Impianto di riscaldamento strano
Moderatore: dalmos
Ti faccio un esempio ,
Iniziamo dal piano semiinterrato ,
Posiziona on sul termostato ambiente ,
Se la caldaia va in funzione e si riscaldano solo gli elementi di questo piano , tutto bene
, se invece la caldaia non parte ,
bisogna controllare se arriva tensione alla valvola di zona ,
In caso affermativo ,controllare se i contatti ausiliari 4 e 5 sono chiusi .
Se con tensione presente su 1 e 2 i contatti 4 e 5 sono aperti , la valvola e` difettosa .
Nel caso che con il termostato di piano su off si riscaldino comunque i radiatori , mentre si posiziona su on il termostato di un altro piano ,
La prima cosa da fare e`accertarsi che sui punti di alimentazione della valvola n 1 e n 2
Non arrivi tensione,
In mancanza di cio ` vorra dire che la valvola non chiude .
Iniziamo dal piano semiinterrato ,
Posiziona on sul termostato ambiente ,
Se la caldaia va in funzione e si riscaldano solo gli elementi di questo piano , tutto bene
, se invece la caldaia non parte ,
bisogna controllare se arriva tensione alla valvola di zona ,
In caso affermativo ,controllare se i contatti ausiliari 4 e 5 sono chiusi .
Se con tensione presente su 1 e 2 i contatti 4 e 5 sono aperti , la valvola e` difettosa .
Nel caso che con il termostato di piano su off si riscaldino comunque i radiatori , mentre si posiziona su on il termostato di un altro piano ,
La prima cosa da fare e`accertarsi che sui punti di alimentazione della valvola n 1 e n 2
Non arrivi tensione,
In mancanza di cio ` vorra dire che la valvola non chiude .
miciobicio ha scritto:Non voglio alimentare la confusione, che magari non c'entra.mrcrowley ha scritto:
Questo attuatore vi sembra montato bene ??
[/URL]Uploaded with
Comunque il servocomando è montato male, inoltre la levetta nera mi sembra su manuale.
Quella posizione serve per le emergenze.
Per tenere aperto il circuito anche con il servocomando bruciato
Come giustamente dice micio se la valvola in foto e` quella del piano incriminato , controlla sulle altre valvole la leva sull'attuatore in che posizione si trovano ,
Potresti averla spostata in posizione di apertura manuale e magari riportandola su automatico si risolve .
- miciobicio
- Messaggi: 552
- Iscritto il: dom 03 apr 2011 2:09 pm
Magari ti può far comodo dare una occhiata qui...
http://www.wattsindustries.com/images1/ ... Valves.pdf
http://www.wattsindustries.com/images1/ ... Valves.pdf
E' esattamente quello che mi succede adesso.dalmos ha scritto:Ti faccio un esempio ,
Iniziamo dal piano semiinterrato ,
Posiziona on sul termostato ambiente ,
Se la caldaia va in funzione e si riscaldano solo gli elementi di questo piano , tutto bene
Nel caso che con il termostato di piano su off si riscaldino comunque i radiatori , mentre si posiziona su on il termostato di un altro piano ,
La prima cosa da fare e`accertarsi che sui punti di alimentazione della valvola n 1 e n 2
Non arrivi tensione,
In mancanza di cio ` vorra dire che la valvola non chiude .
Crono P-1 ON -----> termo P-1 caldi
Crono PT OFF -----> termo PT caldi
Domattina verifico se c'è tensione sui contatti 1 e 2.
Allora confermo che NON arriva tensione all'attuatore del PT, quando invece l'acqua calda passa ai termo del PT. Ovviamente questo succede quando almeno uno degli altri piani richiede il riscaldamento, altrimenti rimane freddo anche il PT.
Al 1°P avevo effettivamente collegato male i contatti sull'attuatore.
Ora è tutto a posto, anche se devo ancora verificare che parta.
Al 1°P avevo effettivamente collegato male i contatti sull'attuatore.
Ora è tutto a posto, anche se devo ancora verificare che parta.
Scintilla ha scritto:Esattamente, proprio quella.mrcrowley ha scritto:Oppure ti riferisci alla parte idraulica a cui si attacca l' elettrovalvola ???
l'otturatore di cui parlavo io è la parte interna che viene azionato dalla testina termoelettrica (quella verde della foto) e che permette il passaggio o no dell'acqua che va a scaldare i caloriferi.
Pensavo di averlo detto in modo comprensibile, sostituisci o revisiona la parte idraulica/meccanica e vedrai che i caloriferi non scaleranno più (con vlvola chiusa ovviamente).
Sbaglio o siamo ritornati al punto di partenza?mrcrowley ha scritto:Allora confermo che NON arriva tensione all'attuatore del PT, quando invece l'acqua calda passa ai termo del PT. Ovviamente questo succede quando almeno uno degli altri piani richiede il riscaldamento, altrimenti rimane freddo anche il PT.
Ciao a tutti.....Carlo
Allora ... confermo che anche il P1 funziona !!dalmos ha scritto:Quindi il problema si trova nella valvola ,
Fai dei movimenti di apertura manuale e autom. Piu` volte ,
Poi fai funzionare i radiatori con la valvola aperta su manuale ,
Dopo rimonta l'attuatore e riprova .
Dopodiche`
prova a togliere l'attuatore da sopra e controlla se passa l'acqua senza di esso.
Speriamo di riuscire a risolvere pure sto problema del PT.
Una cosa alla volta ....
Movimenti di apertura manuale e autom. con l'impianto in funzione, quindi caldo, oppure tutto spento ????
[/URL]Uploaded with