Calo di pressione nell'impianto idraulico con pompa e press control (2 atmosfere nell'impianto idrico)
Moderatore: dalmos
Calo di pressione nell'impianto idraulico con pompa e press control (2 atmosfere nell'impianto idrico)
Re: Calo di pressione nell'impianto idraulico con pompa e press control (2 atmosfere nell'impianto idrico)
Prima a quanti bar arrivava? Poi spiega meglio com'è fatto l'impianto: cisterna con pompa sotto battente o sopra battente? Pozzo artesiano con pompa a immersione? Casa privata o condominio? In tal caso a che piano stai? Riguardo il press control, a parte la pressione bassa poi funziona bene? Non hai sul press control un manometro? Se non ce l'hai, metticelo perché è importante per monitorare sia la pompa che il press.
La pompa che prevalenza ha?
Riguardo, poi, al fatto che al rubinetto tu abbia solo 2 bar dice poco... difatti se, per esempio, la pompa avesse 30mt di prevalenza e il tuo appartamento fosse a 10mt da terra, la pressione al rubinetto sarebbe normale.
Puoi fare una foto al press control e una alla targhetta della pompa?
La pompa che prevalenza ha?
Riguardo, poi, al fatto che al rubinetto tu abbia solo 2 bar dice poco... difatti se, per esempio, la pompa avesse 30mt di prevalenza e il tuo appartamento fosse a 10mt da terra, la pressione al rubinetto sarebbe normale.
Puoi fare una foto al press control e una alla targhetta della pompa?
Nessuna buona azione resta impunita
Clare Boothe Luce
Clare Boothe Luce
Re: Calo di pressione nell'impianto idraulico con pompa e press control (2 atmosfere nell'impianto idrico)
Si certo.... Villetta piano terra con pompa stesso livello della casa ....che pesca da cisterna interrata sotto la pompa..dalla pompa alla casa dista 8 mt e prima era 3 atm... Mi hanno detto probabile la pompa dopo 12 anni perda efficenza di spinta
Re: Calo di pressione nell'impianto idraulico con pompa e press control (2 atmosfere nell'impianto idrico)
Ok. Appena posti la foto della targhetta della elettropompa e del press control, se ne riparla.
Nessuna buona azione resta impunita
Clare Boothe Luce
Clare Boothe Luce
Re: Calo di pressione nell'impianto idraulico con pompa e press control (2 atmosfere nell'impianto idrico)
Non riesco ad inserire le foto ...se mi dai un contatto te li giro , poi dico a prescindere dalle targhette fino all'anno scorso era a 3 bar e adesso ha perso un,bar di potenza mi chiedo da cosa può derivare ciò
Re: Calo di pressione nell'impianto idraulico con pompa e press control (2 atmosfere nell'impianto idrico)
Si è rotta una girante della pompa. Quindi, se è a multistadio, è normale che la pressione si abbassi. E' successo una volta anche a me: avevo una pompa con inverter che non partiva più e per ripartire misi una pompa con press control. Poi con calma smontai la pompa vecchia e mi accorsi che una girante era disintegrata. E io davo la colpa all'inverter... che invece non c'entrava niente. In base a questa esperienza posso dire che la rottura di una girante è una delle cause dell'abbassamento di pressione. Che poi non tuo caso dipenda da questo, non posso dirlo con assoluta certezza... ma le probabilità diciamo che sono senz'altro sopra al 90%.
Nessuna buona azione resta impunita
Clare Boothe Luce
Clare Boothe Luce