Inversione mandata/ritorno acqua calda?

Se avete un problema di idraulica questo è il posto giusto per cercare una soluzione

Moderatore: dalmos

tinisys
Messaggi: 75
Iscritto il: lun 07 gen 2013 12:54 am
Località: Zola Predosa (BO)

Inversione mandata/ritorno acqua calda?

Messaggio da tinisys »

Premessa: impianto idraulico completo rifatto e avviato da pochi mesi.
Oggi mentre ripristinavo la pressione dell'impianto di riscaldamento mi sono accorto che si accendeva il bruciatore come quando si apre l'acqua calda. E' possibile che l'installatore abbia invertito i tubi di mandata e ritorno sulla caldaia o, anche se ne dubito tantissimo, è normale così? Per il momento non ha dato problemi, ma alla lunga può guastarsi qualcosa?

Grazie in anticipo delle risposte!
Lorenzo.
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9706
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Messaggio da giovanni »

Vuoi dire che ripristinando la pressione si accendeva il bruciatore? Se la caldaia era in blocco è normale
che lo faccia. Ma forse volevi dire un altra cosa... :roll:
tinisys
Messaggi: 75
Iscritto il: lun 07 gen 2013 12:54 am
Località: Zola Predosa (BO)

Messaggio da tinisys »

No, la caldaia non era in blocco. Il bruciatore si accende nel momento in cui il rubinetto di carica dell'impianto si apre e si spegne quando lo si chiude.
Avatar utente
Scintilla
Messaggi: 582
Iscritto il: mar 01 feb 2011 4:56 pm

Messaggio da Scintilla »

tinisys ha scritto: Il bruciatore si accende nel momento in cui il rubinetto di carica dell'impianto si apre e si spegne quando lo si chiude.
E' normale, è sempre un rubinetto che aprendosi preleva l'acqua dall'impianto sanitario e la immette nell'impianto di riscaldamento.
Tranquillo deve funzionare così.
Ciao a tutti.....Carlo
tinisys
Messaggi: 75
Iscritto il: lun 07 gen 2013 12:54 am
Località: Zola Predosa (BO)

Messaggio da tinisys »

Scintilla ha scritto: E' normale, è sempre un rubinetto che aprendosi preleva l'acqua dall'impianto sanitario e la immette nell'impianto di riscaldamento.
Tranquillo deve funzionare così.
La dovrebbe prelevare prima che entri nell'impianto sanitario, cioè sul tubo dell'acqua fredda. Per lo meno le altre caldaie che ho visto erano così e anche la logica penso sia questa.
Avatar utente
mariobrossh
Moderator Maximo
Messaggi: 17229
Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
Località: Cosenza

Messaggio da mariobrossh »

anche la mia è così
Condividere un'idea è sempre una buona idea :)
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9706
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Messaggio da giovanni »

Visto la piccolezza del passaggio del rubinetto spillo, mi pare strano che, aprendolo, debba accendersi
la caldaia. Se così fosse, significherebbe che c'è qualcosa che non quadra nella caldaia e lo dovrebbe
fare anche se si apre un filino di acqua alle cannelle. Cosa che invece deve succedere solo oltre una certa portata.
Almeno io l'ho sempre letta così; ma sentiamo cosa dicono gli addetti ai lavori. :)
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6503
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Messaggio da dalmos »

Diverse caldaie hanno questa funzione , quindi stai tranquillo ,è normale.
Tu che caldaia hai?
tinisys
Messaggi: 75
Iscritto il: lun 07 gen 2013 12:54 am
Località: Zola Predosa (BO)

Messaggio da tinisys »

mariobrossh ha scritto:anche la mia è così
Così come? parte l'acqua calda?
tinisys
Messaggi: 75
Iscritto il: lun 07 gen 2013 12:54 am
Località: Zola Predosa (BO)

Messaggio da tinisys »

La caldaia in questione è una immergas senza accumulo (in realtà ce l'ha ma è minimo).
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9706
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Messaggio da giovanni »

Io, intanto, proverei ad aprire gradatamente una cannella per vedere quando è che la caldaia attacca... :roll:
Avatar utente
mariobrossh
Moderator Maximo
Messaggi: 17229
Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
Località: Cosenza

Messaggio da mariobrossh »

no no, anche la mia ha il rubinetto di carico dell'impianto dei termosifoni
sul tubo di mandata dell'acqua fredda nella caldaia e parte solo se
apro l'acqua calda e se c'è pressione sufficiente
Condividere un'idea è sempre una buona idea :)
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6503
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Messaggio da dalmos »

tinisys ha scritto:La caldaia in questione è una immergas senza accumulo (in realtà ce l'ha ma è minimo).

La tua caldaia dovrebbe avere il rubinetto di carico della caldaia subito dopo il flussostato,

questo flussostato non è altro che un interruttore che mette in moto la caldaia al prelievo di acqua dai vari rubinetti ,

La posizione del rubinetto di riempimento impianto dopo il flussostato comporta l'accensione della caldaia come un normale prelievo di acqua.

Ciao
tinisys
Messaggi: 75
Iscritto il: lun 07 gen 2013 12:54 am
Località: Zola Predosa (BO)

Messaggio da tinisys »

Giovanni, non ho la possibilità di provare ora, comunque l'acqua calda parte regolarmente. Il rubinettino di carica impianto se aperto del tutto non credo abbia una portata inferiore a quella che farebbe attivare il riscaldamento dell'acqua sanitaria altrimenti ad impianto vuoto ci vorrebbero ore...
tinisys
Messaggi: 75
Iscritto il: lun 07 gen 2013 12:54 am
Località: Zola Predosa (BO)

Messaggio da tinisys »

Dalmos, quindi tu confermi che esistono caldaie fatte così?
C'è un motivo particolare?
Appena riesco do un'occhiata alla documentazione
Rispondi