quale cavo per portare 220 v. interrandolo?

Messaggio da nisalfe »

Vorrei portare la corente 220 v. da casa al muro di cinta. La cosa più semplice sarebbe quella di passare un cavo tripolare scavando una traccia nel terreno. Che cavo e quale rivestimento usare per evitare i numerosi problemi connessi? Grazie.
Francesco
Avatar utente
mariobrossh
Moderator Maximo
Messaggi: 17227
Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
Località: Cosenza

Messaggio da mariobrossh »

cosa ci devi alimentare e che distanza c'è tra la casa ed il muro di cinta ?
Condividere un'idea è sempre una buona idea :)
Avatar utente
Angelo74
Messaggi: 313
Iscritto il: gio 12 nov 2009 10:26 am
Località: Abruzzo

Messaggio da Angelo74 »

Ciao,
Per fare un buon lavoro dovresti posare un cavedio interrato ad una
cinquantina di cm e mettere un pozzetto di ispezione almeno ogni 10 m.
Per quanto riguarda il cavo dovresti posare un H07RN-F :
http://www.prysmian.it/export/sites/pry ... xtreme.pdf
Per la sezione, come già detto da Mario, occorrerebbe sapere la distanza da
coprire e cosa deve alimentare.

Angelo
Avatar utente
isex
Moderator Senior
Messaggi: 1781
Iscritto il: ven 03 ott 2008 11:07 pm
Località: Messina - Palermo

Re: quale cavo per portare 220 v. interrandolo?

Messaggio da isex »

nisalfe ha scritto:Vorrei portare la corente 220 v. da casa al muro di cinta. La cosa più semplice sarebbe quella di passare un cavo tripolare scavando una traccia nel terreno. Che cavo e quale rivestimento usare per evitare i numerosi problemi connessi? Grazie.
Perche' tripolare. Ti serve un bipolare con giallo verde. 3GX dove X e' la sezione del cavo. Probabilmente non meno di 4 mm2.
ISEX - Acronimo di Industrial Systems Expert (Esperto di Sistemi Industriali).
Think Safe! Work Safe!
Avatar utente
roby
Messaggi: 3425
Iscritto il: gio 02 ago 2007 9:29 am
Località: Roma
Contatta:

Re: quale cavo per portare 220 v. interrandolo?

Messaggio da roby »

isex ha scritto:
nisalfe ha scritto:Vorrei portare la corente 220 v. da casa al muro di cinta. La cosa più semplice sarebbe quella di passare un cavo tripolare scavando una traccia nel terreno. Che cavo e quale rivestimento usare per evitare i numerosi problemi connessi? Grazie.
Perche' tripolare. Ti serve un bipolare con giallo verde. 3GX dove X e' la sezione del cavo. Probabilmente non meno di 4 mm2.
Fase+neutro+gialloverde=tripolare. ;)

A parte questo manca sapere, come già detto, cosa va alimentato e la distanza da coprire. Se la distanza non è eccessiva, potresti far passare il cavo in una guaina diflex da 20 mm ed interrarla.
Ciaoooooo
nisalfe
Messaggi: 685
Iscritto il: dom 07 nov 2010 7:41 pm
Contatta:

Messaggio da nisalfe »

Grazie a tutti per gli interventi!
Credo chela distanza totale non superi i 20 mt. lineari e devo semplicemente alimentare una centralina di irrigazione che trasforma il 220 in 24 volt.
L'ipotesi cavedio è praticabile, ma anche un semplice cavo robusto e ben protetto andrebbe bene visto che non vi è particolare passaggio di persone. Ma, ovviamente, ci metto anche un salvavita all'inizio della linea? E che tipo? Sarei grato se mi forniste un'indicazione complessiva. Per tripolare io intendevo fase/neutro e terra ( quest'ultima fruisce di ben 12 dispersori di due metri circa conficcati nell'argilla e collegati con la Gabbia di Faraday)
Grazie infinite.
Francesco
Avatar utente
roby
Messaggi: 3425
Iscritto il: gio 02 ago 2007 9:29 am
Località: Roma
Contatta:

Messaggio da roby »

Allora, come ti ho detto, potresti usare un tripolare da 2,5 mmq fatto passare in un diflex da 20 mm (sono quei tubi bianchi spiralati).
Per essere sicuri potresti mettere sulla nuova linea un magnetotermico da 6A (ABB S200 per esempio) sotto il differenziale (salvavita) che hai già a casa.
Ciao
bepi
Messaggi: 292
Iscritto il: mar 19 giu 2012 1:10 pm

Messaggio da bepi »

