Caldaia Ariston parte e si spegne
Moderatore: dalmos
- mariobrossh
- Moderator Maximo
- Messaggi: 17229
- Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
- Località: Cosenza
Caldaia Ariston parte e si spegne
Come da titolo la caldaia parte regolarmente sia per acqua sanitaria sia per i termosifoni dopo pochi secondi si spegne e si accende la spia rossa R premetto che la caldaia è ferma da alcuni anni e che da una ispezione visiva sembra tutto a posto, posso fare qualcosa io o chiamo il caldaista?
Condividere un'idea è sempre una buona idea 
- mariobrossh
- Moderator Maximo
- Messaggi: 17229
- Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
- Località: Cosenza
Re: Caldaia Ariston parte e si spegne
Aggiungo che anche dopo partita continua a fare la scintilla
Condividere un'idea è sempre una buona idea 
Re: Caldaia Ariston parte e si spegne
Prova ad invertire i fili di alimentazione . O la spina .
• A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.
Oscar Wilde
Oscar Wilde
- mariobrossh
- Moderator Maximo
- Messaggi: 17229
- Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
- Località: Cosenza
Re: Caldaia Ariston parte e si spegne
già fatto, forse è la termocoppia che non rileva la presenza della fiamma ?dalmos ha scritto:Prova ad invertire i fili di alimentazione . O la spina .
Condividere un'idea è sempre una buona idea 
Re: Caldaia Ariston parte e si spegne
Prova a vedere con la camera di combustione aperta a vedere se la fiamma si accende sotto al rilevatore di fiamma . Dipende dalla caldaia , o sta vicino alla candeletta di accensione o ai lati
• A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.
Oscar Wilde
Oscar Wilde
- mariobrossh
- Moderator Maximo
- Messaggi: 17229
- Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
- Località: Cosenza
Re: Caldaia Ariston parte e si spegne
oramai è troppo tardi, mio figlio deve traslocare ed io non so dove
spartirmi prima, così ha chiamato un tecnico che verrà domani mattina
in modo che gli fa tutti i controlli e le tarature del caso
grazie comunque Stefano
spartirmi prima, così ha chiamato un tecnico che verrà domani mattina
in modo che gli fa tutti i controlli e le tarature del caso
grazie comunque Stefano
Condividere un'idea è sempre una buona idea 
- mariobrossh
- Moderator Maximo
- Messaggi: 17229
- Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
- Località: Cosenza
Re: Caldaia Ariston parte e si spegne
fermi tutti ............ mi è venuto in mente una cosa
siccome due pareti non sono ancora state pitturate non vi ho montato i termosifoni
potrebbe essere quello ?
siccome due pareti non sono ancora state pitturate non vi ho montato i termosifoni
potrebbe essere quello ?
Condividere un'idea è sempre una buona idea 
Re: Caldaia Ariston parte e si spegne
Assolutamente no ,
Mario , quello che puoi controllare è se i cavetti provenienti dalle candelette sono intergri ,
Se la fiamma batte sotto di essi , perché a volte per qualche problema non si accendono tutte le file del bruciatore ,
E se la fase sta al posto giusto contrassegnato .
Molto difficile è il non funzionamento della candeletta di rilevazione fiamma .
quando tutte queste sono ok
Il problema è la scheda .
Mario , quello che puoi controllare è se i cavetti provenienti dalle candelette sono intergri ,
Se la fiamma batte sotto di essi , perché a volte per qualche problema non si accendono tutte le file del bruciatore ,
E se la fase sta al posto giusto contrassegnato .
Molto difficile è il non funzionamento della candeletta di rilevazione fiamma .
quando tutte queste sono ok
Il problema è la scheda .
• A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.
Oscar Wilde
Oscar Wilde
- mariobrossh
- Moderator Maximo
- Messaggi: 17229
- Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
- Località: Cosenza
Re: Caldaia Ariston parte e si spegne
bah ho fatto un giro in rete ed ho trovato questo articolo dove al
punto 6 dice testualmente
6. Chiusura di uno o più termosifoni: a volte la chiusura con isolamento di uno o più termosifoni genera il blocco della caldaia. La macchina potrebbe rilevare un disequilibrio nella pressione generale dell’impianto e incorrere nel blocco.
comunque domani di primo mattino provo a montare quei due termosifoni e poi provo
a controllare se tutte le file dei bruciatori sono accessi e se proprio non va lascio la parola al tecnico
punto 6 dice testualmente
6. Chiusura di uno o più termosifoni: a volte la chiusura con isolamento di uno o più termosifoni genera il blocco della caldaia. La macchina potrebbe rilevare un disequilibrio nella pressione generale dell’impianto e incorrere nel blocco.
comunque domani di primo mattino provo a montare quei due termosifoni e poi provo
a controllare se tutte le file dei bruciatori sono accessi e se proprio non va lascio la parola al tecnico
Condividere un'idea è sempre una buona idea 
- Capitan Farloc
- Site Admin
- Messaggi: 9648
- Iscritto il: gio 29 dic 2005 10:58 pm
- Località: Roma
Re: Caldaia Ariston parte e si spegne
Secondo me, il fatto che non vi siano termosifoni potrebbe anche portare a situazioni di blocco, ma non al fatto che la scintilla continui anche dopo l'accensione del gas.
