Collegamento presscontrol al quadro simplex-up.
Moderatore: dalmos
Collegamento presscontrol al quadro simplex-up.
Buongiorno, sono nuovo del forum e spero di essere entrato nella pagina giusta; ho un pozzo artesiano di 20 metri circa di profondità con all'interno una pompa sommersa di 0,75 hp, la quale è collegata ad un quadro simplex -up con il condensatore, vorrei però installare un presscontrol per avere l'acqua tutte le volte che apro il rubinetto. E' possibile tale collegamento? Grazie.
Re: Collegamento presscontrol al quadro simplex-up.
l cavo che dal quadro va alla pompa lo mandi all'ingresso del press controll e l'uscita di questo la mandi alla pompa. Stop.
A quel punto è tutto il press che gestisce l'accensione e lo spegnimento della pompa. Se poi c'è un periodo che non ti interessa l'acqua (vedi di inverno nel caso di pompa di irrigazione) stacchi l'interruttore sul quadro e sei a posto.
A quel punto è tutto il press che gestisce l'accensione e lo spegnimento della pompa. Se poi c'è un periodo che non ti interessa l'acqua (vedi di inverno nel caso di pompa di irrigazione) stacchi l'interruttore sul quadro e sei a posto.
Nessuna buona azione resta impunita
Clare Boothe Luce
Clare Boothe Luce
Re: Collegamento presscontrol al quadro simplex-up.
Grazie mille Giovanni, oggi provo.