Per il cavo potresti usare un FG7OR 3X2,5 ma comunque devi inserirlo in un cavidotto. Visto che rmai devi fare lo scavo ti sconsiglio di sa un tubo da 20 perchè, oltre a renderti più faticosa la posa del cavo, ti renderebbe impossibile posare altri cavi in futuro se si rendesse necessario. Inoltre ti consiglio di mettere almeno un pozzetto all inizio della tratta, a metà e alla fine, meno problemi nella posa e se in futuro devi far qualche altro lavoro hai già dei pozzetti predisposti. Un magnetotermico da 6A può andare bene per te, e può andare alimentarlo a valle del differenziale che hai già possiedi però io ti consiglierei un differenziale apparte visto che la linea alimenta apparecchiature all esterno che sono sicuramente più soggette a guasti, questo solo per evitare che un guasto della linea esterna ti tolga tensione anche in casa.
rele
Messaggi: 880
Iscritto il: dom 17 mag 2009 6:12 pm

Messaggio da rele »

Angelo74 ha scritto:Ciao,
Per fare un buon lavoro dovresti posare un cavedio interrato ad una
cinquantina di cm e mettere un pozzetto di ispezione almeno ogni 10 m.
Per quanto riguarda il cavo dovresti posare un H07RN-F :
http://www.prysmian.it/export/sites/pry ... xtreme.pdf
Per la sezione, come già detto da Mario, occorrerebbe sapere la distanza da
coprire e cosa deve alimentare.

Angelo
Attenzione :D

NON TUTTI I CAVI H07RN-F SONO ADATTI ALL'USO INTERRATO!

Bisogna guardare cosa dichiara la ditta produttrice di quel cavo specifico.

Invece, se si vuole andare sul sicuro,

basta usare un cavo multipolare FG7OR o anche un N1VV-K.

Normalmente sugli impianti d'rrigazione, si usa proprio il FG7OR.

Per la posa è meglio che lo metti in tubo apposito da posa in terra, e metti una striscia di segnalazione sopra il tubo prima di chiudere lo scavo.
Avatar utente
Angelo74
Messaggi: 313
Iscritto il: gio 12 nov 2009 10:26 am
Località: Abruzzo

Messaggio da Angelo74 »

Ciao,
Rele, come scritto nel mio messaggio ho consigliato di posare il cavo in un
cavedio. Il mio orientamento verso un H07RN-F invece dell' FG7, scaturisce
dal fatto che essendo il lavoro eseguito in fai da te' nel cavedio potrebbe
ristagnare acqua, nel qual caso a differenza dell' FG7, l' H07RN-F è più
performante essendo cavo marino, evitando così in futuro lunghi
troubleshooting per un differenziale che salta.
http://www.prysmian.it/export/sites/pry ... 7Amico.pdf
http://www.prysmian.it/export/sites/pry ... xtreme.pdf
Nisalfe, per quanto riguarda il cavedio, Ti consiglio almeno un diametro 40
Che in caso di necessita' potrebbe accogliere altri cavi.

Angelo
nisalfe
Messaggi: 685
Iscritto il: dom 07 nov 2010 7:41 pm
Contatta:

Messaggio da nisalfe »

Bene, mi regolerò secondo i vostri preziosi suggerimenti. Grazie tante.
Francesco
bepi
Messaggi: 292
Iscritto il: mar 19 giu 2012 1:10 pm

Messaggio da bepi »

l FG7 non ha problemi in tubature interrate e costa anche meno poi ognuno fa quel che vuole
nisalfe
Messaggi: 685
Iscritto il: dom 07 nov 2010 7:41 pm
Contatta:

Messaggio da nisalfe »

Torno a ringraziarvi per i suggerimenti. Ma mi viene di chiedervi cosa costano i cavi che mi avete segnalato; quale è la misura minima che si può comprare? ed ancora. dove sarebbe possibile acquistare a metraggio limitato un cavo 13x0,86 utile a collegare la centralina di irrigazione con le valvole?
Francesco
nisalfe
Messaggi: 685
Iscritto il: dom 07 nov 2010 7:41 pm
Contatta:

Messaggio da nisalfe »

per Angelo 74Scusa, Angelo, ma i cavi dei quali mi hai segnalato i link sembrano essere a bassa tensione, o mi sbaglio? Io devo portare sul muro di cinta un cavo per la 220 volt, poi collego la centralina attraverso un alimentatore a 24 volt. Mi puoi chiarire? Grazie
Francesco
rele
Messaggi: 880
Iscritto il: dom 17 mag 2009 6:12 pm

Messaggio da rele »

nisalfe ha scritto:Torno a ringraziarvi per i suggerimenti. Ma mi viene di chiedervi cosa costano i cavi che mi avete segnalato; quale è la misura minima che si può comprare? ed ancora. dove sarebbe possibile acquistare a metraggio limitato un cavo 13x0,86 utile a collegare la centralina di irrigazione con le valvole?
Puoi andare in un magazzino di materiale elettrico oppure in un fai date molto fornito,

però al fai da te lo pagherai circa il 20-30% in piu'.

Per il prezzo dipende dalla sezione,

ma se metti un 2,5 mm2 verrà circa intorno poco piu' di un euro al metro.