Che avevi il bypass non ce l'avevi detto...MarcoITA ha scritto: L'acqua che arriva in cisterna è quella dell'acquedotto.
L'impianto funziona come un qualsiasi altro impianto, dal contatore partono due tubi, uno arriva direttamente alle utenze, l'altro arriva alla cisterna.
Se la pressione è poca parte la pompa altrimenti si utilizza l'entrata diretta.
questo cambia tutto: se la valvola di non
ritorno posta sul tubo dell'acquedotto non
funziona è logico che la pompa succhia l'acqua
del serbatoio e la rimanda nella conduttura
dell'acquedotto.
Cosi c'è un circolo chiuso , da una parte la prende
e dall'altra la ributta indietro. Controlla se dopo il
contatore, insieme alla valvola di non ritorno,
c'è una valvola di chiusura; se c'è, la chiudi e
scommetto che il problema scompare. A quel punto
sostituisci la valvola di non ritorno sul bypass e sei a posto.
Ah, dalle nostre parti è proibito usare il bypass
con la valvola di ritegno... proprio per evitare
l'eventualità che l'acqua sporca del serbatoio rientri
nell'acquedotto. L'unico punto dove è ammesso che
arrivi la diretta, è solo il lavello della cucina, e serve
per cucinare e per bere; da tutte le altre parti è indiretta.
Poi, che molti ce lo facciano ugualmente è risaputo...
ecco perché a me non è mai piaciuto bere l'acqua del rubinetto...