Pagina 1 di 2
Lampada fluorescente che fà i capricci
Inviato: sab 02 feb 2013 6:29 pm
da Lupo83
ciao a tutti
Sul balcone ho due lampade a neon,una da un neon e una da 2neon.Tutti è tre neon da 18watt.Quella da due neon è stata collegata da poco,ponticellando sui deviatori la fase che arrivava alla lampada ad un neon.Il problema è che quando accendo la lampada a un neon,si accende normalmente.Mentre quella a due neon,avvolte si accende un neon solo,avvolte passano pochi secondi e ci accende un neon solo e poi dopo 30secondi si accende anche l'altro sfarfallando entrambi i neon un pò.Ho misurato con il tester è arriva la 220v bene.Ho cambiato gli starter(in foto cè quello bianco con le scritte rosse sono quelli vecchi mentre l'altro è quello nuovo)a entrambi i neon,ma se ne cambio solo uno,un neon solo si accende e l'altro rimane morto.Se li cambio entrambi invece,non si accendono proprio i due neon.Che potrebbe essere?pensate che sia il caso di mettere un reattore elettronico e risolverei il problema?In una foto di seguito cè il reattore attuale:
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
Inviato: sab 02 feb 2013 7:24 pm
da dalmos
Il problema e' proprio nello starter. Per il collegamento in serie dei neon sotto un unico reattore non devi usare gli starter "Universali", cioe' quelli comunemente usati e che vanno bene da 15 fino a 60W, ma quelli per la potenza specifica del neon (nel tuo caso da18 w).
__________________Ciao
Stefano
Inviato: sab 02 feb 2013 7:42 pm
da Lupo83
quindi stefano,nella foto degli starter che ho messo,il vecchio cè scritto da 4-22w.Quindi lo devo prendere identico o ne esistono di 18watt esatti?Inoltre se puoi spiegarmi come mai con un solo reattore ci vogliono quelli specifici,per famri un pò di cultura

Inviato: sab 02 feb 2013 8:05 pm
da dalmos
Applicazioni
Sistemi di lampade fluorescenti con reattore elettromagnetico tradizionale che utilizzano lampade TL-D (T8), TL (T12) e PL-L
Starter modello S2 adatto per:
110/130 V~, 4-22 W per applicazioni singole
220/240 V~, 4-22 W per applicazioni in serie
220/240 V~, 4-6-8-15-18-22 W per applicazioni singole
220/240 V~, 18 W per applicazioni singole
Starter modello S10 adatto per:
220/240 V~, 4-65 W per applicazioni singole
220/240 V~, 13 W per applicazioni singole (obbligatorio il modello S10)
Si consiglia la sostituzione dello starter quando la lampada fluorescente viene sostituita
Inviato: sab 02 feb 2013 8:10 pm
da Lupo83
però negli starter non cè scritto il modello dello starter,cioè se è s2 o s10

.Cè per caso la forma o sagoma che li differenzia forse?Quindi gli devo dire al negoziante due starter da 18watt per lampade a fluorescenza collegate in serie?
Inviato: sab 02 feb 2013 8:21 pm
da dalmos
Inviato: sab 02 feb 2013 8:31 pm
da Lupo83

scusami stefano.Cmq va bene,dirò starter da 18w(anche se di solito quelle poche volte che l'ho acquistato mi hanno dato quello come in foto,cioè da 4-65w).Vediamo che cosa avrà.Ti tengo aggiornato come sempre e grazie ancora.

e scusami ancora per la mia troppa curiosità
Inviato: sab 02 feb 2013 8:36 pm
da dalmos
Lo starter deve essere opportunamente calibrato per ottenere un'accensione quanto più veloce e decisa. Questo componente ha tuttavia la capacità di adattarsi a lampade a scarica di diversa potenza, seppur entro certi limiti ,per quanto riguarda lampade singole, mentre con lampade in serie ,se non di valore opportuno non produce gli effetti necessari a causare
l'autoinduzione sul reattore, una sovratensione tale da causare la scarica e conseguente ionizzazione del gas della lampada, con la sua accensione.
Ciao______________
Stefano
Inviato: sab 02 feb 2013 8:41 pm
da Lupo83
ora ho capito un pò meglio.In sostanza,mettendo lo starter ''universale'' su lampade in serie,non si riesce ad avere una tensione tale da far attivare il reattore in modo da scarica una tensione tale da farle accendere entrambi le lampade.Per sommi capi,il concetto è questo?

mi vergogno anche a scriverlo stavolta
Inviato: sab 02 feb 2013 8:46 pm
da dalmos
Giusto :!:
ciao e alla prossima.
Stefano
Inviato: sab 02 feb 2013 8:57 pm
da Lupo83
grazie mille

e anche perchè mi sopporti

Inviato: sab 02 feb 2013 9:09 pm
da dalmos
Ma che sopportazione !!
Veramente dovrei ringraziarti ,mi fai tenere la mente allenata
ciao
Inviato: sab 02 feb 2013 9:16 pm
da Lupo83

ok

allora farò il possibile per tenerti sempre attivo...buon weekend e a presto:)
Inviato: sab 02 feb 2013 9:44 pm
da dalmos
Inviato: sab 02 feb 2013 9:45 pm
da Lupo83