Dubbio termocamino

Inviato: mar 04 dic 2012 5:14 pm
da cicalo66
Ciao...
Io e mio suocero abitiamo uno sopra l'altro, in appartamenti praticamente identici. 5 anni fa' abbiamo installato, ognuno per suo conto un termocamino. E' stato l'investimento più bello della mia vita, ma qualcosa non torna: i due impianti hanno funzionamento diverso.
Da mio suocero con poca legna la temperatura sale in pochi minuti portando l'acqua intorno ai 65 °C e quindi generando in poco tempo molto calore dai radiatori.
Il mio, chiede maggior quantità di legna per assestarsi intorno ai 45 °C. Per superare quella temperatura, dovrei mettere davvero tanta legna, e la cosa mi comportebbe costi inaccettabili. Qualcuno "ferrato" mi aiuterebbe a comprendere il perchè della differenza?

Re: Dubbio termocamino

Inviato: mar 04 dic 2012 5:35 pm
da polposcialbo
cicalo66 ha scritto:Ciao...
Io e mio suocero abitiamo uno sopra l'altro, in appartamenti praticamente identici. 5 anni fa' abbiamo installato, ognuno per suo conto un termocamino. E' stato l'investimento più bello della mia vita, ma qualcosa non torna: i due impianti hanno funzionamento diverso.
Da mio suocero con poca legna la temperatura sale in pochi minuti portando l'acqua intorno ai 65 °C e quindi generando in poco tempo molto calore dai radiatori.
Il mio, chiede maggior quantità di legna per assestarsi intorno ai 45 °C. Per superare quella temperatura, dovrei mettere davvero tanta legna, e la cosa mi comportebbe costi inaccettabili. Qualcuno "ferrato" mi aiuterebbe a comprendere il perchè della differenza?
anche a livello di dispersioni termiche i due appartamenmti sono paragonabili? (esposizione al vento, irraggiamento solare, etc...)?

Inviato: mar 04 dic 2012 5:44 pm
da mariobrossh
per caso tu abiti sopra e lui sotto e il tuo appartamento è l'ultimo ?
sei sicuro che l'impianto è identico cioè in entrambi i tubi sono
coibentati ?

Inviato: mar 04 dic 2012 6:39 pm
da cicalo66
Io sto sotto, lui sopra ( :cry: ).
Lui ha il terrazzo, io sono isolato dal suo stesso appartamento.
Il mio appartemento d'inverno (senza riscaldamento) è più caldo del suo.
D'estate è più fresco.
Da me, i tubi sono coibentati, perchè l'ho visto fare, da lui non so, ma ha lavorato lo stesso idraulico, quindi a rigor di logica....

Inviato: mar 04 dic 2012 7:48 pm
da mariobrossh
certo che è un bel mistero, se i termocamini sono uguali se la legna
che utilizzate è la stessa ................

Inviato: mar 04 dic 2012 7:51 pm
da cicalo66
Infatti... comincio a credere che c'è qualcosa che non va. Ma non capisco a chi dei due......

Inviato: mar 04 dic 2012 7:59 pm
da bepi
premetto che non me ne intendo ma non potrebbe essere un problema di tiraggio della canna fumaria?

Inviato: mar 04 dic 2012 9:15 pm
da miciobicio
bepi ha scritto:premetto che non me ne intendo ma non potrebbe essere un problema di tiraggio della canna fumaria?
Lo penso anche io.
Siccome tu stai sotto hai la canna fumaria più lunga e quindi più tiraggio.
La maggior parte dell'energia termica prodotta dalla combustione, invece di essere ceduta all'acqua, se ne va per il camino.
Hai provato a regolare il tiraggio chiudendo la valvola a farfalla posta sul condotto di evacuazione dei fumi?

Inviato: mar 04 dic 2012 9:44 pm
da cicalo66
Mah.... è vero, la mia canna fumaria è più lunga della sua, ma entrambi hanno un ottimo tiraggio. A me forse un tantino di più.
Ma che l'energia termica si disperda in cielo è assodato, come per tutti i camini. Per questo i termocamini hanno sul percorso evaquazione fumi la serpentina, che comunque si trova subito dopo la camera di combustione, così da recuperare almeno una percentuale di quell'energia. In tutto questo non so quanto possa influire la lunghezza della canna fumaria.

