grazie per il suggerimentoroby ha scritto:Devi usare due relè monostabili con le uscite in parallelo (uscite che collegano la Fase a C). All'ingresso dei relè metti, separatamente, la F+N di ciascun punto.
La ricerca ha trovato 2 risultati
- gio 23 gen 2020 10:18 am
- Forum: Elettricità
- Argomento: Consiglio impianto elettrico semplice
- Risposte: 2
- Visite : 1152
Re: Consiglio impianto elettrico semplice
- lun 20 gen 2020 12:18 pm
- Forum: Elettricità
- Argomento: Consiglio impianto elettrico semplice
- Risposte: 2
- Visite : 1152
Consiglio impianto elettrico semplice
Buongiorno,
avrei bisogno di un consiglio da qualcuno che ne mastica più di me.
Come da schema riportato sotto ho 4 deviatori 2 accendono A e 2 accendono B.
Ho la necessita di creare il punto luce C che si accenda quando A e/o B vengono attivati, come posso risolvere il problema?
https://i.ibb.co ...
avrei bisogno di un consiglio da qualcuno che ne mastica più di me.
Come da schema riportato sotto ho 4 deviatori 2 accendono A e 2 accendono B.
Ho la necessita di creare il punto luce C che si accenda quando A e/o B vengono attivati, come posso risolvere il problema?
https://i.ibb.co ...