La ricerca ha trovato 14 risultati
- ven 09 set 2022 4:31 pm
- Forum: Idraulica
- Argomento: impianto idraulico casalingo con elettropompa e press control - rumore fastidioso (colpo d'ariete?)
- Risposte: 14
- Visite : 1382
Re: impianto idraulico casalingo con elettropompa e press control - rumore fastidioso (colpo d'ariete?)
Quindi il colpo arriva dalla tubazione a monte della pompa, cioè dal tubo che arriva dal serbatoio e che passa dentro il tuo appartamento. E questo è un punto fermo, giusto? Però non hai misurato il flessibile per vedere di quanto si gonfia... quantificarlo potrebbe essere importante. E, se non ...
- ven 09 set 2022 1:31 pm
- Forum: Idraulica
- Argomento: impianto idraulico casalingo con elettropompa e press control - rumore fastidioso (colpo d'ariete?)
- Risposte: 14
- Visite : 1382
Re: impianto idraulico casalingo con elettropompa e press control - rumore fastidioso (colpo d'ariete?)
Quindi il tubo che batte e' il tuo, a valle o a monte della pompa?
Non hai detto niente sul fllessibile che si gonfia...allora era solo una impressione?
Comunque, stabilito il punto di contatto fra i due tubi, per eliminare il rumore basta che tu ci interponga un pezzo di gomma morbida ...
Non hai detto niente sul fllessibile che si gonfia...allora era solo una impressione?
Comunque, stabilito il punto di contatto fra i due tubi, per eliminare il rumore basta che tu ci interponga un pezzo di gomma morbida ...
- gio 08 set 2022 1:08 pm
- Forum: Idraulica
- Argomento: impianto idraulico casalingo con elettropompa e press control - rumore fastidioso (colpo d'ariete?)
- Risposte: 14
- Visite : 1382
Re: impianto idraulico casalingo con elettropompa e press control - rumore fastidioso (colpo d'ariete?)
...In generale non si sente alcun colpo né toccando il flessibile che entra in ingresso alla pompa, né sul Press control.
Quindi, quando sei lì e la pompa parte, il colpo lo senti nella tubazione che viene dal serbatoio... giusto? Ma riesci a valutare a che distanza avviene
dalla pompa? Hai detto ...
- lun 05 set 2022 9:51 pm
- Forum: Idraulica
- Argomento: impianto idraulico casalingo con elettropompa e press control - rumore fastidioso (colpo d'ariete?)
- Risposte: 14
- Visite : 1382
Re: impianto idraulico casalingo con elettropompa e press control - rumore fastidioso (colpo d'ariete?)
Ok, allora è appurato che le valvole di non ritorno non ci sono. Anzi una c'è: quella interna al press control. Quindi, seguendo sempre il solito ragionamento di prima, appena la pompa parte tale valvola si apre e ci sta che il rumore sia quando questa va a battuta a fine corsa in apertura.
Poi il ...
Poi il ...
- dom 04 set 2022 5:58 pm
- Forum: Idraulica
- Argomento: impianto idraulico casalingo con elettropompa e press control - rumore fastidioso (colpo d'ariete?)
- Risposte: 14
- Visite : 1382
Re: impianto idraulico casalingo con elettropompa e press control - rumore fastidioso (colpo d'ariete?)
Prova a guardare subito all'uscita del serbatoio... o nel tratto che scende fino alla pompa.
In questo schema stadard di un impianto autoclave si vede bene che la valvola a monte della pompa e a valle del serbatoio ci deve essere per forza. Altrimenti, quando la pompa si ferma, la pressione si ...
In questo schema stadard di un impianto autoclave si vede bene che la valvola a monte della pompa e a valle del serbatoio ci deve essere per forza. Altrimenti, quando la pompa si ferma, la pressione si ...
- dom 04 set 2022 5:46 pm
- Forum: Idraulica
- Argomento: impianto idraulico casalingo con elettropompa e press control - rumore fastidioso (colpo d'ariete?)
- Risposte: 14
- Visite : 1382
Re: impianto idraulico casalingo con elettropompa e press control - rumore fastidioso (colpo d'ariete?)
Prova a guardare subito all'uscita del serbatoio... o nel tratto che scende fino alla pompa.
In questo schema stadard di un impianto autoclave si vede bene che la valvola a monte della pompa e a valle del serbatoio ci deve essere per forza. Altrimenti, quando la pompa si ferma, la pressione si ...
In questo schema stadard di un impianto autoclave si vede bene che la valvola a monte della pompa e a valle del serbatoio ci deve essere per forza. Altrimenti, quando la pompa si ferma, la pressione si ...
- dom 04 set 2022 5:30 pm
- Forum: Idraulica
- Argomento: impianto idraulico casalingo con elettropompa e press control - rumore fastidioso (colpo d'ariete?)
- Risposte: 14
- Visite : 1382
Re: impianto idraulico casalingo con elettropompa e press control - rumore fastidioso (colpo d'ariete?)
Ti confermo che non c'è nulla. A meno che non sia qualcosa di incassata nelle pareti, ma non penso.giovanni ha scritto:Prova a guardare subito all'uscita del serbatoio... o nel tratto che scende fino alla pompa.
