Pagina 1 di 1

Ancora su deviatori

Inviato: ven 19 lug 2013 9:27 pm
da giovanni
Dopo aver sostituito una lampada alogena da 150W con due a basso consumo di 23W
i deviatori scintillano. Se li premo velocemente no, però piano si sente bene la scintilla che scocca
nei contatti durante lo spegnimento.
Qualche idea del perché di questo fenomeno?

Inviato: sab 20 lug 2013 5:58 am
da cabestano
Lo scintillio è dovuto all' elettronica presente nella lampada e al basso cosð tipico di queste lampadine.

Immagine

Uploaded with ImageShack.us

Inviato: sab 20 lug 2013 11:04 am
da giovanni
Allora è come immaginavo... però, le stesse due lampade ce l'ho per una applique in un altra stanza
e li, stranamente, non succede niente. Anche, se c'è da dire che in questo caso trattasi di tre punti luce,
per cui con invertitore. Però, non dovrebbe cambiare niente fra deviatori ed invertitore... o no? Oppure,
potrebbe dipendere dalla marca delle lampade?

Inviato: sab 20 lug 2013 2:31 pm
da cabestano
Dipende, come giustamente hai osservato,anche dalla velocità con cui si chiude-apre il contatto, e quindi dalla meccanica dell' interruttore stesso.

Immagine

Uploaded with ImageShack.us


Ciao.

Inviato: sab 20 lug 2013 8:06 pm
da giovanni
Allora, mi pare di capire che fra deviatori ed invertitori non cambia niente, vero? La marca è AVE,
e, più dell'arco elettrico, quello che mi preoccupa è la durata degli interruttori. Difatti, quanto possono
reggere in queste condizioni? Fra l'altro, visto che queste due lampade a basso consumo riguardano
una plafoniera che ho spostato nel mezzo della stanza e per quello ho dovuto modificare un po i
collegamenti agli interruttori preesistenti, mi domando se la cosa possa dipendere anche da errori di cablaggio....:roll:
Poi c'è un altra cosa che mi sono dimenticato di dire: l'arco elettrico avviene solo se le lampade
rimangono accese un po di tempo. Per esempio, se le accendo e dopo un minuto le spengo non succede
niente; se al contrario le tengo accese 10 minuti, sento l'arco che scocca. :o :shock: :?

Inviato: dom 21 lug 2013 4:24 am
da cabestano
No, non c'è differenza fra vari tipi di apparecchi.
L'età è una discriminante primaria.
Proverei a sostituire il deviatore con uno nuovo, anche solo provvisoriamente. Assicurati che sia la fase ad essere interrotta.
Gli errori di cablaggio di solito provocano anomalie palesi. tipo non accensione, corto circuito, accensione parziale....
Ciao

Inviato: dom 21 lug 2013 9:48 am
da giovanni
cabestano ha scritto: Proverei a sostituire il deviatore con uno nuovo, anche solo provvisoriamente.
A dire in vero era una prova che volevo fare, ma non sono riuscito a smontare il frutto... :oops:
le linguette di plastica che lo bloccavano si erano talmente indurite che ho avuto paura di romperle se
forzavo di più. Difatti l'impianto ha più di 20 anni e nella casa, d'estate, si superano i 30 gradi.

Inviato: dom 21 lug 2013 11:20 am
da rele
Ciao, :)

io le uniche marche che ho sempre saltato a piè pari sono la AVE e la Molveno. Senza rimpianti. :D

Inviato: dom 21 lug 2013 4:48 pm
da giovanni
rele ha scritto:Ciao, :)

io le uniche marche che ho sempre saltato a piè pari sono la AVE e la Molveno. Senza rimpianti. :D

Ti ringrazio dell'incoraggiamento.. :D :D E io che ho sempre pensato che la AVE fosse la migliore in assoluto.:(
Comunque, per adesso lo lascio così; poi se le cose precipitano, vorrà dire che cambierò tutto, compreso il supporto.

Inviato: sab 24 ago 2013 8:59 pm
da Luca14
Il circuito all'interno delle lampadine a basso consumo, una volta accesa la lampadina, continua a richiedere corrente e quindi genera un piccolo arco appena le lamelle dell' interruttore si staccano tra di loro (perchè non vuole che gli sia staccata la corrente). Se si preme lentamente l' interruttore si rischia di danneggiarlo perchè l'arco elettrico rovina i contatti. Quindi premi gli interruttori normalmente e non succederà niente!