Ciao a tutti, sono nuovo del forum e spero possiate darmi qualche consiglio!

Il mio problema: vivo in una casa molto piccola (35 mq circa), e ho 3 termosifoni. Uno funziona perfettamente (in bagno), gli altri due decisamente meno. Uno dei due è caldo nella parte alta ma tiepido (e anche meno) nella parte bassa. L'altro ha lo stesso problema, ma nella parte alta non è neanche caldo.

Per prima cosa ho fatto venire il caldaista, che dopo aver revisionato la caldaia mi ha detto che è tutto ok, e mi ha suggerito di far vedere i termosifoni ad un idraulico. Cosa che ho fatto. L'idraulico ha aperto la valvola dei due termosifoni facendo uscire un po' d'acqua. Da tutti e due è uscita acqua praticamente nera, cosa non normale a quanto mi ha detto.

Dunque mi ha detto che potrebbe essersi intasato qualcosa (non ho ben capito...) a livello di impianto, o una cosa del genere...Insomma, la conclusione è che secondo lui andrebbero smontati e puliti i termosifoni, e poi pulito l'impianto con degli acidi appositi.

Se c'è bisogno ok, si fa, ma mi ha detto che è un lavoro fattibile in primavera a riscaldamento spento, il che vuol dire che devo tenermi tutto così per tutto l'inverno, il che vuol dire non più di 18 gradi in casa.

Ora, da totale ignorante in materia vi chiedo: è una spiegazione valida? Non c'è proprio altro che si possa fare? Sto pensando di chiamare un'altra persona per vedere se mi dice le stesse cose, è una buona idea?
Qualunque consiglio/suggerimento sarebbe graditissimo, compreso anche un "lascia perdere e aspetta"!

Grazie a tutti e spero possiate aiutarmi!

Re: Termosifoni freddi

Inviato: gio 20 dic 2012 4:20 pm
da polposcialbo
Probabilmente l'idraulico che ha visionato l'impianto pensa che ci sia un intasamento interno alle tubazioni dovuto ad accumulo di calcare nel tempo. Per caso l'acqua dalle tue parti è molto dura?
bepperine ha scritto: ...il che vuol dire non più di 18 gradi in casa.
e ti sembrano pochi?
18°C rappresentano la temperatura ottimale in una ambiente interno d'inverno.
Pensa che essendo la mia casa praticamente disabitata tranne la sera e la notte, nonché esposta su tutte le pareti a freddo e venti, in casa mia non si raggiungono più di 15°C

Inviato: gio 20 dic 2012 5:30 pm
da bepperine
Per me sì, sono pochi, quella è la temperatura che dice il termostato, poi non ho verificato se è vero...

So solo che in casa ho freddo, mani fredde e se non mi metto qualcosa di pesante tremo! E io non sono affatto un tipo freddoloso, anzi solitamente ho il problema opposto!

L'acqua direi di no, non è particolarmente dura, anzi

Inviato: gio 20 dic 2012 10:21 pm
da dalmos
IO penso che invece di aspettare la primavera , adesso potresti fare delle prove ,
Ipotizzando che il tuo impianto abbia i termosifoni con valvola sopra e detentore sotto .
Possibilmente questo lavoro va fatto in due per evitarti di correre alla caldaia, per riportarla a pressione ,al termosifone ,per effettuare lo sfiato,
perchè in effetti non devi togliere la cosi detta aria ,ma devi far uscire ,se è il caso fino o oltre 2 -0- 3 litri di acqua ,per cercare di far liberare la condotta da eventuali bolle di aria ed è importante che mentre uno svuota l'altro ricarichi la caldaia , senza farla rimanere al di sotto di 1 bar.


Chiudi la valvola superiore ,prendi un contenitore grandicello da mettere sotto lo sfiato laterale,
accendi il riscaldamento e fai uscire abbondante acqua ,cosi da assicurarti che il tubo di ritorno si liberi da aria o altro ,poi chiudi il detentore sotto e apri la valvola di sopra e fai lo stesso procedimento .
Dopo riapri il detentore e aspetta a vedere nel giro di 15 minuti cosa succede .

Se riscontri dei risultati positivi ,ma non del tutto,ripeti l'operazione .
mi fai sapere a questi due termo. quale tubo si fa più caldo ,quello sotto o quello sopra :?: e del termo funzionante

:?:

Inviato: ven 21 dic 2012 9:35 am
da bepperine
Dalmos grazie per il suggerimento, proverò!

Perdona la mia totale ignoranza...dunque, valvola sopra e detentore sotto: la valvola è quella che, aprendola, fa uscire l'acqua? O è quella che "apre e chiude" il termosifone?
In ogni caso, non ho idea di cosa sia il detentore!

Per quanto riguarda i tubi, in quello che funziona meno peggio dei due, è più caldo il tubo sopra, il termosifone sopra è molto caldo e sotto tiepido. Nell'altro lo stesso, cioè è più caldo il tubo sopra, ma quel termosifone non si scalda quasi più, sopra è appena tiepido e rotto è completamente freddo

Inviato: ven 21 dic 2012 2:47 pm
da ottobre_rosso
bepperine, se hai un minimo di manualità il lavoro puoi farlo da te (meglio se in due, come ti ha spiegato dalmos). Oltre a fare ciò che ti è già stato suggerito io svuoterei interamente i termosifoni: considerato che l'impianto è pieno di acqua "nera" un completo ripristino gioverebbe a tutto l'impianto

Inviato: ven 21 dic 2012 2:52 pm
da ottobre_rosso
bepperine ha scritto: Perdona la mia totale ignoranza...dunque, valvola sopra e detentore sotto: la valvola è quella che, aprendola, fa uscire l'acqua? O è quella che "apre e chiude" il termosifone?
In ogni caso, non ho idea di cosa sia il detentore!
Questa che segue è la legenda per la spiegazione data da dalmos:
- valvola: è la manopola superiore;
- detentore: è il "rubinetto" inferiore. Dovrebbe essere coperto da un cappuccio-tappo, rimosso il quale vedrai una vite che ti consente di aprire-chiudere il rubinetto. Serve per parzializzare il flusso dell'acqua
- valvolina di sfiato (o sfogo): è quella laterale. Serve per far fuoriuscire l'eventuale aria presente nel termosifone

Inviato: ven 21 dic 2012 3:14 pm
da bepperine
Grazie di tutto!
Proverò appena possibile in collaborazione con qualcuno e vi farò sapere!

Grazie ancora!