perdita di acqua dalla valvola dello scaldabagno
Moderatore: dalmos
perdita di acqua dalla valvola dello scaldabagno
ciao a tutti,
ho un problema non indifferente.Spesso capita che la valvola dello scaldabagno perda acqua.Premetto che sul circuito idraulico vi sono, causa elevata pressione dell'acqua,due riduttori di pressione(uno montato all'uscita del contatore e l'altro montato all'ingresso dello scaldabagno prima della valvola). Ho provato a chiudere un pò l'acqua dall'ingresso principale ma non ho risolto il problema. Lo scaldabagno è nuovo. Come posso risolvere questo inconveniente?
ho un problema non indifferente.Spesso capita che la valvola dello scaldabagno perda acqua.Premetto che sul circuito idraulico vi sono, causa elevata pressione dell'acqua,due riduttori di pressione(uno montato all'uscita del contatore e l'altro montato all'ingresso dello scaldabagno prima della valvola). Ho provato a chiudere un pò l'acqua dall'ingresso principale ma non ho risolto il problema. Lo scaldabagno è nuovo. Come posso risolvere questo inconveniente?
- Capitan Farloc
- Site Admin
- Messaggi: 9648
- Iscritto il: gio 29 dic 2005 10:58 pm
- Località: Roma
Che genere di riduttori di pressione sono stati installati?
i riduttori di pressione dovrebbero avere una regolazione per poterla abbassare ulteriormente...
Chiudere parzialmente il rubinetto dell'acqua diminuisce solo la portata dell'acqua ma non la pressione "statica" di questa.
Il riduttore dello scaldabagno quando dici "prima della valvola" intendi tra la valvola e lo scaldabagno o tra la valvola ed il tubo dell'acqua?
Perchè essendo montato sul tubo di entrata, ritengo che per evitare la perdita dovresti montarlo tra la valvola ed il tubo che porta l'acqua.
Fammi sapere
Ciao
i riduttori di pressione dovrebbero avere una regolazione per poterla abbassare ulteriormente...
Chiudere parzialmente il rubinetto dell'acqua diminuisce solo la portata dell'acqua ma non la pressione "statica" di questa.
Il riduttore dello scaldabagno quando dici "prima della valvola" intendi tra la valvola e lo scaldabagno o tra la valvola ed il tubo dell'acqua?
Perchè essendo montato sul tubo di entrata, ritengo che per evitare la perdita dovresti montarlo tra la valvola ed il tubo che porta l'acqua.
Fammi sapere
Ciao
perdita valvola
ciao capitan mi chiamo luca e devo dirti che per me e una vera e propria guerra contro lo scaldino o il rergolatore di pressione ed anche il vaso ad espansione ,ma purtroppo niente sai aiutarmi??????
- Capitan Farloc
- Site Admin
- Messaggi: 9648
- Iscritto il: gio 29 dic 2005 10:58 pm
- Località: Roma
Ciao Luca,
Natan ha poi risolto il suo problema rispondendo su un altro forum:
http://forum.webtool.it/ShowThread.aspx ... ead=107736
Il regolatore comunque dovrebbe avere un attacco per poter inserire un manometro, se riesci a trovarne uno da attaccarci potrai verificare se il regolatore funziona ed è tarato correttamente.
Il vaso ad espansione, anche se nell'altro forum è definito "inutile" ritengo aiuti ad evitare i "colpi d'ariete" quando vengono chiusi rapidamente i rubinetti e quindi controlla che anche quello funzioni correttamente in questo modo:
In cima al vaso c'è una valvola simile a quella che si trova sulle ruote delle automobili, svita il tappino e prova a premere per un attimo all'interno con un giravite od un'altra cosa appuntita, se ne esce dell'acqua il vaso è da sostituire, se invece esce dell'aria è ancora OK ed eventualmente misura la pressione e nel caso gonfiala con una pompa da bici o da automobile.
Natan ha poi risolto il suo problema rispondendo su un altro forum:
http://forum.webtool.it/ShowThread.aspx ... ead=107736
Il regolatore comunque dovrebbe avere un attacco per poter inserire un manometro, se riesci a trovarne uno da attaccarci potrai verificare se il regolatore funziona ed è tarato correttamente.
Il vaso ad espansione, anche se nell'altro forum è definito "inutile" ritengo aiuti ad evitare i "colpi d'ariete" quando vengono chiusi rapidamente i rubinetti e quindi controlla che anche quello funzioni correttamente in questo modo:
In cima al vaso c'è una valvola simile a quella che si trova sulle ruote delle automobili, svita il tappino e prova a premere per un attimo all'interno con un giravite od un'altra cosa appuntita, se ne esce dell'acqua il vaso è da sostituire, se invece esce dell'aria è ancora OK ed eventualmente misura la pressione e nel caso gonfiala con una pompa da bici o da automobile.
- Capitan Farloc
- Site Admin
- Messaggi: 9648
- Iscritto il: gio 29 dic 2005 10:58 pm
- Località: Roma
Un leggero aumentare della pressione dovuto all'evaporazione dell'acqua a seguito del riscaldamento ritengo sia normale, se questa aumenta troppo prova ad abbassare la temperatura sul termostato.
Se poi abiti in una zona con l'acqua particolarmente "dura" (con alto contenuto di sali minerali, il cosiddetto calcare per intenderci) e lo scaldabagno ha già qualche anno sulle spalle allora una pulizia interna e la sostituzione della resistenza sarebbe comunque una operazione consigliabile.
Ciao
Se poi abiti in una zona con l'acqua particolarmente "dura" (con alto contenuto di sali minerali, il cosiddetto calcare per intenderci) e lo scaldabagno ha già qualche anno sulle spalle allora una pulizia interna e la sostituzione della resistenza sarebbe comunque una operazione consigliabile.
Ciao
- Capitan Farloc
- Site Admin
- Messaggi: 9648
- Iscritto il: gio 29 dic 2005 10:58 pm
- Località: Roma
- Capitan Farloc
- Site Admin
- Messaggi: 9648
- Iscritto il: gio 29 dic 2005 10:58 pm
- Località: Roma
Prova ad abbassare il termostato ed a portarlo ad una temperatura sui 60 gradi (alcuni dicono basti anche a 50 ma a me sembra pochino).
Se la temperatura è troppo alta oltre ad alzarti la pressione dell'acqua, lo scaldabagno ti consuma anche di più, maggiore è la differenza di temperatura con l'esterno e maggiore è la dispersione termica.
Ciao
Se la temperatura è troppo alta oltre ad alzarti la pressione dell'acqua, lo scaldabagno ti consuma anche di più, maggiore è la differenza di temperatura con l'esterno e maggiore è la dispersione termica.
Ciao