perdita valvola sovrapressione
ciao a tutti... intanto mi presento in quanto nuovo del forum...mi chiamo Giuseppe...
avendo un perdita come in oggetto... stamane l'ho smontata ed al suo posto ho messo un tappo...
quello che volevo sapere... dato che non sono un esperto, è necessaria questa valvola che molti anni fa mi mise l'idraulico... mi pare a protezione dell'impianto del termocamino ??
posto una foto della valvola di sovrapressione ed una dell'intero impianto...
https://postimg.cc/7CMLzXMZ
https://postimg.cc/SnR5CK62
grazie dell'aiuto
avendo un perdita come in oggetto... stamane l'ho smontata ed al suo posto ho messo un tappo...
quello che volevo sapere... dato che non sono un esperto, è necessaria questa valvola che molti anni fa mi mise l'idraulico... mi pare a protezione dell'impianto del termocamino ??
posto una foto della valvola di sovrapressione ed una dell'intero impianto...
https://postimg.cc/7CMLzXMZ
https://postimg.cc/SnR5CK62
grazie dell'aiuto
Re: perdita valvola sovrapressione
Ciao, benvenuto.
Togli subito quel tappo e rimetti la valvola,
è una valvola di sicurezza, vedi tu.... :mrgreen:
Sull'impianto di riscaldamento interviene a 3 bar
Assicurati che la pressione dell'impianto a caldo
non superi i 3 bar, se perde, sostituiscila
Togli subito quel tappo e rimetti la valvola,
è una valvola di sicurezza, vedi tu.... :mrgreen:
Sull'impianto di riscaldamento interviene a 3 bar
Assicurati che la pressione dell'impianto a caldo
non superi i 3 bar, se perde, sostituiscila
Re: perdita valvola sovrapressione
Ok..ma qui parliamo solo dell'impianto di riscaldamento del termocamino oppure anche quello della caldaia ??? in quanto mi pare di ricordare (15 anni or sono) che l'idraulico disse che non era indispensabile mettere quell valvola... ma poi la installò...rokko ha scritto:Ciao, benvenuto.
Togli subito quel tappo e rimetti la valvola,
è una valvola di sicurezza, vedi tu.... :mrgreen:
grazie rokko... cmq ora la valvola non la ho e non posso comperarla in quanto ho il rivenditore lontano dal mio comune e come ben sai non si può uscire... d'altronde non stò accendendo il termocamino...
Sull'impianto di riscaldamento interviene a 3 bar
Assicurati che la pressione dell'impianto a caldo
non superi i 3 bar, se perde, sostituiscila
Re: perdita valvola sovrapressione
Leggo solo oggi questo post e mi sento in dovere di intervenire in quanto questo impianto potrebbe essere pericoloso
oltre al termocamino che tipo di caldaia hai?
oltre al termocamino che tipo di caldaia hai?
La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente. La pratica è quando funziona tutto ma non si sa il perchè. In ogni caso si finisce sempre a coniugare la teoria con la pratica: Non funziona niente e non si sa il perchè.
Re: perdita valvola sovrapressione
Ciao ,
Concordo con quello già scritto e con julweb sulla possibile pericolosità e sulla domanda , facci sapere .
Buona Pasquetta
ciao
tugnela75
Concordo con quello già scritto e con julweb sulla possibile pericolosità e sulla domanda , facci sapere .
Buona Pasquetta
ciao
tugnela75
Re: perdita valvola sovrapressione
Buona pasquetta a tutti...
AGGIORNAMENTO:
intanto auguro a tutti del forum una felice pasquetta...
come da vostri consigli ho rimontato la valvola di sovrapressione alcuni giorni fa... dopo avergli dato una bella pulita...durante il giorno la valvola non perde... ma già dal primo giorno durante la notte nel secchio ho trovato qualche litro di acqua...
questa nell'immagine invece è la situazione di questa notte... secchio pieno con acqua fuoriuscita...
a questo punto mi chiedo il problema è la valvola di sovrapressione che leggo sopra il tappo 6Bar...
oppure potrebbe essere qualche problema al il riduttore di pressione a monte??
però devo dire che girando la manopola del riduttore... la pressione varia... per cui dovrebbe essere buono o no ??
https://postimg.cc/KRVpyZbX
https://postimg.cc/y3hYcVHk
grazie per assistenza...
