lampeggio lampadina

Il forum per risolvere tutti i problemi dell'impianto elettrico e non solo

Moderatori: dalmos, isex

Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9704
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Messaggio da giovanni »

roby ha scritto:
giovanni ha scritto:Stasera è venuto l'elettricista e ha cambiato il MT/differenziale e ce l'ha messo più grosso,
perché quello, secondo lui, era quasi al limite (10A) per un carico di 2000W.

Adesso va tutto bene, però non mi sento tranquillo, sapendo di quella lampada che lampeggiava... :roll:
Il lampeggio della lampada poteva essere provocato dalla componente differenziale danneggiata. In effetti 10A era troppo basso.
Ciao
Si, però, perché il lampeggio solo in quella lampadina? :roll:
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9704
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Messaggio da giovanni »

Quello che ancora non ho capito perché la leva del differenziale non possa staccare
autonomamente senza portarsi dietro quella del MT.... :roll:
Qual'è lo scopo del collegamento? Mi viene il dubbio che, in questi interruttori la parte "differenziale"
senta solo la dispersione e lo sgancio però avvenga sul MT tramite il collegamento meccanico fra le due leve.
A rigor di logica dovrebbe essere così, mentre invece non sembra... difatti, nel mio
caso, la corrente era saltata anche se la leve del differenziale era su e non ce l'aveva fatta
a tirare giù quella del MT. :?

Si riesce a trovare lo schema elettrico/meccanico di questo tipo di interruttore?
http://i383.photobucket.com/albums/oo27 ... 383ac0.jpg

Sul differenziale a dx della foto c'è uno schema di principio, ma non so se può servire a chiarirci tutti i dubbi. :oops:
Avatar utente
cabestano
Messaggi: 1246
Iscritto il: dom 23 dic 2012 8:38 am
Località: piemonte
Contatta:

vigi c6o

Messaggio da cabestano »

Come si vede nell' immagine allegata, il dispositivo differenziale aziona una bobina che a sua volta agisce su un collegamento meccanico tra test, differenziale e magnetotermico ( nella simbologia elettrica la linea tratteggiata assume il valore di connessione meccanica ) che determina lo sgancio.

Immagine

Uploaded with ImageShack.us

Allego anche documentazione tecnica della stessa serie ma in una veste più recente:

https://jumpshare.com/b/SUBxpIdN3FppWN7iqz5A

Ciao.
Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9704
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Messaggio da giovanni »

Ho dato uno sguardo anche al link, ma francamente non ho ancora capito la ragione
dell'interconnessione. Difatti, nel mio link, il differenziale sembra integrato ma è un modulo
separato; per cui non era meglio se poteva staccare da se senza abbassare anche il MT? :?
Avatar utente
cabestano
Messaggi: 1246
Iscritto il: dom 23 dic 2012 8:38 am
Località: piemonte
Contatta:

vigi c 60

Messaggio da cabestano »

E' una serie componibile, utilizza un normale modulo magnetotermico (che ha integrato il suo meccanismo di sgancio autonomo) abbinato ad un modulo differenziale che come, vedi nello schema del mio precedente messaggio, NON ha contatti atti ad interrompere la corrente ma ha un meccanismo che [forza il magnetotermico allo sgancio. Il tutto per ragioni economiche, presumo. Ciò non toglie che la versione componibile dia una maggiore flessibilità agli installatori con la combinazione fra vari moduli.
Ciao
Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9704
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Re: vigi c 60

Messaggio da giovanni »

cabestano ha scritto: ... vedi nello schema del mio precedente messaggio, NON ha contatti atti ad interrompere la corrente ma ha un meccanismo che [forza il magnetotermico allo sgancio.

