Scambiatore nuovo o no?

Messaggio da TMax »

Ciao Dalmos. Ti ricordi me? Sono uno dei tuoi peggiori incubi di questo forum. Ti chiesi consiglio per la pulizia dello scambiatore. Pochi giorni fa ho avuto nuovamente problemi con lo scambiatore. A questo punto mi viene da chiedere una cosa dopo aver fatto un po di riflessione. Lo scambiatore al momento del lavaggio si disincrosta dal calcare ma nel contempo ho notato che anche la cromatura non c'è più. Questo può aver influito sulla durata della pulizia dello scambiatore dal calcare? Se è ininfluente, lo sostituisco con uno nuovo, altrimenti in caso contrario pensi che valga la pena farlo ricromare? Ciao e grazie!
PS ti prometto che cercherò di non scocciarti più come lo scorso anno :lol:
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6503
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Messaggio da dalmos »

Ciao,
perché incubo !?
Assolutamente no. :)
E se non volessi "scocciature " potrei fare altro , ti pare ?
invece eccomi qui a dare il mio piccolo apporto.

A riguardo dello scambiatore non ti preoccupare del trattamento esterno o interno.
Decalcificalo di nuovo.

Il fatto che si sia intasato nuovamente dopo poco tempo , potrebbe dipendere dal fatto che pulendolo a bagno , quindi senza circolazione forzata di acido , ci sono zone interne dove la schiuma che si genera impedisce all'acido di agire in modo più diretto e quindi potrebbe essere rimasto de calcare che ha fatto accorciare i tempi.
Oppure se hai il termostato del sanitario su una temperatura troppo alta ,
O un cattivo funzionamento del sensore del sanitario fa si che la temperatura sia alta anche con regolazione al minimo.

ciao
TMax
Messaggi: 95
Iscritto il: ven 22 feb 2013 11:21 pm

Messaggio da TMax »

Scusa attendevo una risposta alla mia domanda e ho visto che invece il mio post non era pubblicato (ho fatto casino come al solito). Il termostato è già al minimo proprio perché ero già a conoscenza che le temperature alte aumentano le incrostazioni di calcare. Per quanto riguarda il sensore alla quale ti riferisci, forse è la sonda sanitario? Perché se è questa l'ho già sostituita da poco tempo.
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6503
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Messaggio da dalmos »

A parte che l'ho specificato , sensore sanitario ,
Ho parlato in via generale ,
Ma se tu hai messo il termostato a minimo e l'acqua esce calda il relazione alla tua impostazione ,
non hai problemi.

ciao
TMax
Messaggi: 95
Iscritto il: ven 22 feb 2013 11:21 pm

Messaggio da TMax »

Allora la pulizia l'ho fatta ed è tutto ok, ma c'è una cosa che non capisco, la temperatura dell'acqua sanitaria sul termostato è al minimo e ciò nonostante l'acqua esce molto calda, è normale?
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6503
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Messaggio da dalmos »

dalmos ha scritto:Ciao,


Il fatto che si sia intasato nuovamente dopo poco tempo , potrebbe ...............................


O un cattivo funzionamento del sensore del sanitario fa si che la temperatura sia alta anche con regolazione al minimo.

ciao
scusa , ma penso di averti già risposto a questo quesito o sbaglio?
Fhisherman
Messaggi: 725
Iscritto il: mar 16 giu 2009 7:21 pm
Località: Roma

Messaggio da Fhisherman »

Dalmos, una curiosità: non sarebbe opportuno dopo un lavaggio per immersione nell'acido, farne un altro con acqua e bicarbonato a smorzare gli effetti di corrosione sul metallo da parte dell'acido stesso? Soprattutto per preservare lo strato esterno di cromatura. Ho detto una castroneria? :oops:
Proviamoci,piu' che rompersi non può!!!
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6503
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Messaggio da dalmos »

Si di fatti dopo la disincrostazione ,meglio sarebbe fare la misurazione del ph dell'acqua di lavaggio circolante in esso e di lavaggio esterno . E fare un lavaggio con soluzione di soda all’1% fino a pH neutro.

Altrimenti a seconda della marca di acido specifico per la decalcificazione , stesso vicino alla confezione , ti consiglia la soluzione da comprare per neutralizzare l'acidità residua .

Ciao
TMax
Messaggi: 95
Iscritto il: ven 22 feb 2013 11:21 pm

Messaggio da TMax »

Si è vero che mi hai già risposto ma è anche vero che nonostante il nuovo lavaggio è la sostituzione della sonda, la temperatura dell'acqua resta a mio parere molto alta. Ora provo a trarre delle conclusioni: o, non ho eseguito il lavaggio a dovere, ma non credo visto e considerato che ho tenuto lo scambiatore a mollo nuovamente un paio di ore girandolo di tanto in tanto per far si che l'acido faccia il suo dovere, o la sonda che ho sostituito circa un mesetto fa si sia già rotta!
L'unica cosa più semplice da provare è risostituire nuovamente la sonda sanitario e vedere se è quella la causa, altrimenti non saprei.
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6503
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Messaggio da dalmos »

Personalmax ha scritto:Si è vero che mi hai già risposto ma è anche vero che nonostante il nuovo lavaggio è la sostituzione della sonda, la temperatura dell'acqua resta a mio parere molto alta. Ora provo a trarre delle conclusioni: o, non ho eseguito il lavaggio a dovere, ma non credo visto e considerato che ho tenuto lo scambiatore a mollo nuovamente un paio di ore girandolo di tanto in tanto per far si che l'acido faccia il suo dovere, o la sonda che ho sostituito circa un mesetto fa si sia già rotta!
L'unica cosa più semplice da provare è risostituire nuovamente la sonda sanitario e vedeure se è quella la causa, altrimenti non saprei.
Allora, andiamo per grado,
Ia temperatura impostata alta o un cattivo funzionamento del sensore fa aumentare
la formazione di calcare nello scambiatore.

