autoclave

Se avete un problema di idraulica questo è il posto giusto per cercare una soluzione

Moderatore: dalmos

Rispondi
pellicano67
Messaggi: 1
Iscritto il: gio 07 ago 2008 9:44 am

autoclave

Messaggio da pellicano67 »

ho notato un funzionamento anomalo della pompa in quanto in caso di mancanza acqua da parte dell'acquedotto il motore è sempre in funzione anche non aprendo rubinetti, invece chiudendo la chiave posta sul contatore dell'acqua, non mancando l'acqua da parte dell'acquedotto, il motore parte solo quando si apre un rubinetto.
faccio presente che è montata una valvola di non ritorno all'uscita del contatore
grazie
Avatar utente
Capitan Farloc
Site Admin
Messaggi: 9648
Iscritto il: gio 29 dic 2005 10:58 pm
Località: Roma

Messaggio da Capitan Farloc »

Se la valvola di non ritorno è montata tra l'allaccio all'acquedotto e l'autoclave... allora probabilmente è da sostituire.
Immagino che mancando pressione dall'acquedotto, l'acqua dal polmone venga spinta indietro verso l'allaccio facendo abbassare la pressione all'impianto e facendo scattare il pressostato.