perdita di pressione circuito acqua riscaldamento
Inviato: mer 09 gen 2013 10:56 am
da polposcialbo
e' da diversi mesi che noto che nel giro di un paio di settimane la pressione che leggo sull'idrometro della caldaia relativamente all'acqua del circuito di raffreddamento cala di circa 0,3-0,4 bar.
Ho sostituito la scorsa estate valvole e detentori ormai obsoleti, li ho riverificati periodicamente e non ho notato alcuna perdita sia a radiatori freddi, sia a radiatori caldi. Inoltre mi sento di escludere perdite occulte, dato che altrimenti ormai al piano di sotto al mio, l'inquilino mi avrebbe sicuramente contattato. Inoltre qualche mese fa ho avuto modo di fare una verifica di persona ed ho riscontrato l'assenza di chiazze/aloni dovuti a perdite d'acqua nei solai.
A questo punto mi chiedo (essendo non molto ferrato sull'argomento):
- una caduta di pressione di 0,3-0,4 bar in 15 gg, può essere considerata fisiologica per una caldaia (Beretta Super Exclusive 24 camera stagna) del 1999?
- se tale perdita non fosse fisiologica, potrebbe essere lo scambiatore primario forato (lo scambiatore secondario ed il vaso di espansione sono stati sostituiti due anni fa)?
Attendo notizie dagli esperti del forum, grazie
Inviato: mer 09 gen 2013 3:48 pm
da Scintilla
Immagino sia un'appartamento con 5-6 caloriferi quindi se non ci sono perdite si dovrebbe fare tranquillamente tutto l'inverno senza aggiungere acqua. Se sei sicuro come dici che non si vedono perdite esterne potrebbe essere veramente un micro foro sullo scamiatore che non si nota in quanto quel po d'acqua che esce evapora immediatamente. Oppure un'atro motivo può essere lo stesso scambiatore incrostato internamente e quindi a volte provoca sovratemperature con formazione di vapore che esce dal disareatore, in questo caso si dovrebbe sentire "friggere" ma essendo una camera stagna è difficile sentirlo se è tutta chiusa. Prova toglier almeno il mantello e prelevando acqua calda ascoltare se si sente e nello stesso tempo controllare il termometro.
Potrebbe essere anche un sensore di temperatura starato a provocare sovratemperatura ma credo che lo segnali come anomalia.
Prova controllare e facci sapere.
Inviato: mer 09 gen 2013 5:01 pm
da polposcialbo
Scintilla ha scritto:Immagino sia un'appartamento con 5-6 caloriferi quindi se non ci sono perdite si dovrebbe fare tranquillamente tutto l'inverno senza aggiungere acqua. Se sei sicuro come dici che non si vedono perdite esterne potrebbe essere veramente un micro foro sullo scamiatore che non si nota in quanto quel po d'acqua che esce evapora immediatamente. Oppure un'atro motivo può essere lo stesso scambiatore incrostato internamente e quindi a volte provoca sovratemperature con formazione di vapore che esce dal disareatore, in questo caso si dovrebbe sentire "friggere" ma essendo una camera stagna è difficile sentirlo se è tutta chiusa. Prova toglier almeno il mantello e prelevando acqua calda ascoltare se si sente e nello stesso tempo controllare il termometro.
Potrebbe essere anche un sensore di temperatura starato a provocare sovratemperatura ma credo che lo segnali come anomalia.
Prova controllare e facci sapere.
ciao scintilla, grazie dell'interessamento.
l'appartamento ha 8 caloriferi in ghisa per un totale di circa 80 elementi.
Credi che la perdita di pressione sia comunque dovuta ad un guasto (considera che alla mandata del circolatore l'acqua esce sempre a circa 70°C):?:
Per quanto riguarda il termometro, controllo spesso la temperatura dell'acqua di riscaldamento ed avendo impostato il potenziometro in modo da avere in uscita circa 70°C rilevo una temperatura max che non si discosta mai molto da tale valore (max 72-73°C).
Non mi sembra di avere mai sentito il disaeratore sfiatare durante la circolazione o almeno non sono riuscito ad individuarne il rumore pur avendo provato anche in passato (volevo infatti capire se entrava in funzione la valvola di disaerazione nel caso fosse presente aria nel circuito).
Credo che convenga che alla fine dell'inverno chiami un tecnico per fare controllare il primario, cosa ne pensi

:
Inviato: mer 09 gen 2013 5:37 pm
da Scintilla
Credo che convenga che alla fine dell'inverno chiami un tecnico per fare controllare il primario, cosa ne pensi
Che fai bene.
Comunque se leggi bene io dicevo di fare il controllo in prelievo sanitario perchè in riscaldamento difficilmente va in sovratemperatura
Inviato: mer 09 gen 2013 5:54 pm
da polposcialbo
Scintilla ha scritto:Credo che convenga che alla fine dell'inverno chiami un tecnico per fare controllare il primario, cosa ne pensi
Che fai bene.
Comunque se leggi bene io dicevo di fare il controllo in prelievo sanitario perchè in riscaldamento difficilmente va in sovratemperatura
Scusa avevo letto male, comunque anche in prelievo sanitario non ho avvertito il rumore del disaeratore. Considera che ho la caldaia nel lavanderia dove ho anche un lavabo dotato di rubinetto di acqua calda.
