Ho controllato e ricontrollato, tutto in ordine... e le pompe vanno come sono sempre andate.
L'unico dubbio è l'addolcitore... questo fa i lavaggi delle resine ogni circa 3 giorni, e tutte le volte
almeno 2 metri cubi di acqua se ne vanno nello scarico. Poi, siccome ne consuma tanta nel giro
di poco tempo, mi viene da pensare che, in quel frangente, se in contemporanea capita che
molti condomini usino l'acqua ci potrebbe anche stare che le pompe non ce la facciano a ricaricare
la pressione e, pur rimanendo attaccate, la pressioni cali al punto da azzerarsi.
Però deve essere successo qualcosa di strano da qualche parte... perché sono 20 anni che le pompe
e l'addolcitore sono sempre andati d'amore e d'accordo; per cui questa possibilità è pari quasi a zero.
Per cui, se la pressione si azzera i casi sono due: o il pressostato della centralina non ha funzionato,
e allora le pompe non partono; oppure è il bypass dell'addolcitore, che ha dei problemi.
Difatti, nel momento che si attiva il lavaggio delle resine, si chiude la mandata alle case a valle dell'addolcitore e,
in contemporanea, si apre la valvola pneumatica del bypass che manda alle utenze direttamente l'acqua (non addolcita)
proveniente dalle pompe.
Magari la valvola del bypass ha dei problemi (apre in ritardo) e questo spiegherebbe quei pochi secondi di mancanza
dell'acqua in casa. Fin qui il discorso sembrerebbe filare... però c'è ancora da capire da dove viene quell'aria che entra
nella tubazione. A meno ché, l'aria non provenga dalla valvola stessa del bypass... visto che è pneumatica.
Certo, per adesso sono tutte congetture... ma, finché non si dimostrano infondate, almeno sono delle tracce che ci
possono condurre a scoprire il colpevole.
Intanto aspetterò che il contatore degli scatti sulla centralina che comanda i lavaggi arrivi vicino a zero. Poi mi metto
li su una sedia aspettando che scocchi l'ora x per la partenza dei lavaggi e guardo che succede al manometro che indica
la pressione sul circuito. Se nel momento che parte il lavaggio la pressione sul bypass va a zero e le pompe non partono
perché, invece, il manometro sul pressostato è alla pressione massima, è la riprova che dipende dalla valvola del bypass
che ritarda l'apertura. Però, non si sa ancora perché, o per come, l'aria di comando della valvola entra nel circuito...
Secondo i calcoli, il prossimo lavaggio dovrebbe avvenire domenica sera... se ce la faccio a non farmelo scappare, scopriremo
se abbiamo solo parlato al vento, oppure se le ipotesi fatte si sono dimostrate vere.
Che dio ce la mandi buona.