valvola termosifone che perde

Se avete un problema di idraulica questo è il posto giusto per cercare una soluzione

Moderatore: dalmos

Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9706
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Messaggio da giovanni »

sandrina79 ha scritto:Quando svuoto il termosifone, la pressione scende(anche a 0), e la caldaia nn si accende se apro il rubinetto acqua calda sanitari. Sono confusa, se i termosifoni sono un circuito chiuso
Non dovrebbe calare la pressione solo in quel circuito? Ho una baltur stagna
Difatti cala solo in quello, e il pressostato fa andare la caldaia in blocco.
L'altro circuito non c'entra niente, è solo acqua di passaggio. :)
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6503
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Messaggio da dalmos »

Di fatti viene a mancare l'acqua nel circuito primario che con caldaia in posizione estate viene dirottata solo al circolo interno della caldaia ,ma che comunque fa parte del circuito del riscaldamento.

Dicevo , venendo a mancare l'acqua in questo circuito,viene a mancare quella che poi riscaldandosi trasmette tramite lo scambiatore il calore all'acqua del circuito del sanitario ,per cui o un pressostato o un termostato di sicurezza per alta temperatura raggiunta in mancanza di circolazione interna d'acqua ,mandano la caldaia in blocco.

Ciao.
Rispondi