Regolo la pressione dell'acqua a circa 1,5 atmosfere e così rimane per quasi tutta la stagione invernale.Da circa una settimana devo ripristinare la pressione quasi giornalmente perchè mi scende sotto 1 atm , non ho perdite sui tubi certamente perchè abito in una casa vecchia con tubi esterni e non ho perdite dai radiatori e in tutto questo tempo comunque la macchia d'acqua sarebbe evidente ,mi concentro sulla caldaia ed è tutta asciutta allora non capisco dove può essere il problema...per favore..avete idee? Grazie mille
Caldaia..calo di pressione inspiegabile
Moderatore: dalmos
Caldaia..calo di pressione inspiegabile
Un saluto a tutti.La mia caldaia ha funzioni di riscaldamento termosifoni e acqua calda sanitaria.Ho un problema alla sezione termosifoni.
Regolo la pressione dell'acqua a circa 1,5 atmosfere e così rimane per quasi tutta la stagione invernale.Da circa una settimana devo ripristinare la pressione quasi giornalmente perchè mi scende sotto 1 atm , non ho perdite sui tubi certamente perchè abito in una casa vecchia con tubi esterni e non ho perdite dai radiatori e in tutto questo tempo comunque la macchia d'acqua sarebbe evidente ,mi concentro sulla caldaia ed è tutta asciutta allora non capisco dove può essere il problema...per favore..avete idee? Grazie mille
Regolo la pressione dell'acqua a circa 1,5 atmosfere e così rimane per quasi tutta la stagione invernale.Da circa una settimana devo ripristinare la pressione quasi giornalmente perchè mi scende sotto 1 atm , non ho perdite sui tubi certamente perchè abito in una casa vecchia con tubi esterni e non ho perdite dai radiatori e in tutto questo tempo comunque la macchia d'acqua sarebbe evidente ,mi concentro sulla caldaia ed è tutta asciutta allora non capisco dove può essere il problema...per favore..avete idee? Grazie mille
Re: Caldaia..calo di pressione inspiegabile
controlla che no perda dalla valvola di sicurezza della caldaia
Re: Caldaia..calo di pressione inspiegabile
Prima di tutto che caldaia è e quanti anni ha .
Secondo , quando accendi a riscaldamento , vedi la pressione a quanti bar arriva quando ha raggiunto una temperatura di 60 gradi e nel contempo abbassati con la testa sotto di essa e controlla se la valvola di sovrappressione fuma o gocciola , come giustamente ha detto Rokko .
Perché non sempre goggiolano , ma esce sotto forma di vapore .
terzo , a scanzo di ogni dubbio , sfila le manopole delle valvole e se hanno un dado esagonale in cui gira il gambo , dai una stretta minima senza esagerare , in modo che il gambo possa girare libero azionando la manopola .
Controlla eventuali barilotti di sfiato , sia sulle tubazioni che in caldaia a cui puoi arrivare togliendo il mantello della stessa , in genere si trova sul circolatore oppure su , in alto oltre il bruciatore .
Per cui il calore stesso fa evaporare l'eventuale perdita .
Anzi
La verifica in caldaia falla sia a caldaia spenta che accesa e guarda pure eventuali tracce di ruggine o calcare .
Non ti voglio allarmare , ma a volte si buca lo scambiatore bitermico , quello dove ci batte la fiamma per intenderci , e la perdita difficilmente si vede , perché perde solo quando è riscaldato dalla fiamma e va via come vapore attraverso la canna fumaria .
Però durante la fase di raffreddamento , se si toglie il pannello frontale della camera di combustione guardando bene da dentro si può vedere una eventuale traccia di umidità .
Comunque , inizia da dove vuoi e fai tutte queste prove .
Secondo , quando accendi a riscaldamento , vedi la pressione a quanti bar arriva quando ha raggiunto una temperatura di 60 gradi e nel contempo abbassati con la testa sotto di essa e controlla se la valvola di sovrappressione fuma o gocciola , come giustamente ha detto Rokko .
Perché non sempre goggiolano , ma esce sotto forma di vapore .
terzo , a scanzo di ogni dubbio , sfila le manopole delle valvole e se hanno un dado esagonale in cui gira il gambo , dai una stretta minima senza esagerare , in modo che il gambo possa girare libero azionando la manopola .
Controlla eventuali barilotti di sfiato , sia sulle tubazioni che in caldaia a cui puoi arrivare togliendo il mantello della stessa , in genere si trova sul circolatore oppure su , in alto oltre il bruciatore .
Per cui il calore stesso fa evaporare l'eventuale perdita .
Anzi
La verifica in caldaia falla sia a caldaia spenta che accesa e guarda pure eventuali tracce di ruggine o calcare .
Non ti voglio allarmare , ma a volte si buca lo scambiatore bitermico , quello dove ci batte la fiamma per intenderci , e la perdita difficilmente si vede , perché perde solo quando è riscaldato dalla fiamma e va via come vapore attraverso la canna fumaria .
Però durante la fase di raffreddamento , se si toglie il pannello frontale della camera di combustione guardando bene da dentro si può vedere una eventuale traccia di umidità .
Comunque , inizia da dove vuoi e fai tutte queste prove .