Caldaia accenna a partire dopo apertura rubinetto acqua fredda
Moderatore: dalmos
Caldaia accenna a partire dopo apertura rubinetto acqua fredda
Salve a tutti, ho 2 problemi con la caldaia a gas Vaillant VMW 242/3. Il primo è che dopo aver aperto il rubinetto dell'acqua fredda e poi richiuso, la caldaia accenna a partire come quando si apre il rubinetto della calda. Nel concreto, non è un gran problema però non so se sia bene che rimanga così. Il secondo è che mi sale in pressione da sola ( il rubinetto di carico è ben chiuso). Sarà questo da sostituire o ci possono essere altri problemi a monte. Non vorrei cambiare il rubinetto e poi dover affrontare altre spese. Vi ringrazio tutti come sempre per il tempo dedicato.
Re: Caldaia accenna a partire dopo apertura rubinetto acqua fredda
Io sarei per escludere un trafilamento sul rubinetto di carico e penserei invece allo scambiatore bucato: l'acqua fredda in arrivo passa sul circuito del riscaldamento e ne fa aumentare la pressione. E ci sta pure che questo possa spiegare anche l'accensione della caldaia all'apertura del rubinetto della fredda. Poi, questi due eventi in contemporanea possono anche essere una coincidenza... però di certo fanno pensare.
Nessuna buona azione resta impunita
Clare Boothe Luce
Clare Boothe Luce
Re: Caldaia accenna a partire dopo apertura rubinetto acqua fredda
Hai detto che la pressione si alza da sola, però non hai specificato quando e quanto. Te lo chiedo perché nella mia risposta precedente avevo dato per scontato che te lo facesse a freddo, quando non funziona il riscaldamento. Se, invece, te lo fa a caldo (a quanti bar ti arriva?) allora può essere il vaso di espansione sgonfio o bucato. Praticamente in quelle condizioni quello è come se non ci fosse... e con l'aumento della temperatura ti diventa come una pentola a pressione. Però non hai detto che ti si apre la valvola di sicurezza, quindi significa che la pressone non arriva a 3bar? Poi, anche fosse, però poi l'escursione di pressione dovrebbe rimanere costante, mentre nel caso dello scambiatore bucato la pressione del riscaldamento tenderebbe a portarsi ai livelli dell'acqua in entrata alla caldaia. E allora bisogna sapere la pressione nell'impianto... perché se sei ai piani alti neanche se l'hai i 3bar.
Riguardo il fatto che quando apri un rubinetto della fredda accenni ad accendersi la caldaia, come detto prima, non si può escludere un nesso con l'eventuale rottura dello scambiatore; come, invece, può dipendere semplicemente da un problema al miscelatore. Però se l'evento di verifica in tutti i rubinetti, già questo esclude che dipenda da loro.
Riguardo il fatto che quando apri un rubinetto della fredda accenni ad accendersi la caldaia, come detto prima, non si può escludere un nesso con l'eventuale rottura dello scambiatore; come, invece, può dipendere semplicemente da un problema al miscelatore. Però se l'evento di verifica in tutti i rubinetti, già questo esclude che dipenda da loro.
Nessuna buona azione resta impunita
Clare Boothe Luce
Clare Boothe Luce
Re: Caldaia accenna a partire dopo apertura rubinetto acqua fredda
Il problema della tentata accensione dopo la chiusura del rubinetto dell'acqua fredda si verifica su tutti i rubinetti.
La salita di pressione sembra esserci sia con il riscaldamento acceso che quando è spento e una volta è andata oltre i 3 bar. La valvola di sicurezza espelle qualche goccia d'acqua anche quando la pressione d'esercizio è corretta.
La salita di pressione sembra esserci sia con il riscaldamento acceso che quando è spento e una volta è andata oltre i 3 bar. La valvola di sicurezza espelle qualche goccia d'acqua anche quando la pressione d'esercizio è corretta.
Re: Caldaia accenna a partire dopo apertura rubinetto acqua fredda
Bene, questo esclude i rubinetti.soom2545 ha scritto:Il problema della tentata accensione dopo la chiusura del rubinetto dell'acqua fredda si verifica su tutti i rubinetti.
.La salita di pressione sembra esserci sia con il riscaldamento acceso che quando è spento e una volta è andata oltre i 3 bar
Questo conferma il buco nello scambiatore.
Anche questo è normale: dopo che la valvola di sicurezza si attiva una prima volta, è molto difficile che poi continui a tenere. Dipende dalla guarnizione di tenuta: quando si apre l'otturatore con membrana di chiusura, poi questa non ritorna più nella solita posizione. E visto che la spinta della molla determina una impronta sulla membrana, se questa si sposta anche di 1mm nel suo asse poi la sede di chiusura non ricombacia più con la vecchia impronta.La valvola di sicurezza espelle qualche goccia d'acqua anche quando la pressione d'esercizio è corretta.
Quindi, come si attiva questa valvola, o perché viene fatto volutamente, o perché la pressione supera 3bar, per impedire trafilamenti c'è solo da cambiarla.
Nessuna buona azione resta impunita
Clare Boothe Luce
Clare Boothe Luce
Re: Caldaia accenna a partire dopo apertura rubinetto acqua fredda
Ti ringrazio molto per l'aiuto, buona giornata.
