
Non è cambiato nulla (sempre che potesse servire :P )[/img][/quote]
In effetti non serve a niente, non è quel metro di differenza che fa variare la pressione, la caldaia deve partire anche se il prelievo è al piano superiore.
Curiosità! prima di questo inconveniente funzionava regolarmente o è stata fatta qualche modifica, aggiunta all'impianto?[/quote]


Non sono d'accordo, se c'è un problema di fondo può influire anche mezzo metro e tutto ciò che rallenta il flusso.
Specialmente se la membrana è lesionata di poco.
Quindi sarebbe opportuno sapere se questa caldaia ha la membrana o il flussostato per cominciare ad escludere un eventuale problema,
magari postando una foto dell'interno. ;)
comunque vi posso assicurare che non sarebbe la prima volta.

Inviato: sab 01 dic 2012 2:55 pm
da bieffe73
grazie per le risposte, innanzitutto.
Il fatto di smontare la colonna in realtà, mi ha permesso di effettuare un'ulteriore prova e cioè isolare il "sistema tubi colonna doccia".
Ho azionato il miscelatore e l'acqua l'ho fatta uscire dallo spezzone di tubo che dal miscelatore va alla derivazione (soffione,cornetta,ugelli).
ma nulla da fare la caldaia non parte;
se aziono il rubinetto del lavandino a fianco, sento partire la caldaia nel balcone e l'acqua calda inizia ad arrivare copiosa ma non alla doccia dove si presenta flebile e tiepida.

aprire la caldaia per fotografarla ? :oops: ho paura di fare danni...
trovare la membrana poi .... :roll:

ps : la caldaia è una Vaillant premium turbo 24/2...la membrana esclude il flussostato?

Inviato: sab 01 dic 2012 3:18 pm
da dalmos
Intanto puoi postare il modello preciso :?:
è una caldaia anche per riscaldamento o solo sanitario. :?:

Inviato: sab 01 dic 2012 6:32 pm
da miciobicio
Lascia perdere la caldaia che non ha niente!!

Mi pare di capire che hai un deviatore per le multifunzioni
Hai provato se è il deviatore che non fa passare acqua?
Se apri contemporaneamente alla doccia il rubinetto del lavandino, viene calda?

Inviato: sab 01 dic 2012 7:39 pm
da giovanni
Si può avere una foto della colonna della doccia e del miscelatore?

Re: niente acqua calda in doccia

Inviato: sab 01 dic 2012 7:41 pm
da giovanni
bieffe73 ha scritto: Il gruppo doccia è un Berti Acquaries ps 643 cs 643
Si potrebbe averne una foto?