- dom 04 set 2022 5:07 pm
- Forum: Idraulica
- Argomento: impianto idraulico casalingo con elettropompa e press control - rumore fastidioso (colpo d'ariete?)
- Risposte: 14
- Visite : 1382
Re: impianto idraulico casalingo con elettropompa e press control - rumore fastidioso (colpo d'ariete?)
Se fosse il colpo di ariete te lo farebbe quando chiudi i rubinetti. Poi, visto che hai detto che il colpo lo senti a monte della pompa, l'unica cosa che li può fare il rumore è la valvola di non ritorno. Intanto controlla se effettivamente il rumore lo fa tale valvola e poi se ne riparla. Una foto ...
- dom 04 set 2022 3:53 pm
- Forum: Idraulica
- Argomento: impianto idraulico casalingo con elettropompa e press control - rumore fastidioso (colpo d'ariete?)
- Risposte: 14
- Visite : 1382
impianto idraulico casalingo con elettropompa e press control - rumore fastidioso (colpo d'ariete?)
Ciao a tutti,
Sto riscontrando un problema di rumore con il mio impianto idrico, quando l'elettropompa è attiva.
Il rumore, uno schiocco, quasi uno scoppio, si sente non appena apro uno dei rubinetti. Non si sente invece quando li chiudo.
Il mio impianto è cosi costituito:
- elettropompa posta al ...
Sto riscontrando un problema di rumore con il mio impianto idrico, quando l'elettropompa è attiva.
Il rumore, uno schiocco, quasi uno scoppio, si sente non appena apro uno dei rubinetti. Non si sente invece quando li chiudo.
Il mio impianto è cosi costituito:
- elettropompa posta al ...
- mar 21 set 2021 9:30 pm
- Forum: Idraulica
- Argomento: pressione acqua bassa in appartamento condominiale. Elettropompa
- Risposte: 10
- Visite : 1674
Re: pressione acqua bassa in appartamento condominiale. Elettropompa
Grazie per le risposte,
Un ultimo help, sul dimensionamento del press-control.
Se ho una pompa con prevalenza massima di 32m,quale è la migliore scelta del press-control, per la mia situazione?
Leggevo su un sito (pippohydro - https://www.pippohydro.com/contenuto-193-x_dimensionamento+presscontrol ...
Un ultimo help, sul dimensionamento del press-control.
Se ho una pompa con prevalenza massima di 32m,quale è la migliore scelta del press-control, per la mia situazione?
Leggevo su un sito (pippohydro - https://www.pippohydro.com/contenuto-193-x_dimensionamento+presscontrol ...
- lun 20 set 2021 8:02 pm
- Forum: Idraulica
- Argomento: pressione acqua bassa in appartamento condominiale. Elettropompa
- Risposte: 10
- Visite : 1674
Re: pressione acqua bassa in appartamento condominiale. Elettropompa
Salve,
Ho fatto un pò di giri. Più di qualcuno mi consiglia pompe con prevalenza a 40metri, quindi 4 bar. Non è un pò sovradimensionato?
Ho fatto un pò di giri. Più di qualcuno mi consiglia pompe con prevalenza a 40metri, quindi 4 bar. Non è un pò sovradimensionato?
- dom 19 set 2021 10:19 am
- Forum: Idraulica
- Argomento: pressione acqua bassa in appartamento condominiale. Elettropompa
- Risposte: 10
- Visite : 1674
Re: pressione acqua bassa in appartamento condominiale. Elettropompa
Prima avevi il serbatoio, poi lo hai tolto e ora ce lo vuoi/devi rimettere. :shock: :? Comunque se il condominio ti da il permesso e ce lo puoi mettere,
Il serbatoio c'era ed era posizionato nel locale condominiale adibito ad hoc, insieme a quello di tutti gli altri condomini. Praticamente ognuno ...
Il serbatoio c'era ed era posizionato nel locale condominiale adibito ad hoc, insieme a quello di tutti gli altri condomini. Praticamente ognuno ...
- dom 19 set 2021 10:13 am
- Forum: Idraulica
- Argomento: pressione acqua bassa in appartamento condominiale. Elettropompa
- Risposte: 10
- Visite : 1674
Re: pressione acqua bassa in appartamento condominiale. Elettropompa
si devi montare un serbatoio e poi una pompa (adesso le fanno molto silenziose) con press control
Grazie della risposta.
Vedendo un pò di marche e relative schede tecniche, ho visto che è molto pubblicizzata la Lowara. Come pompe ha due modelli interessanti, forse validi per il mio caso d'uso ...
Grazie della risposta.
Vedendo un pò di marche e relative schede tecniche, ho visto che è molto pubblicizzata la Lowara. Come pompe ha due modelli interessanti, forse validi per il mio caso d'uso ...
- sab 18 set 2021 6:09 pm
- Forum: Idraulica
- Argomento: pressione acqua bassa in appartamento condominiale. Elettropompa
- Risposte: 10
- Visite : 1674
pressione acqua bassa in appartamento condominiale. Elettropompa
Salve, ho un problema di pressione dell'acqua. Mi trovo all'ottavo piano in un condominio di Roma e soprattutto in estate mi risulta difficile fare una doccia calda contemporaneamente a un altro rubinetto aperto. Facendo due misure ho una portata totale dai rubinetti tra 3 e 6 litri al minuto.
La ...
La ...