Prima ti chiedevo anche se ritieni la perdita comunque non fisiologica anche se rispetto ala tua ipotesi di 5 caloriferi, io in realtà ne ho 8 da circa 80 elementi totali, potresti darmi la tua opinione

:
Inviato: mer 09 gen 2013 7:54 pm
da dalmos
Dai pressione all'impianto normalmente come fai sempre ,poi accendi il riscaldamento e quando la temperatura si porta sul valore massimo da te impostato ,dai uno sguardo al manometro e vedi la pressione a che punto si è portata e nello stesso momento guarda sotto la caldaia e vedi se dalla valvola di sicurezza ( mezzo pollice femmina) esce vapore o se è umida o se si formano piccole gocce d'acqua .
Un'altra cosa che devi fare è quella di sfilare tutte le manopole dei radiatori e dare una stretta ai dadi che stanno sul gambo e che vanno a stringere le tenute sul gambo stesso.
non preoccuparti che non trovi acqua per terra ,fallo lo stesso.
facci sapere.
_______________ciao
Stefano
Inviato: gio 10 gen 2013 9:05 am
da polposcialbo
dalmos ha scritto:Dai pressione all'impianto normalmente come fai sempre ,poi accendi il riscaldamento e quando la temperatura si porta sul valore massimo da te impostato ,dai uno sguardo al manometro e vedi la pressione a che punto si è portata e nello stesso momento guarda sotto la caldaia e vedi se dalla valvola di sicurezza ( mezzo pollice femmina) esce vapore o se è umida o se si formano piccole gocce d'acqua .
Un'altra cosa che devi fare è quella di sfilare tutte le manopole dei radiatori e dare una stretta ai dadi che stanno sul gambo e che vanno a stringere le tenute sul gambo stesso.
non preoccuparti che non trovi acqua per terra ,fallo lo stesso.
facci sapere.
_______________ciao
Stefano
Allora:
nei giorni passati avevo fatto questa verifica, ma non ho mai trovato tracce di umidità o gocciolamenti al di sotto della caldaia. La pressione max in condizioni di acqua a 70°C è di 1,8 bar circa partendo da una pressione a freddo di circa 1,1 bar. Rimanendo la pressione sempre molto al di sotto dei 3 bar, la valvola di sicurezza non lavora e non credo abbia mai lavorato.
Oggi comunque ridò un 'occhiata per vedere se esce vapore dalla valvola di disaerazione.
Riguardo alle manopole, non ho ben capito quali dadi devo serrare.
Una volta che ho allentato la vite della manopola e sfilato la stessa, poi quale dado devo stringere?
Re: perdita di pressione circuito acqua riscaldamento
Inviato: gio 10 gen 2013 10:19 am
da Scintilla
polposcialbo ha scritto:Ho sostituito la scorsa estate valvole e detentori ormai obsoleti, li ho riverificati periodicamente e non ho notato alcuna perdita sia a radiatori freddi, sia a radiatori caldi.
dalmos ha scritto:non preoccuparti che non trovi acqua per terra ,fallo lo stesso.
Non credo che in così poco tempo possano perdere anche perchè la tenuta sarà fatta da anello OR in viton quindi c'è poco da stringere.
Inviato: gio 10 gen 2013 11:31 pm
da dalmos
polposcialbo ha scritto:dalmos ha scritto:Dai pressione all'impianto normalmente come fai sempre ,poi accendi il riscaldamento e quando la temperatura si porta sul valore massimo da te impostato ,dai uno sguardo al manometro e vedi la pressione a che punto si è portata e nello stesso momento guarda sotto la caldaia e vedi se dalla valvola di sicurezza ( mezzo pollice femmina) esce vapore o se è umida o se si formano piccole gocce d'acqua .
Un'altra cosa che devi fare è quella di sfilare tutte le manopole dei radiatori e dare una stretta ai dadi che stanno sul gambo e che vanno a stringere le tenute sul gambo stesso.
non preoccuparti che non trovi acqua per terra ,fallo lo stesso.
facci sapere.
_______________ciao
Stefano
Allora:
nei giorni passati avevo fatto questa verifica, ma non ho mai trovato tracce di umidità o gocciolamenti al di sotto della caldaia. La pressione max in condizioni di acqua a 70°C è di 1,8 bar circa partendo da una pressione a freddo di circa 1,1 bar. Rimanendo la pressione sempre molto al di sotto dei 3 bar, la valvola di sicurezza non lavora e non credo abbia mai lavorato.
Oggi comunque ridò un 'occhiata per vedere se esce vapore dalla valvola di disaerazione.
Riguardo alle manopole, non ho ben capito quali dadi devo serrare.
Una volta che ho allentato la vite della manopola e sfilato la stessa, poi quale dado devo stringere?
Non tutte lo hanno e non tutte non lo hanno ,dipende dal costruttore,
una volta sfilata la manopola se c'è una parte esagonale tra il corpo valvola e il gambo , dagli una strettina senza esagerare,da bloccare il gambo, altrimenti se non c'è richiudi tutto.