Buon Anno a tutti!
La mia caldaia ha deciso di lasciarmi proprio il primo dell'anno...
Il primo problema è che perde acqua.
Il secondo è che una volta riempito l'impianto tramite l'apposito rubinetto alla pressione prevista, circa 1, dopo una decina di minuti di funzionamento regolare mi fà saltare la corrente!
Caldaia Simat
Moderatore: dalmos
- Capitan Farloc
- Site Admin
- Messaggi: 9648
- Iscritto il: gio 29 dic 2005 10:58 pm
- Località: Roma
Ho chiamato un mio amico idraulico, il consumo di acqua mi ha detto che in inverno è un pò normale.
Comunque la causa era la pompa, ci abbiamo messo un pò ad arrivarci perchè girava normalmente, non dava segni di surrriscaldamento nè di grippaggio, però era lei.
Me ne ha messa una usata che aveva e problema risolto.
Comunque la causa era la pompa, ci abbiamo messo un pò ad arrivarci perchè girava normalmente, non dava segni di surrriscaldamento nè di grippaggio, però era lei.
Me ne ha messa una usata che aveva e problema risolto.