CITOFONO BIFAMILIARE 5 FILI COMELIT

Il forum per risolvere tutti i problemi dell'impianto elettrico e non solo

Moderatori: dalmos, isex

Rispondi
Avatar utente
tonicacciavite
Messaggi: 983
Iscritto il: sab 26 mar 2011 3:46 pm

CITOFONO BIFAMILIARE 5 FILI COMELIT

Messaggio da tonicacciavite »

ciao

devo installare un citofono bifamiliare . il citofono in questione e

KIT CITOFONO BIFAMILIARE 5 FILI COMELIT
questo :

http://www.ebay.it/itm/COMELIT-8272-KIT ... 0681512636

ho visto che ci sono citofoni da 2 e 5 fili, vorrei sapere se puo essere collegato con soli due fili o per forza ne devo usare 5?

questo schema a 5 fili va bene per tutti i citofoni:
http://spazioinwind.libero.it/lucefacil ... tofono.gif

oppure ogni citofono ha il suo schema?

ho tanto filo elettrico a disposizione ma non ho il cavo per il citofono. mi chiedevo se l impianto lo posso fare con il cavo elettrico da 1,5 mm !?!?!

grazie ciao
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6503
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Messaggio da dalmos »

Ogni citofono ha un suo schema ,in genere lo si trova a corredo dell'alimentatore o sullo scatolo della cornetta , insomma lo trovi a corredo del kit .

Se e` a cinque fili ,non lo puoi cablare con due .

Quello a due fili e` totalmente diverso.

Certo che puoi usare i cavi unipolari , ma devi avere sia spazio per infilarli che quantita` di colori a disposizione.

Ciao
Stefano
Avatar utente
cabestano
Messaggi: 1246
Iscritto il: dom 23 dic 2012 8:38 am
Località: piemonte
Contatta:

Messaggio da cabestano »

Questa immagine è tratta dal catalogo Comelit ed indica il numero dei fili da predisporre, per le connessioni dovrai seguire lo schema sicuramente allegato al kit. La sezione è poco influente, al limite abbasserai il volume del posto esterno se sarà troppo alto.

Immagine

Uploaded with ImageShack.us
Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
Avatar utente
tonicacciavite
Messaggi: 983
Iscritto il: sab 26 mar 2011 3:46 pm

Messaggio da tonicacciavite »

essenso bifamiliare e quindi 2 campanelli ,dovro' usare 5 fili che vanno dall unita esterna all unita interna del primo appartamento e altri 5 fili che vanno dall unita esterna all unita interna del secondo appartamento.

siccome ho perso lo schema che c era nella confezione nessuna mi sa dire come sarebbe lo schema elettrico?
Avatar utente
cabestano
Messaggi: 1246
Iscritto il: dom 23 dic 2012 8:38 am
Località: piemonte
Contatta:

Messaggio da cabestano »

Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
Avatar utente
tonicacciavite
Messaggi: 983
Iscritto il: sab 26 mar 2011 3:46 pm

Messaggio da tonicacciavite »

grazie cabestano!

l unico schema che potrebbe essere e questo , ma nn so se sia giusto :
Immagine


un dubbio che ho e questo:

i cinque fili che vanno dall unita esterna a quella esterna devono essere 10 ?
5 + 5 visto che ho due unita interne e una unita esterna oppure posso usare e fili che vanno da una unita esterna a una unita interne e poi mettere in parallelo le due unita interne?
Avatar utente
cabestano
Messaggi: 1246
Iscritto il: dom 23 dic 2012 8:38 am
Località: piemonte
Contatta:

Messaggio da cabestano »

I fili che partono dal posto esterno/ alimentatore sono 4 (+1 per ogni campanello), i 4 fili sono comuni, quindi puoi/devi metterli in parallelo, cioè puoi passare da una cornetta all' altra, ogni cornetta avrà poi un suo ritorno campanello.
Con lo schemario che ti ho indicato non dovresti avere problemi, se non sei convinto contatta il venditore e fatti inviare lo schema originale del kit.
Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
Avatar utente
tonicacciavite
Messaggi: 983
Iscritto il: sab 26 mar 2011 3:46 pm

Messaggio da tonicacciavite »

@cabestaano: nello schemario che mi hai dato ci sono tanti schemi ma nn capisco quale sia quello al caso mio!!!
e questo:

http://uptiki.altervista.org/viewer.php ... p9z0b5.jpg

dove ci sono i pallini della connession significa che possono essere messi in parallelo l uno con l altro?

sono solo 4 i fili che salgono e sono connessi tra di loro.... il filo in piu per ogni appartamento non ce nello schema !?!?
Avatar utente
cabestano
Messaggi: 1246
Iscritto il: dom 23 dic 2012 8:38 am
Località: piemonte
Contatta:

Messaggio da cabestano »

Se hai dubbi, ripeto, contatta il venditore !!!
Immagine

Uploaded with ImageShack.us
Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
rele
Messaggi: 880
Iscritto il: dom 17 mag 2009 6:12 pm

Re: CITOFONO BIFAMILIARE 5 FILI COMELIT

Messaggio da rele »

tonicacciavite ha scritto:ciao



ho tanto filo elettrico a disposizione ma non ho il cavo per il citofono. mi chiedevo se l impianto lo posso fare con il cavo elettrico da 1,5 mm !?!?!

grazie ciao
Ciao,

non star li' a complicarti la vita, anche se hai tubi da 32 mm :lol: Compra un cavo multipolare citofonico. ;)

Potevi utilizzare i cavi unipolari che ti sono avanzati se mettevi un sistema citofonico digitale a 2 fili.
Avatar utente
cabestano
Messaggi: 1246
Iscritto il: dom 23 dic 2012 8:38 am
Località: piemonte
Contatta:

Messaggio da cabestano »

Con un pò di ricerche ho trovato lo schema specifico del kit citofono Comelit 8272. Allego il link:
http://jmp.sh/b/brIH666ngOz36Gl8rt0w
Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger