tiraggio fumi caldaia ferroli domina igloo f24e

Inviato: dom 12 mag 2013 1:24 pm
da aisenauer
salve a tutti,
ho la caldaia in oggetto da circa 3 anni, inizialmente ho avuto problemi di spegnimenti continui che ho scoperto essere causati da un errato tiraggio dei fumi di scarico, in pratica c'era una semplice curva a 90° ed un tubo di circa 30 cm che (probabilmente) faceva entrare troppa aria o non permetteva la giusta pressione alla combustione, fatto sta che la caldaia si accendeva e si spegneva senza apparente motivo.
Cosa che risolvemmo assieme al tizio che l'aveva installata con un tubo di alluminio di quelli "flessibili" ed allungabili, schiacciando la parte terminale per limitare appunto la superficie d'uscita.
Ora vorrei prendere un tubo di scarico un attimino più consono di queso in alluminio ma non ho capito come calcolare la lunghezza, la chiusura... in pratico non saprei cose prendere (avevo in mente di prendere qualcosa di generico visto il costo salato dei ricambi ferroli).
Sul manuale c'è una tabella che parla di perdita condotti aria, diaframmi e compagnia, ma non è per nulla chiarificatrice.
Avrei intenzione di prendere una semplice curva e poi un qualsiasi "tappo" per evitare l'ingresso di acqua ed animali, e che nel contempo desse la giusta pressione alla combustione.
C'è un semplice metodo per fare ciò?
Consigli si cosa comprare?

graazie a tutti, saluti

Inviato: dom 12 mag 2013 2:31 pm
da dalmos
Sbaglio o da quello che ho capito è una caldaia a camera aperta.?
Anche se parli di diaframmi che in genere si montano o non in caldaie a flusso forzato, in base alla lunghezza della canna fumaria .

Inviato: dom 12 mag 2013 5:19 pm
da aisenauer
onestamente non saprei se è a camera aperta, posso dirti che è un modello che si monta all'aperto e che fa acqua calda sia per il riscaldamento che per i sanitari e che funzione col gas di città.
Non sono riuscito a trovare il modo di allegare un pdf qui sul forum, sono io che non lo vedo o non è fattibile?
Un pdf aiuterebbe sicuramente a capire di che tipo di caldaia parlo...

grazie per la risposta

saluti[/img]

Inviato: dom 12 mag 2013 5:52 pm
da miciobicio
Il pdf lo scarichi qui.

http://www.la-certificazione-energetica ... oo_f24.pdf

Il diaframma è importante per il corretto funzionamento, per la combustione e per il consumo di gas.
I vari diaframmi sono in dotazione con la caldaia.
Se il tizio che te l'ha montata, non ha voglia di smontare il gruppo ventilatore per installare il diaframma corretto, chiama l'assistenza.
Ma strozzare il tubo a occhio è una st*****a....

Inviato: lun 13 mag 2013 12:40 pm
da aisenauer
sono cosciente che strozzare il tubo è una stronzata, infatti sono qui per cercare di capire come risolvere.
Ovviamente potrei chiamare l'assistenza (come ho fatto altre volte per problemi di altra natura), ma è parecchio costosa e pensavo di poter risolvere personalmente, con l'aiuto di chi ha più esperienza e magari con parole semplici potrebbe farmi capire la relazione tra diaframma e forma/lunghezza tubo.
Il diaframma di serie dovrebbe essere il 45, c'è qualcuno che potrebbe darmi dei suggerimenti?

grazie, saluti

Inviato: lun 13 mag 2013 2:31 pm
da Scintilla
aisenauer ha scritto:sono cosciente che strozzare il tubo è una stronzata, infatti sono qui per cercare di capire come risolvere.
Ovviamente potrei chiamare l'assistenza (come ho fatto altre volte per problemi di altra natura), ma è parecchio costosa e pensavo di poter risolvere personalmente, con l'aiuto di chi ha più esperienza e magari con parole semplici potrebbe farmi capire la relazione tra diaframma e forma/lunghezza tubo.
Il diaframma di serie dovrebbe essere il 45, c'è qualcuno che potrebbe darmi dei suggerimenti?

grazie, saluti
Se guardi il pdf che ti ha allegato miciobicio alle pag 15 e 16 è spiegato come si determina lo scarico e alla pag 17 come sostituire il diaframma, che se non è stato cambiato è diametro 43mm ed è quello che va bene per il kit in dotazione (tronchetto aspirazione, 1 curva, 50cm di tubo , terminale.) come dici che era l'istallazione iniziale.
Da considere se sei in zone paricolarmente ventose può essere che il vento dia problemi, in questo caso può essere necessario un terminale antivento.
Un'altra causa può essere la taratura che con il gas città è un pò delicata e va fatta con molta attanzione, ma ci vogliono gli strumenti adatti.

