questa teoria va bene ma nel mio caso la cosa si verifica durante la mattinata
proprio quando manca l'acqua della rete ed è un continuo accendi e spegni
Condividere un'idea è sempre una buona idea :)
bandit77
Messaggi: 56
Iscritto il: lun 04 mar 2013 9:58 pm

Messaggio da bandit77 »

Porto anche qui la mia esperienza in quanto mi occupo anche di gruppi di spinta delle reti antincendio.. ma il sistema è lo stesso
1- la rete comunale è al massimo 12 bar..

Il problema è sostanzialmente quello che avete ipotizzato.. in genere s calcola un calo di pressione statica di circa 0,5-1 bar a piano.. quindi se hai una pompa da 3 è difficile che riesca a darti acqua come si deve al 4° piano.
Il pressostato parte quando legge il calo d pressione ma essendo posto a valle del collettore d'aspirazione si trova a leggere anche la colonna d'acqua dei piani..
La pompa trova una pressione opposta alla sua e va in protezione..

La soluzione potrebbe essere quella di mettere una valvola di non ritorno a valle della pompa e una valvola di sfiato calibrata per scaricare la pressione in eccesso..
Il problema è che non sono sicuro che esistano nell'idraulica sanitaria..
bandit77
Messaggi: 56
Iscritto il: lun 04 mar 2013 9:58 pm

Messaggio da bandit77 »

E cmq la pompa che avete montato è una joker di compenso.. serve solo a bilanciare bassi cali di pressione..

Secondo me è piccola per l'uso che deve fare, in ogni caso non va accesa alla necessità ma deve stare sempre accesa in modo che parta in automatico..
Avatar utente
miciobicio
Messaggi: 552
Iscritto il: dom 03 apr 2011 2:09 pm

Messaggio da miciobicio »

bandit77 ha scritto:
La soluzione potrebbe essere quella di mettere una valvola di non ritorno a valle della pompa e una valvola di sfiato calibrata per scaricare la pressione in eccesso..
Il problema è che non sono sicuro che esistano nell'idraulica sanitaria..
quoto..
altra soluzione portare il presscontrol a livello dell'appartamento ed ovviamente montare una pompa con almeno 40 mt di prevalenza.

oppure, sicuramente meglio un'autoclave tradizionale e tarare il pressostato a 2,5-3,5 ate.. :)