autoclave
Moderatore: dalmos
Re: autoclave
Mimmino ha scritto:Salve ho un'autoclave da 60 litri con pallone, posso aggiungere a questa un'altro vaso di espansione da 60 litri (senza pallone) in modo che la pompa sommersa non si accenda troppo spesso?
Certo, ne puoi aggiungere quanti ne vuoi. Però ricorda che il tempo di accensione totale è sempre il solito.
Nel primo caso, ti si accende spesso e ti sta attaccata poco, nel secondo caso ti si accende metà volte ma la durata delle
accensioni raddoppia. Un vantaggio certo è che hai metà partenze e metà picchi di tensione,
per cui risparmi energia e il motore ringrazia.
Io, per esempio, per l'autoclave, ho una centralina che per salvaguardare i motori, comunque sia il consumo
di acqua, si spegne dopo 50 secondi che ha staccato il pressostato elettronico. L'unica volta che si era
guastata, nel tempo della riparazione, l'elettricista la sostituì con un normale pressostato elettromeccanico
(per cui più niente ritardo) e in due giorni bruciai due motori.
Morale della favola, al posto delle frequenti accensioni, al limite è meglio farlo girare di continuo.