Partenza autoclave

Se avete un problema di idraulica questo è il posto giusto per cercare una soluzione

Moderatore: dalmos

Rispondi
Ales-sandro
Messaggi: 2
Iscritto il: ven 25 feb 2022 7:11 pm

Partenza autoclave

Messaggio da Ales-sandro »

Salve chiedo il vostro parere sull'impianto di casa per capire dove possa essere il problema ed eventualmente a chi rivolgermi. Si tratta di un impianto che ho rofatto una decina di anni fa ma che ho 'ereditato', e che serve un appartamento con cucina e due bagni ed è composto da:
- addolcitore
- autoclave con press control
- serbatoio da 300 litri
tutti posti in garage al piano -1, mentre tutta la casa si sviluppa al piano terra.
Il problema che riscontro è la partenza occasionale dell'autoclave in momenti imprecisati della giornata; l'addolcitore è impostato per effettuare il lavaggio delle resine solo durante la notte, tutti i tubi sono in PVC (credo, sono quelli verdi all'esterno insomma) e l'impianto è stato rifatto ex novo 12 anni orsono.
Capisco che l'autoclave parta quando l'addolcitore fa il lavaggio delle resine ma non capisco le altre partenze; immagino che non vi siano perdite nell'impianto altrimenti l'autoclave starebbe sempre accesa e la perdita da qualche parte sarebbe visibile, cosa che non è.
Qual'è il componente (addolcitore, autoclave o press control) che potrebbe essere il responsabile ? Aggiungo che quando un rubinetto è aperto (es. durante una doccia) l'autoclave attacca e stacca a ripetizione ogni decina di secondi circa. E' normale anche questo comportamento ?
Sotto due link alle immagini di impianto ed etichetta pompa autoclave.
Grazie
https://ibb.co/b2YZ9jL
https://ibb.co/f2hcwt3
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9704
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Re: Partenza autoclave

Messaggio da giovanni »

Se l'impianto autoclave ha funzionato bene per 10 anni, c'è da pensare solo ad un guasto del press control. Poi vedo che c'è un bypass, però non si capisce se adesso è aperto o chiuso. Comunque, con il bypass ci vuole una valvola di non ritorno che impedisca il ritorno dell'acqua del serbatoio nella rete cittadina. Quindi, se questa valvola non tiene e la pressione del comune è meno della pressione di ripartenza del press. la pressione dell'impianto piano piano si abbassa e il press rifà partire la pompa. E questo spiegherebbe perché saltuariamente la pompa attacca. Ma questa è solo una ipotesi, al pari di quella che ci sia una perdita nell'impianto... che magari non vedi perché essendo a pian terra l'acqua si disperde nel terreno.

Comunque, due osservazioni sull'impianto: la prima che di regola si mette sempre subito a valle del press un polmoncino di 5 lt e un manometro. Il polmoncino protegge le tubazioni dai colpi di ariete e nello stesso tempo compensa eventuali microperdite evitando accensioni indesiderate e ravvicinate della pompa; il manometro, invece, ti consente di monitorare la pressione nell'impianto e se ci sono delle perdite. Adesso, per esempio, se ci fosse stato un manometro, la diagnosi dei difetti che stai riscontrando sarebbe stata molto più facile e rapida.
Nessuna buona azione resta impunita
Clare Boothe Luce
Ales-sandro
Messaggi: 2
Iscritto il: ven 25 feb 2022 7:11 pm

Re: Partenza autoclave

Messaggio da Ales-sandro »

Ciao e grazie per i consigli, credo a questo punto che sia il caso di far vedere l'impianto da un professionista, anche perché il press control (che è antecedente al rifacimento dell'impianto, idem per la pompa) non ha regolazioni quindi se fosse guasto andrebbe sostituito. Anche per il montaggio di polmoncino e manometro non sarei in grado di provvedere personalmente quindi anche lì serve un professionista.
Hai per caso un'idea di quanto possa essere la spesa, sia per i pezzi di ricambio che per la manodopera ?
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9704
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Re: Partenza autoclave

Messaggio da giovanni »

Prezzi spannometrici :
polmoncino da 5lt 20€
manometro 10bar 10€
Press control 50€
valvola di non ritorno 20€
mano d'opera 100€

Totale 200€
Nessuna buona azione resta impunita
Clare Boothe Luce
Rispondi