Ciao a tutti,
premetto che non sono un gran esperto, per cui potrebbe essermi sfuggito qualcosa di banale..
Nel seminterrato ho due termosifoni, uno in bagno ed uno in taverna, collegati allo stesso impianto.
Quando provo a farli scaldare uno si scalda bene, l'altro rimane di una temperatura appena superiore a quella ambientale.
Sul radiatore che non si scalda ho effettuato le seguenti verifiche:
- i due tubi di rame di entrata ed uscita dell'acqua sono entrambi bei caldi
- la parte inferiore del radiatore è un po' più calda di quella superiore (i due tubi di cui sopra sono in basso, per cui potrebbero scaldare la parte inferiore del radiatore anche per semplice induzione)
- i rubinetti dei due tubi di cui sopra che permettono di togliere il radiatore senza svuotare tutto l'impianto sono aperti
- ho provato a far uscire eventuale aria, ma svitando l'apposito rubinettino non esce nulla, né aria né acqua..
Non saprei più che prove fare, avete qualche idea?
Grazie
Marco
Radiatore semifreddo non so le cause
Moderatore: dalmos
-
lollopollon
- Messaggi: 8
- Iscritto il: mer 22 feb 2017 10:47 am
- mariobrossh
- Moderator Maximo
- Messaggi: 17229
- Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
- Località: Cosenza
Re: Radiatore semifreddo non so le cause
ma è la prima volta che lo accendi ?
la pressione indicata sul manometro della caldaia quanto segna ?
la pressione indicata sul manometro della caldaia quanto segna ?
Condividere un'idea è sempre una buona idea 
Re: Radiatore semifreddo non so le cause
Prova ad aumentare la velocità del circolatore.
Nessuna buona azione resta impunita
Clare Boothe Luce
Clare Boothe Luce
- Capitan Farloc
- Site Admin
- Messaggi: 9648
- Iscritto il: gio 29 dic 2005 10:58 pm
- Località: Roma
Re: Radiatore semifreddo non so le cause
Se entrambi i tubi (di ingresso e di uscita) sono ben caldi come dici ed il termosifone si scalda solo nella parte inferiore, allora temo che questo sia pieno d'aria e deve essere spurgato.
Luciano
Re: Radiatore semifreddo non so le cause
Però Iollopollon ha scritto:
"- ho provato a far uscire eventuale aria, ma svitando l'apposito rubinettino non esce nulla, né aria né acqua.."
"- ho provato a far uscire eventuale aria, ma svitando l'apposito rubinettino non esce nulla, né aria né acqua.."
Nessuna buona azione resta impunita
Clare Boothe Luce
Clare Boothe Luce
Re: Radiatore semifreddo non so le cause
Può essere la valvolina di deareazione sporca, chiudi le valvole andata e ritorno
del radiatore, rimuovila, puliscila o sostituiscila.
Fatto questo, riapri le valvole del radiatore e procedi alla deareazione
con la pompa ferma (io la farei tenendo la mandata del radiatore chiusa)
del radiatore, rimuovila, puliscila o sostituiscila.
Fatto questo, riapri le valvole del radiatore e procedi alla deareazione
con la pompa ferma (io la farei tenendo la mandata del radiatore chiusa)