Se è così, allora il mistero si infittisce sempre di più. Difatti, al punto iniziale, avevo detto
che era saltata la corrente ma il MT era tutto sù. Come è stato possibile ciò? :o :shock: :?
Avatar utente
cabestano
Messaggi: 1246
Iscritto il: dom 23 dic 2012 8:38 am
Località: piemonte
Contatta:

vigi c60

Messaggio da cabestano »

Sicuramente dovuto al guasto del MT, magari il leverismo interno ha funzionato, ma non quello esterno. Nella mia carriera nel campo elettrico ho incontrato guasti che apparentemente non avevano spiegazioni , ma analizzando più a fondo si scoprono sempre ragioni e motivi.Le "calde" ai MT oltre che danneggiare i contatti , deformano le parti in plastica che impediscono il buon funzionamento dei meccanismi. Apparecchi indipendenti sotto il profilo sganci, sono ad esempio un differenziale puro con a valle un magnetotermico, ma...più spazio occupato e più soldi!!!
Ciao.
Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9704
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Re: vigi c60

Messaggio da giovanni »

cabestano ha scritto:Sicuramente dovuto al guasto del MT, magari il leverismo interno ha funzionato, ma non quello esterno. Nella mia carriera nel campo elettrico ho incontrato guasti che apparentemente non avevano spiegazioni , ma analizzando più a fondo si scoprono sempre ragioni e motivi.Le "calde" ai MT oltre che danneggiare i contatti , deformano le parti in plastica che impediscono il buon funzionamento dei meccanismi. Apparecchi indipendenti sotto il profilo sganci, sono ad esempio un differenziale puro con a valle un magnetotermico, ma...più spazio occupato e più soldi!!!
Ciao.

Tanto per fare delle cifre, la sostituzione dell'interruttore Ticino 4 poli 25 A
ci è costata la "modica" cifra di 380 €... :shock: :evil:
Avatar utente
roby
Messaggi: 3425
Iscritto il: gio 02 ago 2007 9:29 am
Località: Roma
Contatta:

Re: vigi c60

Messaggio da roby »

giovanni ha scritto: Tanto per fare delle cifre, la sostituzione dell'interruttore Ticino 4 poli 25 A
ci è costata la "modica" cifra di 380 €... :shock: :evil:
Meco!!! :o
Avatar utente
mariobrossh
Moderator Maximo
Messaggi: 17228
Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
Località: Cosenza

Messaggio da mariobrossh »

ci sono almeno 300 euro di manodopera ................... + o -
Condividere un'idea è sempre una buona idea :)
Avatar utente
cabestano
Messaggi: 1246
Iscritto il: dom 23 dic 2012 8:38 am
Località: piemonte
Contatta:

vigi c60

Messaggio da cabestano »

Mha.....sarà del tipo con contatti placcati in oro :lol: :lol: :lol: :evil:
Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9704
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Messaggio da giovanni »

mariobrossh ha scritto:ci sono almeno 300 euro di manodopera ................... + o -

Non esageriamo... :) per sicurezza ho anche telefonato in negozio e mi hanno detto che costa 232€;
poi mettiamoci il ricarico, la mano d'opera (vennero in due), l'urgenza (vennero di corsa)e
il diritto di chiamata, alla fine, magari, ci avranno fatto un ricarico un po alto, ma forse non siamo
proprio alla "rapina"... :roll:
Avatar utente
mariobrossh
Moderator Maximo
Messaggi: 17228
Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
Località: Cosenza

Messaggio da mariobrossh »

se è un differenziale come questo costa 126 €
se invece è un magnetotermico come questo costa 70 €
Condividere un'idea è sempre una buona idea :)
Avatar utente
cabestano
Messaggi: 1246
Iscritto il: dom 23 dic 2012 8:38 am
Località: piemonte
Contatta:

Messaggio da cabestano »

E anche, questo, ma solo in situazioni di estremo bisogno:

http://www.elettrosystems.biz/dettagli. ... ategoria=6


:lol: :lol:
Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
Avatar utente
polposcialbo
Messaggi: 296
Iscritto il: mer 25 lug 2012 5:22 pm

Messaggio da polposcialbo »

cabestano ha scritto:E anche, questo, ma solo in situazioni di estremo bisogno:

http://www.elettrosystems.biz/dettagli. ... ategoria=6


:lol: :lol:
una ventina di euro?
brrrrr... rabbrividiamo...
:mrgreen:
Non è mai troppo tardi per imparare
Rispondi