Inviato: lun 13 mag 2013 3:40 pm
da aisenauer
quello che non mi è chiaro è il rapporto tra diaframma e tubo, cioè, se per un tubo da 50 cm (lasciando come fissa la curva a 90°) va bene il diaframma da 43, se io volessi avere un tubo più corto, diciamo 25 cm, il diaframma dovrebbe essere più piccolo o più grande?
Dell'impianto iniziale (che risale ad anni or sono) mi è rimasto solo un tubo di circa 40 cm...

Inviato: lun 13 mag 2013 4:19 pm
da Scintilla
se per un tubo da 50 cm (lasciando come fissa la curva a 90°) va bene il diaframma da 43, se io volessi avere un tubo più corto, diciamo 25 cm, il diaframma dovrebbe essere più piccolo o più grande?
Da 50 a 25cm non cambia niente, la necessità di calcolare il tubo/diaframma c'è quando si ceve allungare lo scaico perchè più lungo è più aumenta la prdita di carico e di conseguenza occorre un diaframma più grande ossia con minore perdita di carico per compensare quella provocata dal tubo.

Curiosità : ma quella che è definita torretta ingresso aria c'è?

URL=http://imageshack.us/photo/my-images/546/scaricop.jpg/]Immagine[/URL][/img]

Inviato: lun 13 mag 2013 5:54 pm
da aisenauer
la torretta certo che c'è, fa parte della copertura superiore.
Del disegno io al momento ho il manicotto e il tubo che si infila dentro alla torretta, in cui ho aggiunto circa 40 cm di tubo d'alluminio flessibile, curvato e schiacciato nella parte finale...
Ma forse un'immagine chiarisce meglio...
Immagine
ecco, in pratica quello che vorrei ottenere è più o meno un ingombro simile, senza tubi da 50 ed oltre cm, ma più "guardabile" e funzionale.

Inviato: lun 13 mag 2013 8:35 pm
da Scintilla
Ma così funziona?
In ogni caso se quel obrobrio te lo ha consgliato l'installatore digli pure di vergognarsi e in futuro pensaci prima di farti servire ancora da lui.
senza tubi da 50 ed oltre cm, ma più "guardabile" e funzionale.
Puoi mettere il terminale anche sopra quel tronchetto, oppure se c'è una finestra vicino metti la curva e subito il terminale così indirizzi lo scarico dalla parte opposta.

Inviato: lun 13 mag 2013 8:49 pm
da aisenauer
così è l'unica configurazione che va... tempo fa provai a togliere il tubo d'alluminio, ho messo una chiusura che parzializza l'uscita ma la caldaia si accendeva e subito dopo si spegneva...

Inviato: lun 13 mag 2013 8:59 pm
da dalmos
Ma non va paralizzata l'uscita dei fumi !
C'e un terminale apposito . Fatto a rete di acciaio inox o in altro modo .,nei negozi di termoidraulica.

Inviato: mar 14 mag 2013 10:27 am
da aisenauer
è questo il terminale di cui si parla?
http://www.bricoman.it/negozio/riscalda ... /10014367/

Inviato: mar 14 mag 2013 12:04 pm
da dalmos
Non è questo che hai postato,
Se vedi nel post di scintilla è ben visibile cosa devi comprare .
Altrimenti guarda questo link.
http://www.google.it/search?q=terminale ... 80&bih=800

Inviato: mar 14 mag 2013 1:10 pm
da aisenauer
Scintilla ha scritto:Ma così funziona?
In ogni caso se quel obrobrio te lo ha consgliato l'installatore digli pure di vergognarsi e in futuro pensaci prima di farti servire ancora da lui.
senza tubi da 50 ed oltre cm, ma più "guardabile" e funzionale.
Puoi mettere il terminale anche sopra quel tronchetto, oppure se c'è una finestra vicino metti la curva e subito il terminale così indirizzi lo scarico dalla parte opposta.
@dalmos
qui mi dice che posso mettere il terminale sopra il tronchetto che ho, e sul link che ho messo mi pare si parli di terminale, magari non è quello giusto, ma è un terminale.
L'ultimo link propostomi ha una marea di terminali uno diverso dall'altro, dove alcuni mi paiono simili a quello che ho trovato io.
Onestamente la cosa non mi aiuta molto, ti ringrazio comunque per la pazienza dimostratami.