Messaggio da dalmos »

Quello è un terminale (esalatore ) per caldaia a camera aperta, quindi tiraggio naturale.

In quelle a tiraggio forzato l'uscita dei fumi non può essere ostacolata ,per cui o ci metti ,ripeto, un sistema come quello postato da scintilla ,con la curva ,per direzionare i fumi lontano dalle finestre o dal soffitto , o sul terminale dritto che hai ci metti una di quelle grig liette di acciaio che puoi vedere nel link che ti ho postato, che serve solo a evitare che volatili possano entrare nello scarico.
aisenauer
Messaggi: 425
Iscritto il: mer 20 mar 2013 3:18 am

Messaggio da aisenauer »

ecco, adesso mi è un pò più chiaro il principio.
Alla luce di questo però non capisco perchè, (considerato che l'uscita dei fumi non dev'essere ostacolata) se apro completamente l'uscita del tubo che vedete strozzato adesso, la caldaia dopo qualche secondo si spenga.
Cioè, suppongo si possa spegnere anche con uno dei terminali di cui parlavi sopra...

grazie

saluti
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6503
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Messaggio da dalmos »

Perchè potrebbe essere non bilanciato l'ingresso con l'uscita .
In effetti devi mettere il diaframma in dotazione sullo scarico e controllare che l'ingresso sia libero ,
I dettagli sul libretto di uso e manutenzione.

Però già mettendo curva e terminale dritto lungo 60 cm modifica la depressione esercitata dal ventilatore.

Poi se si bloccasse di nuovo
Va controllato il venturi con le tubazioni che vanno al pressostato o eventualmente la pressione sulla valvola gas.
aisenauer
Messaggi: 425
Iscritto il: mer 20 mar 2013 3:18 am

Messaggio da aisenauer »

quindi ricapitolando la mia caldaia è a tiraggio forzato?
aisenauer
Messaggi: 425
Iscritto il: mer 20 mar 2013 3:18 am

Messaggio da aisenauer »

ok, anche se non sono riuscito a sapere qual'è il tipo di caldaia che ho, ho fatto delle prove, e con questa configurazione la caldaia funziona:

Immagine

se frappongo tra la curva e il "tappo" finale che vedete in foto un tubo di prolunga di 25 cm la caldaia si accende e si spegne subito dopo, andando in reset.
Con la configurazione in foto sembra funzionare tutto, al momento.

pareri?
aisenauer
Messaggi: 425
Iscritto il: mer 20 mar 2013 3:18 am

Messaggio da aisenauer »

strano questo silenzio, spero di non aver detto qualcosa di sbagliato...