AGGIORNAMENTO:
intanto auguro a tutti del forum una felice pasquetta...
come da vostri consigli ho rimontato la valvola di sovrapressione alcuni giorni fa... dopo avergli dato una bella pulita...durante il giorno la valvola non perde... ma già dal primo giorno durante la notte nel secchio ho trovato qualche litro di acqua...
questa nell'immagine invece è la situazione di questa notte... secchio pieno con acqua fuoriuscita...
a questo punto mi chiedo il problema è la valvola di sovrapressione che leggo sopra il tappo 6Bar...
oppure potrebbe essere qualche problema al il riduttore di pressione a monte??
però devo dire che girando la manopola del riduttore... la pressione varia... per cui dovrebbe essere buono o no ??
https://postimg.cc/KRVpyZbX
https://postimg.cc/y3hYcVHk
grazie per assistenza...
Re: perdita valvola sovrapressione
a me quella valvola non interessa in quanto non ci dovrebbe essere ma nell’altra caldaia che a quanto pare descrivercela è un segreto, oltretutto una valvola a 6 atm su un impianto di riscaldamento è una novità, (ce ne faremo una ragione)
Visto l’ottimo regolatore braukmann suppongo che la caldaia non sia del tipo pensile in quanto di solito viene alimentata manualmente
Ai miei tempi, ora non so, è passato tanto tempo, la normativa, e il buon senso, prescriveva in caso di impianto a legna un vaso di espansione APERTO con alimentazione (e sfiato) diretta sulla mandata appena usciti dal termo camino o stufa a legna o quello che ti pare
In questo caso ovvero di circuito chiuso, ripeto fuori norma, la valvola necessaria e più importante, direi assolutamente indispensabile, dovrebbe essere stata installata sulla mandata all’uscita del termo camino
Si tratta di una valvola a scarico termico, apertura circa 95° non ricordo esattamente
Qualcuno chiama, ……… Buon appetito
Visto l’ottimo regolatore braukmann suppongo che la caldaia non sia del tipo pensile in quanto di solito viene alimentata manualmente
Ai miei tempi, ora non so, è passato tanto tempo, la normativa, e il buon senso, prescriveva in caso di impianto a legna un vaso di espansione APERTO con alimentazione (e sfiato) diretta sulla mandata appena usciti dal termo camino o stufa a legna o quello che ti pare
In questo caso ovvero di circuito chiuso, ripeto fuori norma, la valvola necessaria e più importante, direi assolutamente indispensabile, dovrebbe essere stata installata sulla mandata all’uscita del termo camino
Si tratta di una valvola a scarico termico, apertura circa 95° non ricordo esattamente
Qualcuno chiama, ……… Buon appetito
La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente. La pratica è quando funziona tutto ma non si sa il perchè. In ogni caso si finisce sempre a coniugare la teoria con la pratica: Non funziona niente e non si sa il perchè.
Re: perdita valvola sovrapressione
mi confondi... ho un circuito aperto... non chiuso....se ti serve qualche foto per chierire meglio te la mando...qundi serve stà benedetta valvola di sicurezza oppure è stata installata x buzzo dell'idraulico ???julweb ha scritto:a me quella valvola non interessa in quanto non ci dovrebbe essere ma nell’altra caldaia che a quanto pare descrivercela è un segreto, oltretutto una valvola a 6 atm su un impianto di riscaldamento è una novità, (ce ne faremo una ragione)
scusa julweb... ma mi era sfuggito il precedente tuo messaggio... la caldaia per ACS e riscaldamento è una Vaillant 28 Kw con piccolo accumulo integrato... mi pare di aver capito dalla tua risposta... che la valvola si potrebbe togliere... oppure ho capito male ???
