Messaggio da attilio74 »

Salve, si trovano ancora fusibili per questi vecchi interruttori? Come posso risolvere temporaneamente il problema? Mi è scattato la scorsa volta in seguito ad un taglio della prolunga da giardino.

Avevo chiamato un amico elettricista per sostituire il vecchio salvavita con uno nuovo, ma mi ha sconsigliato di farlo perchè secondo lui ci sono troppe dispersioni e scatterebbe in continuazione, a meno che non rifaccio l'intero impianto elettrico. Possibile?

Si tratta di un casolare in campagna dove ogni tanto utilizzo tagliaerba e motosega.

Immagine
Avatar utente
cabestano
Messaggi: 1246
Iscritto il: dom 23 dic 2012 8:38 am
Località: piemonte
Contatta:

Re: Come si cambia il fusibile in questo interruttore?

Messaggio da cabestano »

Quei fusibili sono ormai introvabili. Se non puoi (o vuoi) installare il salvavita, almeno sostituisci l' interruttore in foto con un semplice magnetotermico, per esempio:
http://www.bricoman.it/negozio/elettric ... /10027796/

Ma l' interruttore magnetotermico-differenziale (salvavita) ricordati che è OBBLIGATORIO.
Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9706
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Re: Come si cambia il fusibile in questo interruttore?

Messaggio da giovanni »

Quell'interruttore li avrà minimo 60 anni, penso anche io che convenga metterci un magnetotermico bipolare da 25A, magari in scatola stagna.
Tipo questa
Nessuna buona azione resta impunita
Clare Boothe Luce
Avatar utente
roby
Messaggi: 3425
Iscritto il: gio 02 ago 2007 9:29 am
Località: Roma
Contatta:

Re: Come si cambia il fusibile in questo interruttore?

Messaggio da roby »

Infine, la risposta che ti ha dato il tuo elettricista è molto plausibile.
Ciao
attilio74
Messaggi: 159
Iscritto il: lun 02 mar 2009 3:29 pm

Re: Come si cambia il fusibile in questo interruttore?

Messaggio da attilio74 »

Grazie a tutti. Esistono magnetotermici che hanno una "tolleranza" maggiore?
Avatar utente
cabestano
Messaggi: 1246
Iscritto il: dom 23 dic 2012 8:38 am
Località: piemonte
Contatta:

Re: Come si cambia il fusibile in questo interruttore?

Messaggio da cabestano »

Non confondere l' interruttore magnetotermico con il magnetotermico-differenziale (salvavita).
Il primo è un un semplice sostituto dei vecchi fusibili e scatta in caso di cortocircuito o sovraccarico della linea. Viene scelto in base alla sezione dei cavi e alla loro lunghezza. Quindi non ha senso parlare di "tolleranze"
Il secondo, oltre che espletare le funzioni del primo, protegge l' impianto anche dalle dispersioni verso terra. La norma prescrive che la corrente massima verso terra debba essere di 30 mA ma in commercio esistono salvavita con " tolleranze" maggiori per esempio 300 mA. Ma installandolo in una abitazione non saresti a norma. Gli interruttori segnalati nel mio post precedente sono semplici magnetotermici, atti a sostituire l' obsoleto interruttore a fusibili.
Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
attilio74
Messaggi: 159
Iscritto il: lun 02 mar 2009 3:29 pm

Re: Come si cambia il fusibile in questo interruttore?

Messaggio da attilio74 »

Ho sostituito quel vecchio interruttore con un semplice magnetotermico come suggerito e bon, tutto bene. Mi chiedo, c'è un modo per verificare il buon funzionamento del magnetotermico (senza creare volutamente un corto circuito)? Sul salvavita c'è il pulsante test, con il semplice magnetotermico no. Esiste qualche prova da poter fare?
Avatar utente
cabestano
Messaggi: 1246
Iscritto il: dom 23 dic 2012 8:38 am
Località: piemonte
Contatta:

Re: Come si cambia il fusibile in questo interruttore?

Messaggio da cabestano »

Bisognerebbe sovraccaricarlo, non conviene. Non preoccuparti, funzionano, funzionano......
Ultima modifica di cabestano il dom 12 apr 2015 6:47 pm, modificato 1 volta in totale.
Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile. Sempre.
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Dunning-Kruger
Avatar utente
giovanni
Messaggi: 9706
Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Località: siena

Re: Come si cambia il fusibile in questo interruttore?

Messaggio da giovanni »

Ma il contatore che potenza impegnata ha? Se come immagino sarà 3kw, visto che il magnetermico è di 25A, anche se fai cortocircuito ti salta sempre il contatore. :roll:
Nessuna buona azione resta impunita