Ciao a tutti,
qualche giorno fa ho avuto un problema con lo scaldabagno: la valvola di sicurezza ha cominciato a gocciolare e, chiudendo il rubinetto, si sentiva il classico rumore di "colpo d'ariete".
Cosa ho fatto finora:
Ho sostituito la valvola di sicurezza con una nuova.
Ho verificato il termostato: la sonda di temperatura è a posto, c'è corrente tra i connettori della resistenza.
Ho estratto la resistenza: l'anodo sacrificale si è rotto e staccato, ho pulito e testato la resistenza ed è funzionante.
Ho pulito l'interno del boiler e riassemblato il tutto.
Ho caricato l'acqua e aperto il lavandino con acqua calda: è uscita aria e acqua, poi solo aria, come quando si scarica un termosifone.
Il rumore di "colpo d'ariete" è sparito.
Ho impostato la temperatura a 60 gradi, ma dopo mezz'ora la valvola di sicurezza perde di nuovo e l'acqua è solo tiepida.
Cosa non capisco:
Perché la valvola di sicurezza perde ancora? Non so più cosa fare.
Aiuto!
Qualcuno ha avuto un problema simile? Avete qualche consiglio da darmi?
Ariston pro1 eco problemi pressione
Moderatore: dalmos
-
AndreaOlbia
- Messaggi: 2
- Iscritto il: lun 25 mar 2024 9:14 am
- mariobrossh
- Moderator Maximo
- Messaggi: 17226
- Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
- Località: Cosenza
Re: Ariston pro1 eco problemi pressione
prova ad abbassare la temperatura e vedi cosa succede,
inoltre dovresti sapere a quanti bar è la pressione dell'acqua
a casa tua
inoltre dovresti sapere a quanti bar è la pressione dell'acqua
a casa tua
Condividere un'idea è sempre una buona idea 
-
AndreaOlbia
- Messaggi: 2
- Iscritto il: lun 25 mar 2024 9:14 am
Re: Ariston pro1 eco problemi pressione
In effetti, oggi compro un manometro e lo installo (dove lo posiziono?)mariobrossh ha scritto: lun 25 mar 2024 10:06 am inoltre dovresti sapere a quanti bar è la pressione dell'acqua
a casa tua
Ora abbasso l'acqua a 40 gradi e vediamo cosa succede
- mariobrossh
- Moderator Maximo
- Messaggi: 17226
- Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
- Località: Cosenza
Re: Ariston pro1 eco problemi pressione
lo devi mettere tra l'ingresso dell'acqua fredda e la valvola di sicurezza
Condividere un'idea è sempre una buona idea 