mario 46
Messaggi: 426
Iscritto il: ven 09 ott 2009 11:08 am
Località: Roma

Automatici

Messaggio da mario 46 »

Immagine
Scusate per la foto troppo grande. Chi ha montato questi automatici sicuramente era un genio. Ma funzionavano ugualmente. Ora non ho corrente. Ma solo nei punti segnati con le frecce. Mi potete aiutare? Grazie
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6503
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Messaggio da dalmos »

Ma hai provato con il cercafase o con tester ?

Ciao
Fhisherman
Messaggi: 725
Iscritto il: mar 16 giu 2009 7:21 pm
Località: Roma

Messaggio da Fhisherman »

Morsetti e /o filo ossidato? Controlla e pulisci ogni giunzione. Potrebbero essere anche i contatti platinati interni ad essere sporchi o cotti. Sgancia e riarma più volte, e guarda cosa succede. Cosa hai usato per misurare la tensione e che valore hai? Inoltre la posizione delle leve dei due salvavita di destra non mi sembra ne' carne ne' pesce; sembrano stare su una posizione anomala, ma potrebbe essere la prospettiva della foto ad ingannare.
Proviamoci,piu' che rompersi non può!!!
Avatar utente
cabestano
Messaggi: 1246
Iscritto il: dom 23 dic 2012 8:38 am
Località: piemonte
Contatta:

Messaggio da cabestano »

Visto la non tenera età delle apparecchiature e visto che il potere di interruzione dei due magnetotermici è di 3000 ka mentre le normative attuali prevedono almeno 4500 ka e 6000 ka, provvederei alla sostituzione di tutti gli interruttori, installandoli nel giusto senso.
Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
gibor
Messaggi: 1438
Iscritto il: mar 19 lug 2011 11:04 am

Messaggio da gibor »

Cabestano ha fatto giustamente notare che i due sezionatori a dx sono montati capovolti, visto che le leve paiono in posizione di intervento, la prima cosa da fare è tirare prima verso l'alto le leve, poi tirarle giù, questo vale solo per i due interruttori a dx perchè montati capovolti, quindi dovrebbero essere accesi con le leve in basso...
Avatar utente
roby
Messaggi: 3425
Iscritto il: gio 02 ago 2007 9:29 am
Località: Roma
Contatta:

Messaggio da roby »

dalmos ha scritto:Ma hai provato con il cercafase o con tester ?

Ciao
Questa è la domanda fondamentale, visto che il cercafase sul neutro non funziona (a meno in rari casi in cui il neutro in quanto tale non esiste).
Ciao
P.S.
A prescindere da questo, il quadro sarebbe da rifare come giustamente è stato fatto notare da cabestano.
bepi
Messaggi: 292
Iscritto il: mar 19 giu 2012 1:10 pm

Messaggio da bepi »

Sicuramente come detto sopra sarebbe meglio rifare il quadretto, però hai segnato con l a freccia rossa il morsetto a monte del differenziale dove c'è collegato il marrone. Fermo restando che non si sa come hai misurato e con cosa, se la tua misura fosse corretta e se effettivamente il filo marrone sia la fase( cosa che non darei tanto per scontata visto che poi il filo a valle del differenziale che dovebbe essere la fase è collegato sul neutro) il problema sarebbe a monte di quel quadretto magari su un altro quadretto o sul contattore enel. Però prima di tutto bisogna essere sicuri se sui morsetti che hai indicato tu manca effettivamente tensione e se sugli altri c'è o manca.
mario 46
Messaggi: 426
Iscritto il: ven 09 ott 2009 11:08 am
Località: Roma

Messaggio da mario 46 »

bepi ha scritto:Sicuramente come detto sopra sarebbe meglio rifare il quadretto, però hai segnato con l a freccia rossa il morsetto a monte del differenziale dove c'è collegato il marrone. Fermo restando che non si sa come hai misurato e con cosa, se la tua misura fosse corretta e se effettivamente il filo marrone sia la fase( cosa che non darei tanto per scontata visto che poi il filo a valle del differenziale che dovebbe essere la fase è collegato sul neutro) il problema sarebbe a monte di quel quadretto magari su un altro quadretto o sul contattore enel. Però prima di tutto bisogna essere sicuri se sui morsetti che hai indicato tu manca effettivamente tensione e se sugli altri c'è o manca.
I punti segnati in rosso, sono dove e segnalata corrente col cercafase. Il contatore Enel funziona. Non ci sono altri quadretti. Se provo con un portalampada volante, toccando i morsetti, faccio danno?
bepi
Messaggi: 292
Iscritto il: mar 19 giu 2012 1:10 pm

Messaggio da bepi »

Avevo capito il contrario scusa...allora prova fare come dice Gibor
mario 46
Messaggi: 426
Iscritto il: ven 09 ott 2009 11:08 am
Località: Roma

Messaggio da mario 46 »

gibor ha scritto:Cabestano ha fatto giustamente notare che i due sezionatori a dx sono montati capovolti, visto che le leve paiono in posizione di intervento, la prima cosa da fare è tirare prima verso l'alto le leve, poi tirarle giù, questo vale solo per i due interruttori a dx perchè montati capovolti, quindi dovrebbero essere accesi con le leve in basso...
Anche questo e stato provato più volte.Niente
bepi
Messaggi: 292
Iscritto il: mar 19 giu 2012 1:10 pm

Messaggio da bepi »

se nn hai il tester puoi provare col portalampade ma stai molto attento
gibor
Messaggi: 1438
Iscritto il: mar 19 lug 2011 11:04 am

Messaggio da gibor »

Sicuro che non hai un cortocircuto da qualche parte?
In quegli interruttori sembra intervenuta la protezione magnetica, se c'è ancora il corto non si agganceranno mai.
Hai un modo semplice per capire se si trovano in quella situazione, tirando la leva verso la posizione di spento non deve fare nessun click, e di solito nemmeno deve muoversi, quando è spento la posizione corrisponde al fine corsa della leva, mentre se si sgancia per sovraccarico rimane a mezzeria e il ripristino la riporta di nuovo a fine corsa.
Se dopo che hai riattivato le leve insistono con il restare a mezzavia c'è un corto da qualche parte...
Spegni il contatore resetta le leve, e dovrai vederle giuste, poi riaggancia il contatore e se le vedi scendere come nella foto non puoi avere dubbi.
mario 46
Messaggi: 426
Iscritto il: ven 09 ott 2009 11:08 am
Località: Roma

Messaggio da mario 46 »

Alzando e abbassando gli interruttori la corsa la fanno completa. Pare che non ci sia cortocircuito. Ma per vedere se funzionano i 2 automatici come posso fare?
bepi
Messaggi: 292
Iscritto il: mar 19 giu 2012 1:10 pm

Messaggio da bepi »

non hai proprio un tester?
mario 46
Messaggi: 426
Iscritto il: ven 09 ott 2009 11:08 am
Località: Roma

Messaggio da mario 46 »

No