- ottobre_rosso
- Messaggi: 574
- Iscritto il: mar 08 mag 2012 8:42 pm
- Località: La terra della cassoeula!!!
- Contatta:
Re: Caldaia accenna a partire dopo apertura rubinetto acqua fredda
Giovanni, ma l'accensione della caldaia dovrebbe avvenire quando rileva un flusso di acqua, non un aumento di pressione. Se lo scambiatore fosse bucato dovrebbe soltanto aumentare la pressione all'interno del circuito del riscaldamento ma non accendere il bruciatore
Quando passi davanti ad un ospedale vedi solo finestre ma non immagini quanti sognatori ci sono dietro il vetro
Re: Caldaia accenna a partire dopo apertura rubinetto acqua fredda
Si, ottobre, però nel momento che l'acqua passa nel circuito del riscaldamento può essere che all'aumento di pressione di questo
corrisponda una riduzione nel circuito dei sanitari, che poi viene interpretato come un flusso di uscita da un rubinetto e quindi la caldaia accenni a partire.
Poi chiaramente sono solo congetture, non c'è niente di sicuro, e il problema può avere anche altre cause. Ma con gli elementi a nostra disposizione, almeno a me altre idee non vengono.
corrisponda una riduzione nel circuito dei sanitari, che poi viene interpretato come un flusso di uscita da un rubinetto e quindi la caldaia accenni a partire.
Poi chiaramente sono solo congetture, non c'è niente di sicuro, e il problema può avere anche altre cause. Ma con gli elementi a nostra disposizione, almeno a me altre idee non vengono.
Nessuna buona azione resta impunita
Clare Boothe Luce
Clare Boothe Luce
Re: Caldaia accenna a partire dopo apertura rubinetto acqua fredda
Scusate se riprendo questa discussione dopo oltre un mese, ma il problema è ancora presente. Nel frattempo ho trovato fortunatamente una caldaia uguale alla mia, stesso modello in perfetto stato perlomeno estetico. Vorrei iniziare a cambiare qualche pezzo per vedere se riesco a cavarmela a buon mercato, senza però mettere a rischio la sicurezza, secondo voi cosa dovrei sostituire per primo?
Riepilogo brevemente i sintomi:
1 Sale di pressione sia con riscaldamento acceso sia con riscaldamento spento in diversi momenti, anche oltre i 3bar, e la valvola di sicurezza scarica. (Risolto al momento con tubo di scarico nel lavandino)
2 Aprendo i rubinetti e poi richiudendoli accenna a partire il riscaldamento
3 Il funzionamento è normale, vanno sia l'acqua calda che il riscaldamento
Grazie a tutti per l'interesse, per me è un grande aiuto nella situazione economica in cui mi trovo al momento
Riepilogo brevemente i sintomi:
1 Sale di pressione sia con riscaldamento acceso sia con riscaldamento spento in diversi momenti, anche oltre i 3bar, e la valvola di sicurezza scarica. (Risolto al momento con tubo di scarico nel lavandino)
2 Aprendo i rubinetti e poi richiudendoli accenna a partire il riscaldamento
3 Il funzionamento è normale, vanno sia l'acqua calda che il riscaldamento
Grazie a tutti per l'interesse, per me è un grande aiuto nella situazione economica in cui mi trovo al momento
- mariobrossh
- Moderator Maximo
- Messaggi: 17228
- Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
- Località: Cosenza
Re: Caldaia accenna a partire dopo apertura rubinetto acqua fredda
per prima cosa io controllerei il vaso di espansione
Condividere un'idea è sempre una buona idea 
- Capitan Farloc
- Site Admin
- Messaggi: 9648
- Iscritto il: gio 29 dic 2005 10:58 pm
- Località: Roma
Re: Caldaia accenna a partire dopo apertura rubinetto acqua fredda
Ma il rubinetto di carico dell'acqua nel circuito, è chiuso?soom2545 ha scritto:...1 Sale di pressione sia con riscaldamento acceso sia con riscaldamento spento in diversi momenti, anche oltre i 3bar, e la valvola di sicurezza scarica. (Risolto al momento con tubo di scarico nel lavandino)...
Luciano
Re: Caldaia accenna a partire dopo apertura rubinetto acqua fredda
La prassi è .
Controllo dello stato del rubinetto .
Eventualmente fosse ok , sostituire lo scambiatore a piastre , è l'unico responsabile , nel tuo caso citato .
Il vaso di espansione non è il responsabile ,nel tuo caso .
Per quanto riguarda l'l'accensione involontaria , flussimetro o problema di pressione ,poi in questo secondo caso si vede .
Ma il primo indiziato flussimetro in ingresso fredda .
Controllo dello stato del rubinetto .
Eventualmente fosse ok , sostituire lo scambiatore a piastre , è l'unico responsabile , nel tuo caso citato .
Il vaso di espansione non è il responsabile ,nel tuo caso .
Per quanto riguarda l'l'accensione involontaria , flussimetro o problema di pressione ,poi in questo secondo caso si vede .
Ma il primo indiziato flussimetro in ingresso fredda .
• A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio.
Oscar Wilde
Oscar Wilde
Re: Caldaia accenna a partire dopo apertura rubinetto acqua fredda
Procedo con queste operazioni e poi vi farò sapere, grazie tante a tutti.