La ricerca ha trovato 5 risultati

da rambis
sab 14 feb 2015 9:39 am
Forum: Elettricità
Argomento: Modificare Deviatori/Invertitore
Risposte: 14
Visite : 7503

Re: Modificare Deviatori/Invertitore

Ringrazio per il tentativo di aiuto, ma come detto prima, a questo punto rinuncio perchè non ho modo di modificare, spostare o aumentare i fili in un impianto fermo al 1958.

Come detto dall'inizio, se c'era la possibilità di sostituire i frutti allora intervenivo, altrimenti meglio lasciar perdere ...
da rambis
gio 12 feb 2015 6:58 pm
Forum: Elettricità
Argomento: Modificare Deviatori/Invertitore
Risposte: 14
Visite : 7503

Re: Modificare Deviatori/Invertitore

Così non funziona...
Funziona, funziona, devi munirti di pazienza. tester o farti aiutare per individuare i fili, smuovendoli, poi collegali come da schema. Non occorre passarne di nuovi, mi sembra.
Però se sei completamente a digiuno di nozioni elettriche, fai moooolta attenzione o ...fatti ...
da rambis
gio 12 feb 2015 11:22 am
Forum: Elettricità
Argomento: Modificare Deviatori/Invertitore
Risposte: 14
Visite : 7503

Re: Modificare Deviatori/Invertitore

Così non funziona...

nella scatola centrale arrivano 6 fili, 3 nel deviatore 1 e 3 nel deviatore 2.

per riprodurre il tuo schema devo collegare due di questi tra loro... quali? ce ne sono due che hanno tensione e che se collego a uno degli altri fili accendono una parte delle lampade, quindi li ...
da rambis
mer 11 feb 2015 6:53 pm
Forum: Elettricità
Argomento: Modificare Deviatori/Invertitore
Risposte: 14
Visite : 7503

Re: Modificare Deviatori/Invertitore

non sto facendo un impianto nuovo, ma devo adattare quello esistente e non posso mettere nuovi fili.

Il problema è che nella scatola centrale ci sono due deviatori e quindi arrivano 6 fili (i tre per la parte 1 ed i tre per la parte 2)

due di questi non li collego?
li attacco assieme ad altri?
li ...
da rambis
mer 11 feb 2015 6:19 pm
Forum: Elettricità
Argomento: Modificare Deviatori/Invertitore
Risposte: 14
Visite : 7503

Modificare Deviatori/Invertitore

Cerco di essere breve ma esauriente...

Vano scale elettricamente diviso in due parti (sarebbero tre, ma la parte verso la cantina non la voglio cambiare) ciascuna con diversi punti luce e due punti di accensione con deviatori.