Ciao ragazzi, da qualche giorno sono in un nuovo appartamento in affitto. La proprietaria mi dice che cucina e due bagni sono collegati all'impianto a gas. Tuttavia il bagno più piccolo non riesce a usufruire di acqua calda . L'unico modo è utilizzare l'acqua calda in una delle altre due stanze altrimenti non c'è modo.
Mi viene quindi il dubbio che il bagno più piccolo non abbia alcun collegamento all'impianto a gas. L'idraulico di fiducia sostiene che è impossibile ma non capisco veramente tanto è vero che in questo bagno più piccolo vi è la presenza di uno scaldabagno elettrico.
Che ne pensate?
Impianto a gas ma non nel secondo bagno
Moderatore: dalmos
-
Gppcalabrese
- Messaggi: 4
- Iscritto il: ven 16 lug 2021 9:33 pm
Re: Impianto a gas ma non nel secondo bagno
la caldaia e' unica , il fatto puo' essere che non arrivi a sufficienza acqua calda nel bagno , oppure la tubazione della calda non va in caldaia ma in scaldabagno elettrico, visto che se il bagno non e' ventilato secondo legge non si poteva montare camera aperta ora se ha un foro di ventilazione e' possibile mantenendo zone di rispetto montare camera stagna scaldabagno, ma bisogna portare il tubo gas, meglio lasciare tutto come e' ,con nuove normative e' un pasticcio portare gas se non posando tubo incassato con guaina
Re: Impianto a gas ma non nel secondo bagno
Quando apri la calda significa che viene fredda, giusto? Quindi prova a vedere se la caldaia si accende aprendo insieme la calda del bidet e del lavandino. Se non si accende significa che il secondo bagno non è collegato alla caldaia e quindi devi usare per forza lo scaldabagno elettrico.
Nessuna buona azione resta impunita
Clare Boothe Luce
Clare Boothe Luce
-
Gppcalabrese
- Messaggi: 4
- Iscritto il: ven 16 lug 2021 9:33 pm
Re: Impianto a gas ma non nel secondo bagno
Se uso l'acqua calda nelle altre due stanze allora l'acqua calda funziona anche se utilizzata in questo bagno piccolo. Il problema è che se la uso direttamente da qui allora lo scaldabagno non si accende.
Da profano credo che sfrutti l'acqua calda che trova nei tubi e poi mantenga l'attività dello scaldabagno ma che non sia direttamente collegato. È possibile?
Da profano credo che sfrutti l'acqua calda che trova nei tubi e poi mantenga l'attività dello scaldabagno ma che non sia direttamente collegato. È possibile?
giovanni ha scritto:Quando apri la calda significa che viene fredda, giusto? Quindi prova a vedere se la caldaia si accende aprendo insieme la calda del bidet e del lavandino. Se non si accende significa che il secondo bagno non è collegato alla caldaia e quindi devi usare per forza lo scaldabagno elettrico.
Re: Impianto a gas ma non nel secondo bagno
Non hai detto se aprendo sia lavandino che bidet la caldaia si accende o no.
Nessuna buona azione resta impunita
Clare Boothe Luce
Clare Boothe Luce
-
Gppcalabrese
- Messaggi: 4
- Iscritto il: ven 16 lug 2021 9:33 pm
Re: Impianto a gas ma non nel secondo bagno
Si l'acqua calda arriva. Ma come mai?giovanni ha scritto:Non hai detto se aprendo sia lavandino che bidet la caldaia si accende o no.
Re: Impianto a gas ma non nel secondo bagno
In quel bagno la portata della calda ad un solo rubinetto non è sufficiente per far partire la caldaia. E, quindi, aprendone due in contemporanea la portata aumenta e la caldaia parte.
Ora per scoprire la causa della poca portata occorrono altre informazioni:
- i rubinetti sono miscelatori monocomando o a due manopole?
- nel caso siano a due manopole, sono a vite oppure a dischi ceramici? In quest'ultimo caso la manopola fa solo 1/ di giro
- il flusso della calda al lavandino/bidet è uguale o minore della fredda?
- per stabilirlo dovresti misurare il volume di acqua calda che esce in un minuto, sia al bidet, sia al rubinetto del lavandino
- se poi la prova la fai anche nell'altro bagno male non fai, così abbiamo una visione globale della situazione.
. puoi dire marca e modello della caldaia?
Tutte queste prove danno per scontato che il pressostato dell'acqua in caldaia funzioni correttamente... ma in effetti non è che sia così scontato. A volte basta la membrana leggermente indurita e già gli serve un calo di pressione maggiore per far scattare il microinterruttore che fa partire la caldaia. E, difatti, è esattamente quello che succede se apri due rubinetti insieme.
Comunque, se fai le prove suggerite vedrai che si svela l'arcano.
Ora per scoprire la causa della poca portata occorrono altre informazioni:
- i rubinetti sono miscelatori monocomando o a due manopole?
- nel caso siano a due manopole, sono a vite oppure a dischi ceramici? In quest'ultimo caso la manopola fa solo 1/ di giro
- il flusso della calda al lavandino/bidet è uguale o minore della fredda?
- per stabilirlo dovresti misurare il volume di acqua calda che esce in un minuto, sia al bidet, sia al rubinetto del lavandino
- se poi la prova la fai anche nell'altro bagno male non fai, così abbiamo una visione globale della situazione.
. puoi dire marca e modello della caldaia?
Tutte queste prove danno per scontato che il pressostato dell'acqua in caldaia funzioni correttamente... ma in effetti non è che sia così scontato. A volte basta la membrana leggermente indurita e già gli serve un calo di pressione maggiore per far scattare il microinterruttore che fa partire la caldaia. E, difatti, è esattamente quello che succede se apri due rubinetti insieme.
Comunque, se fai le prove suggerite vedrai che si svela l'arcano.
Nessuna buona azione resta impunita
Clare Boothe Luce
Clare Boothe Luce
-
Gppcalabrese
- Messaggi: 4
- Iscritto il: ven 16 lug 2021 9:33 pm
Re: Impianto a gas ma non nel secondo bagno
Ti devo ringraziare, sono riuscito a risolvere. Ho abbassato la pressione dell'acqua( scendendo anche la temperatura) e magicamente ora arriva ovunque. Quando fatica basta che apro l'altro rubinetto e arriva un un batter d'occhio. Il perché succeda purtroppo non lo so
giovanni ha scritto:In quel bagno la portata della calda ad un solo rubinetto non è sufficiente per far partire la caldaia. E, quindi, aprendone due in contemporanea la portata aumenta e la caldaia parte.
Ora per scoprire la causa della poca portata occorrono altre informazioni:
- i rubinetti sono miscelatori monocomando o a due manopole?
- nel caso siano a due manopole, sono a vite oppure a dischi ceramici? In quest'ultimo caso la manopola fa solo 1/ di giro
- il flusso della calda al lavandino/bidet è uguale o minore della fredda?
- per stabilirlo dovresti misurare il volume di acqua calda che esce in un minuto, sia al bidet, sia al rubinetto del lavandino
- se poi la prova la fai anche nell'altro bagno male non fai, così abbiamo una visione globale della situazione.
. puoi dire marca e modello della caldaia?
Tutte queste prove danno per scontato che il pressostato dell'acqua in caldaia funzioni correttamente... ma in effetti non è che sia così scontato. A volte basta la membrana leggermente indurita e già gli serve un calo di pressione maggiore per far scattare il microinterruttore che fa partire la caldaia. E, difatti, è esattamente quello che succede se apri due rubinetti insieme.
Comunque, se fai le prove suggerite vedrai che si svela l'arcano.