La valvola a farfalla nel nostro camino non è manuale, ma è comandata automaticamente dal portello.

Inviato: mar 04 dic 2012 10:49 pm
da miciobicio
Se cerchi con google i siti e i forum che parlano di camini e stufe a legna, ti renderai conto di come la canna fumaria incida in maniera notevole sul consumo della legna.

La regolazione del tiraggio e dell'aria è essenziale per un corretto consumo.
Non per niente le caldaie a gas per consumare meno hanno un sistema di premiscelazione aria e di evacuazione fumi forzato, quelle a tiraggio naturale ormai sono fuori legge per le norme sul risparmio energetico...

Poi magari non è il tuo caso.. :)

Inviato: mar 04 dic 2012 11:38 pm
da cicalo66
Avrai ragione. Tuttavia non è il mio primo camino. Un eccessivo tiraggio lo si vede già dalla combustione della legna, molto accesa e ventilata. Non è proprio il mio caso. Ma poi diamine... anche se fosse, potrei accettare una minima differenza tra i due impianti, invece di fatto i comportamenti sono completamente differenti, sin dall'accensione. :?

Inviato: mer 05 dic 2012 10:30 am
da polposcialbo
dato che siamo in pieno brain storming, la butto lì senza pretese: non è che una delle due termocoppie che misurano la temperatura dell'acqua abbia qualche problema?

Inviato: mer 05 dic 2012 11:00 am
da cicalo66
polposcialbo ha scritto:dato che siamo in pieno brain storming, la butto lì senza pretese: non è che una delle due termocoppie che misurano la temperatura dell'acqua abbia qualche problema?
Che io sappia, nel mio apparecchio esiste un solo sensore termico. Peraltro sono componenti che hanno uno stato "0" o "1", nel senso che funzionano o no. Il mio attacca regolarmente alla temperatura impostata commutando su "ON" la pompa, e non stacca più fino allo spegnimento. Quindi apparentemente il funzionamento è regolare.

Per curiosità mia, perchè hai parlato di due termocoppie?

Inviato: mer 05 dic 2012 11:53 am
da polposcialbo
cicalo66 ha scritto:
polposcialbo ha scritto:dato che siamo in pieno brain storming, la butto lì senza pretese: non è che una delle due termocoppie che misurano la temperatura dell'acqua abbia qualche problema?
Che io sappia, nel mio apparecchio esiste un solo sensore termico. Peraltro sono componenti che hanno uno stato "0" o "1", nel senso che funzionano o no. Il mio attacca regolarmente alla temperatura impostata commutando su "ON" la pompa, e non stacca più fino allo spegnimento. Quindi apparentemente il funzionamento è regolare.

Per curiosità mia, perchè hai parlato di due termocoppie?
In alcuni camini a pellet con scambiatore aria/acqua, che ho avuto modo di vedere qualche tempo fa, esiste un display con l'indicazione di temperatura dell'acqua, la quale viene rilevata da una termocoppia o da una termoresistenza.

Inviato: mer 05 dic 2012 11:59 am
da polposcialbo
polposcialbo ha scritto:
cicalo66 ha scritto:
polposcialbo ha scritto:dato che siamo in pieno brain storming, la butto lì senza pretese: non è che una delle due termocoppie che misurano la temperatura dell'acqua abbia qualche problema?
Che io sappia, nel mio apparecchio esiste un solo sensore termico. Peraltro sono componenti che hanno uno stato "0" o "1", nel senso che funzionano o no. Il mio attacca regolarmente alla temperatura impostata commutando su "ON" la pompa, e non stacca più fino allo spegnimento. Quindi apparentemente il funzionamento è regolare.

Per curiosità mia, perchè hai parlato di due termocoppie?
In alcuni camini a pellet con scambiatore aria/acqua, che ho avuto modo di vedere qualche tempo fa, esiste un display con l'indicazione di temperatura dell'acqua, la quale viene rilevata da una termocoppia o da una termoresistenza.
ho capito adesso la domanda:
per "una delle due termocoppie" intendevo o la tua o quela di tuo suocero.


Comunque aggiungo che indipendentemente dal fatto di avere una misura in continuo della temperatura o avere un sensore termico O-1, siamo sicura che scatti alla temperatura reale?
Non è che scatta ad una temperatura che è difforme da quella impostata?