Visto l’ottimo regolatore braukmann suppongo che la caldaia non sia del tipo pensile in quanto di solito viene alimentata manualmente
?? se ti riferisci al riduttore di pressione è un Honeywell...
poi non ho capito caldaia tipo pensile... (la mia è esterna) alimentata manualmente ??
perdonami ma sono poco tecnico...
Ai miei tempi, ora non so, è passato tanto tempo, la normativa, e il buon senso, prescriveva in caso di impianto a legna un vaso di espansione APERTO con alimentazione (e sfiato) diretta sulla mandata appena usciti dal termo camino o stufa a legna o quello che ti pare
in effetti (abito in campagna casa isolata) ho il vaso di espansione sul tetto...con sfiato....e da qualche foto che ho mandato si vede anche un rubinetto di scarico...
In questo caso ovvero di circuito chiuso, ripeto fuori norma, la valvola necessaria e più importante, direi assolutamente indispensabile, dovrebbe essere stata installata sulla mandata all’uscita del termo camino
Si tratta di una valvola a scarico termico, apertura circa 95° non ricordo esattamente
Qualcuno chiama, ……… Buon appetito
Re: perdita valvola sovrapressione
mi dispiace confonderti, ma a me sembra che sia tu a confondere me
ora mi dici di avere un circuito aperto
impossibile; perchè prima mi fai vedere una valvola a 6atm poi un alimentatore automatico, come fai a avere un circuito aperto?
un circuito aperto si intende avendo installato un cassonetto aperto al livello superiore di qualsiasi altro tubo e alimentato da un galleggiante
metti più foto che puoi e soprattutto del caminetto che della caldaia
comunque non te la prendere capisco che facendo un altro lavoro anche le cose più semplici diventano difficili
ora mi dici di avere un circuito aperto
impossibile; perchè prima mi fai vedere una valvola a 6atm poi un alimentatore automatico, come fai a avere un circuito aperto?
un circuito aperto si intende avendo installato un cassonetto aperto al livello superiore di qualsiasi altro tubo e alimentato da un galleggiante
metti più foto che puoi e soprattutto del caminetto che della caldaia
comunque non te la prendere capisco che facendo un altro lavoro anche le cose più semplici diventano difficili
La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente. La pratica è quando funziona tutto ma non si sa il perchè. In ogni caso si finisce sempre a coniugare la teoria con la pratica: Non funziona niente e non si sa il perchè.
Re: perdita valvola sovrapressione
Ciao ,
è normale un po' di casino , non ho molta esperienza ma concordo nel mettere foto e ammetto che quel 6atm mi sembra molto strano , sopra tutto in una rete civile .
Facci sapere
Ciao
tugnela75
è normale un po' di casino , non ho molta esperienza ma concordo nel mettere foto e ammetto che quel 6atm mi sembra molto strano , sopra tutto in una rete civile .
Facci sapere
Ciao
tugnela75
Re: perdita valvola sovrapressione
la valvola di sicurezza a 6 atm normalmente si mette su boiler dell'acqua calda per usi domestici
su impianti di riscaldamento max 3atm
su impianti di riscaldamento max 3atm
La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente. La pratica è quando funziona tutto ma non si sa il perchè. In ogni caso si finisce sempre a coniugare la teoria con la pratica: Non funziona niente e non si sa il perchè.
Re: perdita valvola sovrapressione
Concordo Julweb ,
ma dato che , se ho capito , oltre all'impianto civile non si palava di Boiler , sto ragionando con impianti di riscaldamento tipicamente 3atm , è per quello che mi sembra strano .
vediamo se arrivano altre Foto e poi vediamo by sempre alla grande
Ciao
tugnela75
ma dato che , se ho capito , oltre all'impianto civile non si palava di Boiler , sto ragionando con impianti di riscaldamento tipicamente 3atm , è per quello che mi sembra strano .
vediamo se arrivano altre Foto e poi vediamo by sempre alla grande
Ciao
tugnela75
Re: perdita valvola sovrapressione
allora cerco di spiegarmi bene...
impianto fatto 15 anni fa... con predisposizione per installazione termocamino installato circa un paio di anni dopo...fino ad un anno fa nessun problema... ma da questo inverno la valvola di sovrapressione (che ho smontato poi rimontata) ho letto sopra 6Bar... ora sono costretto a mettere il secchio in quanto durante la notte con aumento di pressione il secchio si riempe talvolta pieno talvolta a metà..