Viceversa uno scambiatore intasato di calcare non fa uscire l'acqua bollente , ma calda o tiepida ad intervalli , addiirittura fredda a tratti.

quindi non penso sia un problema dello scambiatore .

A riguardo della sonda , non avevi detto da quando l'avevi sostituita ,
ma se è passato solo un mese è difficile che sia guasta, ma non significa che non lo potrebbe essere .

Se la tua caldaia utilizza due sensori , uno per il san. E uno per il riscaldamento , ti co verrebbe sostituire anche l'altro.

Dopodiché tenendo il termostato proprio al minimo possibile e aprendo l'acqua calda bisogna vedere se la valvola gas va in modulazione abbassando la fiamma al raggiungimento della temperatura impostata .

nel caso la fiamma si mantenesse alta bisogna controllare se arriva sempre tensione sulla bobina che permette la modulazione , al raggiungimento della temperatura impostata non dovrebbe più arrivare tensione sulla stessa.

Una prova potrebbe essere quella di staccare un faston dei due sulla bobina posta di fronte sulla valvola gas .

se la fiamma si abbassa al minimo e la temperatura dell'acqua si abbassa , la valvola è tarata bene , quindi il problema è elettronico,
se invece la fiamma rimane alta , con conseguente acqua bollente
va fatta la regolazione .
e nel caso ,regolare la valvola gas del minimo oltre il quale non deve scendere.
Se sei in possesso del libretto della caldaia , in genere lo dice come fare .
Se te la senti ,altrimenti
Questo penso lo debba fare una persona qualificata.


Riesci a misurare la temperatura dell'acqua che ti esce dai rubinetti , con termostato a minimo e al massimo?

vicino alla caldaia il termometro c'è? E se c'è quanto segna?
TMax
Messaggi: 95
Iscritto il: ven 22 feb 2013 11:21 pm

Messaggio da TMax »

Allora, come prima cosa ho verificato la temperatura che però non ho alla caldaia ma sul termostato è, con la temperatura impostata al minimo circa 38/40 gradi. Poi ho voluto fare anche la prova come mi hai detto tu sulla modulazione della valvola gas. Posso dirti che aprendo l'acqua con temperatura al minimo la fiamma resta sempre accesa e costante ma se stacco un faston la fiamma continua a restare accesa allo stesso modo. A questo punto credo che sia un problema di regolazione come dicevi tu. Vorrei aggiungere una cosa che ho notato sia questa volta ma anche la volta precedente quando ho fatto il lavaggio dello scambiatore. I primi giorni di utilizzo ho avuto la netta sensazione che l'acqua sia più calda poi con il passare dei giorni sembra quasi che si stabilizzi ad una temperatura un poco più bassa. È possibile?
Avatar utente
dalmos
Moderator Maximo
Messaggi: 6503
Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm

Messaggio da dalmos »

Personalmax ha scritto:Allora, come prima cosa ho verificato la temperatura che però non ho alla caldaia ma sul termostato
scusa , ma non ho capito dove l'hai misurata.
Personalmax ha scritto: è, con la temperatura impostata al minimo circa 38/40 gradi. Poi ho voluto fare anche la prova come mi hai detto tu sulla modulazione della valvola gas. Posso dirti che aprendo l'acqua con temperatura al minimo la fiamma resta sempre accesa e costante ma se stacco un faston la fiamma continua a restare accesa allo stesso modo.
Scusa , ma il filo sulla bobina lo devi togliere con termostato al massimo e presenza di fiamma alta sul bruciatore.
altrimenti se la fiamma è già modulata al minimo , non noti
a differenza.
poi senza dati certi non penso si possa agire sulla valvola gas .

[/quote]
TMax
Messaggi: 95
Iscritto il: ven 22 feb 2013 11:21 pm

Messaggio da TMax »

Quando mi chiedi NON CAPISCO DOVE L'HAI MISURATA ti riferisci alla temperatura? Perché se è così ti spiego, il termostato in casa mi dice oltre alla temperatura impostata anche la temperatura in esercizio sia dell'acqua sanitaria sia dell'acqua dei termosifoni. Per quanto riguarda la prova da fare, scusa ma ho letto di tenere il termostato al minimo e così ho fatto. Comunque, farò come dici tu e proverò nuovamente per vedere cosa succede. Intanto stasera ho provato a misurare nuovamente la temperatura è addirittura è arrivata a circa 50° sempre con termostato al minimo.
TMax
Messaggi: 95
Iscritto il: ven 22 feb 2013 11:21 pm

Messaggio da TMax »

Ho fatto nuovamente la prova che mi hai detto con termostato al massimo e effettivamente con fiamma alta quando stacco un faston la fiamma si abbassa. Però come ti ho scritto ieri sera nonostante la temperatura dell'acqua sanitaria fosse al minimo sul cronotermostato segnava 49,7°.