Se è stata ferma è possibile che un po' di sporcizia sia finita sugli ugelli del bruciatore magari proprio vicino al rilevatore di fiamma.
Se è stata ferma è possibile che un po' di sporcizia sia finita sugli ugelli del bruciatore magari proprio vicino al rilevatore di fiamma.
Luciano
- mariobrossh
- Moderator Maximo
- Messaggi: 17229
- Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
- Località: Cosenza
Re: Caldaia Ariston parte e si spegne
allora stamattina ho montato tutti i termosifoni, fatto lo spurgo e messo in pressione l'impianto,
poi ho controllato visivamente la fiamma che esce regolarmente da tutti gli ugelli a quel punto
ho chiamato il caldaista che ha sostituito per precauzione la candeletta rilevatore di fiamma
ma senza esito, dopo qualche controllo ha indicato come guasta la scheda, esattamente come
aveva detto Stefano, appena posso provo a fare qualche misura sulla scheda che visivamente
sembra essere nuova di zecca
poi ho controllato visivamente la fiamma che esce regolarmente da tutti gli ugelli a quel punto
ho chiamato il caldaista che ha sostituito per precauzione la candeletta rilevatore di fiamma
ma senza esito, dopo qualche controllo ha indicato come guasta la scheda, esattamente come
aveva detto Stefano, appena posso provo a fare qualche misura sulla scheda che visivamente
sembra essere nuova di zecca
Condividere un'idea è sempre una buona idea 
- mariobrossh
- Moderator Maximo
- Messaggi: 17229
- Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
- Località: Cosenza
Re: Caldaia Ariston parte e si spegne
Aggiornamento;
come previsto da Stefano è la scheda ad essere difettosa, ho controllato qualche
componente discreto ma sembra tutto ok e così abbiamo provato con una scheda
identica e funzionante e la caldaia va bene, adesso cercherò qualcuno in zona
che le ripara perché nuova costa circa 180 €
come previsto da Stefano è la scheda ad essere difettosa, ho controllato qualche
componente discreto ma sembra tutto ok e così abbiamo provato con una scheda
identica e funzionante e la caldaia va bene, adesso cercherò qualcuno in zona
che le ripara perché nuova costa circa 180 €
Condividere un'idea è sempre una buona idea 
Re: Caldaia Ariston parte e si spegne
Ciao Mario e Dalmos, mi sapreste dire come il tecnico ha capito che la scheda non funzionava più? che io sappia si controlla con un tester che deve dare valori di 220v all'entrata E 220v all'uscita appoggiando i puntali nei cavi.
Però non so se durante la prova ci deve essere una richiesta di acqua calda oppure basta semplicemente la caldaia accesa, ma non in funzione.
Però non so se durante la prova ci deve essere una richiesta di acqua calda oppure basta semplicemente la caldaia accesa, ma non in funzione.
- mariobrossh
- Moderator Maximo
- Messaggi: 17229
- Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
- Località: Cosenza
Re: Caldaia Ariston parte e si spegne
si il tecnico ha fatto delle misurazioni sulla scheda prima e durante
l'apertura dell'acqua calda o dei termosifoni, ma in questo caso una
volta escluse tutte le altre possibili cause elencate da Dalmos la
diagnosi è solo deduttiva sopratutto perché dopo circa 5 secondi
che la caldaia è partita si sentono ancora le scintille proprio come
quando non c'è fiamma
l'apertura dell'acqua calda o dei termosifoni, ma in questo caso una
volta escluse tutte le altre possibili cause elencate da Dalmos la
diagnosi è solo deduttiva sopratutto perché dopo circa 5 secondi
che la caldaia è partita si sentono ancora le scintille proprio come
quando non c'è fiamma
Condividere un'idea è sempre una buona idea 
Re: Caldaia Ariston parte e si spegne
mariobrossh ha scritto:si il tecnico ha fatto delle misurazioni sulla scheda ............... la diagnosi è solo deduttiva
Che un tecnico con esperienza faccia diagnosi per deduzione , ci stà ma il modo per stabilire con sicurezza se è la scheda con il circuito di rilevazione guasto c'è, altrimenti si può correre il rischio di lavorare e sostituire la scheda e poi rimessa in funzione scoprire che la caldaia continua fare lo stesso difetto. Magari è solo l'elettrodo con l'isolamento incrinato che scarica a massa o il cavetto interrotto.apos 35 ha scritto:mi sapreste dire come il tecnico ha capito che la scheda non funzionava più?
Quindi è meglio accertarsene prima misurando la corrente di ionizzazione con un microamperometro in serie tra l'elettrodo e la scheda. La corrente varia da tipo e grandezza del bruciatore, da un minimo di 1,5 µA a 8 µA o anche di più.
Ciao a tutti.....Carlo