(
come si può vedere dalle foto l'impianto è a circuito aperto...
se vedete/capite delle anomalie cerco di correggerle... in quanto è possibile che l'idraulico abbia sbagliato qualcosa a livello di impiantistica progettazione...
se servono foto son particolari sono pronto a farle... grazie per assistenza...
https://postimg.cc/8j78bcQH
https://postimg.cc/nCpjsyyp
https://postimg.cc/Ln5qBt8b
PS - non badate a quel tubo rosso sotto la caldaia in quanto, siccome la caldaia è sotto al livello del terreno quando piove forte escono alcune gocce di acqua..
impianto fatto 15 anni fa... con predisposizione per installazione termocamino installato circa un paio di anni dopo...fino ad un anno fa nessun problema... ma da questo inverno la valvola di sovrapressione (che ho smontato poi rimontata) ho letto sopra 6Bar... ora sono costretto a mettere il secchio in quanto durante la notte con aumento di pressione il secchio si riempe talvolta pieno talvolta a metà..
come si può vedere dalle foto l'impianto è a circuito aperto...
se vedete/capite delle anomalie cerco di correggerle... in quanto è possibile che l'idraulico abbia sbagliato qualcosa a livello di impiantistica progettazione...
se servono foto son particolari sono pronto a farle... grazie per assistenza...
https://postimg.cc/8j78bcQH
https://postimg.cc/nCpjsyyp
https://postimg.cc/Ln5qBt8b
PS - non badate a quel tubo rosso sotto la caldaia in quanto, siccome la caldaia è sotto al livello del terreno quando piove forte escono alcune gocce di acqua..
Re: perdita valvola sovrapressione
Con queste foto si incomincia a capire qualcosa ma un’altra precisazione, non ho capito se sono due impianti separati o uno solo comandato da una valvola deviatrice caminetto/caldaia
se fosse un solo impianto posta una foto del caminetto; ma non interessa il caminetto in se, interessa la tubazione che c’è attaccata in particolare il tubo di alimentazione che viene dal cassonetto e la valvola deviatrice
questa sera avrò più tempo di dirti tutto quello che penso, la soluzione potrebbe essere semplicissima
se fosse un solo impianto posta una foto del caminetto; ma non interessa il caminetto in se, interessa la tubazione che c’è attaccata in particolare il tubo di alimentazione che viene dal cassonetto e la valvola deviatrice
questa sera avrò più tempo di dirti tutto quello che penso, la soluzione potrebbe essere semplicissima
La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente. La pratica è quando funziona tutto ma non si sa il perchè. In ogni caso si finisce sempre a coniugare la teoria con la pratica: Non funziona niente e non si sa il perchè.
Re: perdita valvola sovrapressione
ti ringrazio dell'aiuto...il mio dubbio a questo punto è.. se serve avere quella valvola di sovrapressione oppure no...julweb ha scritto:Con queste foto si incomincia a capire qualcosa ma un’altra precisazione, non ho capito se sono due impianti separati o uno solo comandato da una valvola deviatrice caminetto/caldaia
non sono un esperto in idraulica.. ma penso un solo impianto.. dato che vi è una valvola a tre vie..![]()
se fosse un solo impianto posta una foto del caminetto; ma non interessa il caminetto in se, interessa la tubazione che c’è attaccata in particolare il tubo di alimentazione che viene dal cassonetto e la valvola deviatrice
non serve fare la foto al termocamino in quanto i tubi che vedi sono quelli in foto... poi sono dietro al termocamino non visibili...
questa sera avrò più tempo di dirti tutto quello che penso, la soluzione potrebbe essere semplicissima
vedi questa altra foto...
https://postimg.cc/fJGH0qLK