Autoclave con presscontrol.
Moderatore: dalmos
Autoclave con presscontrol.
Un saluto agli amici del forum.
La mia autoclave "parte" ogni 7-8 minuti per qualche secondo. Si ferma e via via ricomincia la partenza seguendo questo arco di tempo.
Ho fatto varie prove chiudendo molto bene tutti i rubinetti esistenti in casa per evitare qualsiasi perdita anche se minima, ma senza risultato.
Domanda: serve qualche regolazione all'autoclave - pulizia delle parti - oppure???
Grazie in anticipo a chi mi può aiutare.
La mia autoclave "parte" ogni 7-8 minuti per qualche secondo. Si ferma e via via ricomincia la partenza seguendo questo arco di tempo.
Ho fatto varie prove chiudendo molto bene tutti i rubinetti esistenti in casa per evitare qualsiasi perdita anche se minima, ma senza risultato.
Domanda: serve qualche regolazione all'autoclave - pulizia delle parti - oppure???
Grazie in anticipo a chi mi può aiutare.
- mariobrossh
- Moderator Maximo
- Messaggi: 17226
- Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
- Località: Cosenza
- mariobrossh
- Moderator Maximo
- Messaggi: 17226
- Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
- Località: Cosenza
vallant9 ha scritto:Ciao, purtroppo il genio che ha eseguito i lavori non ha pensato di mettere un rubinetto in uscita![]()
![]()
a parte lo scarico del wc e del lavandino non posso fare altro
Come giustamente detto da mario, ci vuole un arresto subito a valle del press control. Senza questo non
saprai mai se dipende dal press control o da una perdita. Se decidi di mettere questa valvola di arresto ti
consiglierei di metterci un T e attaccarci anche un manometro di controllo della pressione; vedrai che
non te ne pentirai.
Ciao, scusatemi se rispondo in ritardo ma non mi è stato possibile prima.
""Prova a chiudere l'arresto vicino al contatore e quella di ingresso e di uscita del serbatoio""
Ho fatto come indicato e praticamente la situazione è peggiorata. L'autoclave partiva ogni 4 minuti.
Come dice Dalmos
"""" Potrebbe essere una delle valvole di non ritorno difettose""""
Ragazzi, cosa mi consigliate? se può essere utile posso mettere qualche foto del modello di autoclave. Aspetto le vostre risposte.
""Prova a chiudere l'arresto vicino al contatore e quella di ingresso e di uscita del serbatoio""
Ho fatto come indicato e praticamente la situazione è peggiorata. L'autoclave partiva ogni 4 minuti.
Come dice Dalmos
"""" Potrebbe essere una delle valvole di non ritorno difettose""""
Ragazzi, cosa mi consigliate? se può essere utile posso mettere qualche foto del modello di autoclave. Aspetto le vostre risposte.
Scusa ,ma se hai chiuso l'entrata e l'uscita dal serbatoio e il contatore , come fa a fermarsi il motore per sovraggiunta pressione ?
Posso capire che si svuota , ma per ricaricarsi
L'acqua da dove la prende?
Sei certo di aver chiuso queste tre chiavi ?
Puoi postare delle foto dell'impianto autoclave ?
Posso capire che si svuota , ma per ricaricarsi
L'acqua da dove la prende?
Sei certo di aver chiuso queste tre chiavi ?
Puoi postare delle foto dell'impianto autoclave ?
I press control di solito hanno un sistema per il quale non si attivano in caso di perdite irrisorie, puoi fare una prova chiudi i rubinetti di casa ma non le saracinesche, con 2 riduzioni monti un pressostato sul rubinetto della lavatrice e verifichi se la pressione scende, se scende presumo che ci sia proprio una perdita. ciao
Ciao, provo a mettere qualche foto.
http://imageshack.us/g/30/hu9n.jpg/
Per dalmos, lo so, sembra strano, ma ho chiuso tutto come descritto. Spero che le foto siano di aiuto.
http://imageshack.us/g/30/hu9n.jpg/
Per dalmos, lo so, sembra strano, ma ho chiuso tutto come descritto. Spero che le foto siano di aiuto.
Dalla pompa al press control si vede chiaramente una valvola di non ritorno;
se è guasta, trafila acqua che ritorna nel serbatoio.
Di certo fra la pompa ed il serbatoio hai una valvola a sfera, se la chiudi e non perde pressione
hai già scoperto il male, cambi la valvola di non ritorno e sei a posto.
se è guasta, trafila acqua che ritorna nel serbatoio.
Di certo fra la pompa ed il serbatoio hai una valvola a sfera, se la chiudi e non perde pressione
hai già scoperto il male, cambi la valvola di non ritorno e sei a posto.