niente acqua calda in doccia
Moderatore: dalmos
niente acqua calda in doccia
Innanzitutto buonasera a tutti, sono nuovo del forum e vi scrivo relativamente ad un problema relativo alla doccia presente in uno dei due bagni di casa mia ( il secondo bagno con vasca è perfetto)
Praticamente non possiamo usarla in quanto non fa accendere la caldaia e quindi arriva poca acqua e per giunta fredda.
Trattasi di colonna doccia con soffione superiore, cornetta doccia e ugelli frontali per "massaggio".
Per escludere un problema di pressione delle tubature ho chiuso l'acqua e tolto il miscelatore e la sua cartuccia.
Ho aperto l'acqua e dal foro, sede del miscelatore, l'acqua con gran violenza ha iniziato ad uscire nel box (preventivamente chiuso) facendo partire la caldaia Vaillant che gestisce solo l' acqua calda.
Allora ho sostituito la cartuccia con una nuova.
Ho tolto cornetta e soffione superiore (cosi da escludere problemi legati ad essi per il calcare etc...) per permettere l'uscita diretta dell'acqua...morale,niente da fare, la caldaia non scatta.
Concludo che il problema :
1- non è nei tubi (la caldaia parte)
2- non è la cartuccia del miscelatore (vecchia e nuova nn cambia nulla)
3- è a monte di cornetta e soffione superiore.( la caldaia non parte)
4- è a valle del miscelatore ma a monte delle uscite ?
Il gruppo doccia è un Berti Acquaries ps 643 cs 643
Che faccio ?
GRazie 1000
Praticamente non possiamo usarla in quanto non fa accendere la caldaia e quindi arriva poca acqua e per giunta fredda.
Trattasi di colonna doccia con soffione superiore, cornetta doccia e ugelli frontali per "massaggio".
Per escludere un problema di pressione delle tubature ho chiuso l'acqua e tolto il miscelatore e la sua cartuccia.
Ho aperto l'acqua e dal foro, sede del miscelatore, l'acqua con gran violenza ha iniziato ad uscire nel box (preventivamente chiuso) facendo partire la caldaia Vaillant che gestisce solo l' acqua calda.
Allora ho sostituito la cartuccia con una nuova.
Ho tolto cornetta e soffione superiore (cosi da escludere problemi legati ad essi per il calcare etc...) per permettere l'uscita diretta dell'acqua...morale,niente da fare, la caldaia non scatta.
Concludo che il problema :
1- non è nei tubi (la caldaia parte)
2- non è la cartuccia del miscelatore (vecchia e nuova nn cambia nulla)
3- è a monte di cornetta e soffione superiore.( la caldaia non parte)
4- è a valle del miscelatore ma a monte delle uscite ?
Il gruppo doccia è un Berti Acquaries ps 643 cs 643
Che faccio ?
GRazie 1000
In genere le cause che portano ad una caldaia a non partire quando si apre la doccia ,sono da attribuire o a calcare nello scambiatore ,con evidente riduzione del getto rispetto all'acqua fredda o invecchiamento della membrana ,in assenza del flussostato ,che magari ha una micro lesione e proprio quel poco di altezza del soffione ,per un poco non fa attaccare il micro interruttore di accensione. 
In sintesi una volta accertato che aprendo l'acqua calda esce un bel getto e che non sia minore più della metà del getto della fredda ,bisogna controllare la membrana.
In sintesi una volta accertato che aprendo l'acqua calda esce un bel getto e che non sia minore più della metà del getto della fredda ,bisogna controllare la membrana.
quando parli di scambiatore e membrana, parli di parti di caldaia ?dalmos ha scritto:In genere le cause che portano ad una caldaia a non partire quando si apre la doccia ,sono da attribuire o a calcare nello scambiatore ,con evidente riduzione del getto rispetto all'acqua fredda o invecchiamento della membrana ,in assenza del flussostato ,che magari ha una micro lesione e proprio quel poco di altezza del soffione ,per un poco non fa attaccare il micro interruttore di accensione.
In sintesi una volta accertato che aprendo l'acqua calda esce un bel getto e che non sia minore più della metà del getto della fredda ,bisogna controllare la membrana.
se si, per quale motivo non funzionerebbero solo nel caso della doccia?
non ho compreso bene.
grazie
Si sono parti della caldaia.bieffe73 ha scritto:quando parli di scambiatore e membrana, parli di parti di caldaia ?dalmos ha scritto:In genere le cause che portano ad una caldaia a non partire quando si apre la doccia ,sono da attribuire o a calcare nello scambiatore ,con evidente riduzione del getto rispetto all'acqua fredda o invecchiamento della membrana ,in assenza del flussostato ,che magari ha una micro lesione e proprio quel poco di altezza del soffione ,per un poco non fa attaccare il micro interruttore di accensione.
In sintesi una volta accertato che aprendo l'acqua calda esce un bel getto e che non sia minore più della metà del getto della fredda ,bisogna controllare la membrana.
se si, per quale motivo non funzionerebbero solo nel caso della doccia?
non ho compreso bene.
grazie
In effetti o per la rottura della membrana o per l'ostruzione del circuito sanitario dello scambiatore ,con conseguente riduzione del flusso di acqua calda ,da questo secondo,non viene a crearsi la depressione nella sede della membrana,tale da far alzare il pistoncino che va ad azionare il micro .
Il fatto che il soffione doccia si trovi più di un metro e mezzo alto rispetto alle altre utenze ,pregiudica ancora di più la situazione di depressione .
Nel tuo caso ,per adesso si sono create le condizioni per cui solo nel punto più critico non parte la caldaia,ma se non risolvi il problema ,a breve non avrai acqua calda in nessuna utenza .
Re: niente acqua calda in doccia
Hai anche provato a tenere il tubo spiralato, senza cornetta e penzoloni verso il piatto doccia?bieffe73 ha scritto: Ho tolto cornetta e soffione superiore (cosi da escludere problemi legati ad essi per il calcare etc...) per permettere l'uscita diretta dell'acqua...morale,niente da fare, la caldaia non scatta.
Re: niente acqua calda in doccia
si, certo.giovanni ha scritto:Hai anche provato a tenere il tubo spiralato, senza cornetta e penzoloni verso il piatto doccia?bieffe73 ha scritto: Ho tolto cornetta e soffione superiore (cosi da escludere problemi legati ad essi per il calcare etc...) per permettere l'uscita diretta dell'acqua...morale,niente da fare, la caldaia non scatta.
ho agito così:
tolto la cornetta e fatto uscire l'acqua dal solo tubo flessibile facendo andare nel piatto doccia.
ho anche tolto il soffione superiore per far uscire l'acqua direttamente dall'alto (chiudendo il box doccia
ripeto, all'altezza del miscelatore (smontato e scartucciato) arriva una bomba d'acqua e la caldaia parte
ps : tra l'altro la doccia che ha il problema è fisicamente la più vicina alla caldaia, per dire, l'acqua in cucina (punto + distante) arriva regolarmente in portata e temperatura.
In effetti non serve a niente, non è quel metro di differenza che fa variare la pressione, la caldaia deve partire anche se il prelievo è al piano superiore.bieffe73 ha scritto:aggiornamento:
ho tirato giù dal muro la colonna per abbassare l'altezza del miscelatore.
Non è cambiato nulla (sempre che potesse servire)[/img]
Curiosità! prima di questo inconveniente funzionava regolarmente o è stata fatta qualche modifica, aggiunta all'impianto?
Ciao a tutti.....Carlo
[quote="Scintilla"][quote="bieffe73"]aggiornamento:
ho tirato giù dal muro la colonna per abbassare l'altezza del miscelatore.
Non è cambiato nulla (sempre che potesse servire
)[/img][/quote]
In effetti non serve a niente, non è quel metro di differenza che fa variare la pressione, la caldaia deve partire anche se il prelievo è al piano superiore.
Curiosità! prima di questo inconveniente funzionava regolarmente o è stata fatta qualche modifica, aggiunta all'impianto?[/quote]
Non sono d'accordo, se c'è un problema di fondo può influire anche mezzo metro e tutto ciò che rallenta il flusso.
Specialmente se la membrana è lesionata di poco.
Quindi sarebbe opportuno sapere se questa caldaia ha la membrana o il flussostato per cominciare ad escludere un eventuale problema,
magari postando una foto dell'interno.
comunque vi posso assicurare che non sarebbe la prima volta.
ho tirato giù dal muro la colonna per abbassare l'altezza del miscelatore.
Non è cambiato nulla (sempre che potesse servire
In effetti non serve a niente, non è quel metro di differenza che fa variare la pressione, la caldaia deve partire anche se il prelievo è al piano superiore.
Curiosità! prima di questo inconveniente funzionava regolarmente o è stata fatta qualche modifica, aggiunta all'impianto?[/quote]
Non sono d'accordo, se c'è un problema di fondo può influire anche mezzo metro e tutto ciò che rallenta il flusso.
Specialmente se la membrana è lesionata di poco.
Quindi sarebbe opportuno sapere se questa caldaia ha la membrana o il flussostato per cominciare ad escludere un eventuale problema,
magari postando una foto dell'interno.
comunque vi posso assicurare che non sarebbe la prima volta.
grazie per le risposte, innanzitutto.
Il fatto di smontare la colonna in realtà, mi ha permesso di effettuare un'ulteriore prova e cioè isolare il "sistema tubi colonna doccia".
Ho azionato il miscelatore e l'acqua l'ho fatta uscire dallo spezzone di tubo che dal miscelatore va alla derivazione (soffione,cornetta,ugelli).
ma nulla da fare la caldaia non parte;
se aziono il rubinetto del lavandino a fianco, sento partire la caldaia nel balcone e l'acqua calda inizia ad arrivare copiosa ma non alla doccia dove si presenta flebile e tiepida.
aprire la caldaia per fotografarla ?
ho paura di fare danni...
trovare la membrana poi .... :roll:
ps : la caldaia è una Vaillant premium turbo 24/2...la membrana esclude il flussostato?
Il fatto di smontare la colonna in realtà, mi ha permesso di effettuare un'ulteriore prova e cioè isolare il "sistema tubi colonna doccia".
Ho azionato il miscelatore e l'acqua l'ho fatta uscire dallo spezzone di tubo che dal miscelatore va alla derivazione (soffione,cornetta,ugelli).
ma nulla da fare la caldaia non parte;
se aziono il rubinetto del lavandino a fianco, sento partire la caldaia nel balcone e l'acqua calda inizia ad arrivare copiosa ma non alla doccia dove si presenta flebile e tiepida.
aprire la caldaia per fotografarla ?
trovare la membrana poi .... :roll:
ps : la caldaia è una Vaillant premium turbo 24/2...la membrana esclude il flussostato?
- miciobicio
- Messaggi: 552
- Iscritto il: dom 03 apr 2011 2:09 pm
Re: niente acqua calda in doccia
Si potrebbe averne una foto?bieffe73 ha scritto: Il gruppo doccia è un Berti Acquaries ps 643 cs 643