Da quando ho fatto montare un condizionatore sul tetto, nelle giornate di forte vento il salvavita scatta.
La cosa strana è che il condizionatore non è acceso nel momento in cui salta la corrente.
il motore è collegato alla presa elettrica con una normale spina ad una presa del mio terrazzo; sulla stessa presa, o meglio linea, sono collegati altri apparecchi e mai ho avuto questo problema.
Il tecnico che ha montato il condizionatore è anche tornato a controllare i collegamenti elettrici , ma la cosa strana è che solo quando cè il forte vento (e ripeto a macchina spenta) il salvavita salta. La settimana scorsa, in una giornata con vento forte, è saltato più volte, così ho deciso di togliere la spina del motore e per quel giorno non ho avuto problemi....
oggi ha ripreso il vento e la spina era collegata.... il risultato? scatta! : Sad :
Mi potete aiutare?
Red Max
Messaggi: 1688
Iscritto il: lun 17 dic 2012 10:43 pm

Re: scatta il salvavita quando cè vento forte

Messaggio da Red Max »

boh forse il vento fa girare la ventola che produce una corrente che il salvavita interpreta come dispersione?
Provato ad invertire il senso della spina nella presa?
mazzeipaolo
Messaggi: 2
Iscritto il: sab 11 lug 2020 9:17 pm

Re: scatta il salvavita quando cè vento forte

Messaggio da mazzeipaolo »

Non ho provato