sensore accensione luce

Il forum per risolvere tutti i problemi dell'impianto elettrico e non solo

Moderatori: dalmos, isex

Rispondi
marcasnow
Messaggi: 191
Iscritto il: mer 01 ott 2014 7:21 pm
Località: Piemonte

sensore accensione luce

Messaggio da marcasnow »

Ciao a tutti
nello sgabuzzino ora la luce, come tutti, l'accendo con l'interrutore classico.
Vorrei un sensore che accendi la luce all'apertura della porta e viceversa la spenga alla chiusura.
Come posso fare? cosa devo comprare?
Avatar utente
mariobrossh
Moderator Maximo
Messaggi: 17229
Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
Località: Cosenza

Messaggio da mariobrossh »

potresti montare uno di questi
Condividere un'idea è sempre una buona idea :)
marcasnow
Messaggi: 191
Iscritto il: mer 01 ott 2014 7:21 pm
Località: Piemonte

Messaggio da marcasnow »

Ma non esiste un semplice contatto da mettere sulla porta?
Vorrei evitare si applicare plafoniere o cose simili ingombranti
Avatar utente
Scintilla
Messaggi: 582
Iscritto il: mar 01 feb 2011 4:56 pm

Messaggio da Scintilla »

Un comunissimo e economico interruttore magnetico ?
Ciao a tutti.....Carlo
marcasnow
Messaggi: 191
Iscritto il: mer 01 ott 2014 7:21 pm
Località: Piemonte

Messaggio da marcasnow »

Esatto una roba del genere. Avevo sentito che esistevano lisci tipo fogli di carta. Questo poi lo devo collegare direttamente ai due fili che arrivano all'interrutore?
Fhisherman
Messaggi: 725
Iscritto il: mar 16 giu 2009 7:21 pm
Località: Roma

Messaggio da Fhisherman »

Potresti istallare un pulsante normalmente chiuso di quelli piatti, fissarlo attraveso i due fori già predisposti nell'angolo in alto del telaio opposto ai cardini, facendo in modo che la chiusura della porta apra il contatto al pulsante spegnendo la luce e, logicamente, viceversa. Ma devi comunque collegare due fili che vadano dal pulsante all'attuale interruttore ed eliminare quest'ultimo. La soluzione data da mariobrossh, a mio parere, è di immediata realizzazione e senza sostanziali modifiche all'impianto già esistente; dovrai soltanto unire tra loro i due fili che sono montati sull'interruttore e allacciare i due fili dell'attuale lampadina alla plafoniera con sensore di movimento. Più difficile da spiegare che da fare... ;)
Proviamoci,piu' che rompersi non può!!!
marcasnow
Messaggi: 191
Iscritto il: mer 01 ott 2014 7:21 pm
Località: Piemonte

Messaggio da marcasnow »

Fhisherman ha scritto:La soluzione data da mariobrossh, a mio parere, è di immediata realizzazione e senza sostanziali modifiche all'impianto già esistente; dovrai soltanto unire tra loro i due fili che sono montati sull'interruttore e allacciare i due fili dell'attuale lampadina alla plafoniera con sensore di movimento. Più difficile da spiegare che da fare... ;)
Ma questa specie di plafoniera della soluzione di mariobrossh quanto è grossa?
Funziona con rilevatore di movimento dall'apertura e chiusura della porta?
Avatar utente
mariobrossh
Moderator Maximo
Messaggi: 17229
Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
Località: Cosenza

Messaggio da mariobrossh »

a parte che l'interruttore magnetico non può pilotare direttamente una lampada
a 220 mentre quello linkato da me si, l'installazione è ancora più semplice se
il rilevatore si monta attaccato alla lampada (se è una plafoniera ancora meglio)
basta collegare i due fili della lampada al rilevatore e l'uscita del rilevatore alla
lampada, ovviamente l'interruttore va lasciato sempre in posizione acceso
Condividere un'idea è sempre una buona idea :)
Avatar utente
mariobrossh
Moderator Maximo
Messaggi: 17229
Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
Località: Cosenza

Messaggio da mariobrossh »

dal sito linkato

• Larghezza 11,48 centimetri
• Altezza 5,48 centimetri


ma se vai in negozio fornito c'è ne sono di altri tipi.

Il rilevatore non rileva l'apertura della porta ma la presenza/assenza di qualcuno
nel suo raggio d'azione che può essere regolato
Condividere un'idea è sempre una buona idea :)
marcasnow
Messaggi: 191
Iscritto il: mer 01 ott 2014 7:21 pm
Località: Piemonte

Messaggio da marcasnow »

Correggimi se sbaglio...

Attacco questo vicino alla plafoniera della luce dello sgabuzzino, facendo ponte collego i fili della plafoniera a questo e lascio l'interrutore sempre su acceso.
Ogni volta che apro la porta si accende la luce e quando chiudo, dopo pochi secondi si spegne la luce. Fatto così se ho capito bene comunque posso sempre usare l'interrutore classico e se voglio riusare il sensore basta che chiudo lasciando l'interrutore su acceso.
Corretto?
Avatar utente
mariobrossh
Moderator Maximo
Messaggi: 17229
Iscritto il: lun 17 ago 2009 9:11 am
Località: Cosenza

Messaggio da mariobrossh »

tutto corretto, per i collegamenti fai riferimento allo schema del produttore
Condividere un'idea è sempre una buona idea :)
marcasnow
Messaggi: 191
Iscritto il: mer 01 ott 2014 7:21 pm
Località: Piemonte

Messaggio da marcasnow »

Ottimo...grazie mille!!! 👌
Avatar utente
johno
Messaggi: 610
Iscritto il: gio 23 ott 2008 3:40 pm

U

Messaggio da johno »

Io di sensori come quello suggerito ho riempito la casa :-)
Uni controindicazione sul contro soffitto in cartongesso che piccole vibrazioni vengono interpretate come movimento ....
Ho installato quelli più classici a pallina 9.90 cad da or,ai 4 anni e sono ottimi
Puoi regolare la luminosità e il tempo di intervento
Io li ho messi in parallelo al interruttore esistente in modo tale che ae ,i serve di nuovo fisso lo posso usare
In particolare li ho usati per
Cancelletto di ingresso
Discesa del box
Interno box
Scale taverna
Luce esterna giardino

Per l'armadio io ho usato un micro meccanico a levetta o anche chiamati finecorsa

http://www.cnc-store.it/finecorsa-vmn15s06d0-p-536.html

Tieni conto che quelu
Li magnetici visti prima tengono solo pochi mA quindi non puoi accendere una lampadina nemmeno se da 50w
Avatar utente
scossa
Messaggi: 481
Iscritto il: mar 07 giu 2011 8:38 pm
Località: Verona provincia

Messaggio da scossa »

marcasnow ha scritto:Correggimi se sbaglio...

Attacco questo vicino alla plafoniera della luce dello sgabuzzino, facendo ponte collego i fili della plafoniera a questo e lascio l'interrutore sempre su acceso.
Ogni volta che apro la porta si accende la luce e quando chiudo, dopo pochi secondi si spegne la luce. Fatto così se ho capito bene comunque posso sempre usare l'interrutore classico e se voglio riusare il sensore basta che chiudo lasciando l'interrutore su acceso.
Corretto?
Direi di no.
- I cavi che dall'interruttore, adesso, vanno alla plafoniera li devi collegare al sensore negli appositi morsetti.
- La plafoniera la collegherai al sensore negli appositi morsetti.

L'interruttore quindi deve essere sempre su accesso altrimenti il sensore non può funzionare: quindi la luce si accenderà solo con il movimento.
Rispondi