caldaia beretta pressione alta

Messaggio da rioaleco »

salve ho una caldaia beretta e da circa 2 mesi ho la pressione dell acqua che sale oltre i 3 bar e fa scattare la valvola di sicurezza (con la fuoriuscita d acqua) ogni giorno ne escono circa 3 litri. ho cambiato sia il rubinetto della caldaia sia lo scambiatore ,perche l idraulico mi ha detto che l acqua puo entrare nel circuito solamente da queste due parti, invece da come sembra non e' cosi.qualcuno cortesemente puo risolvermi questo quesito?grazie
alex
bizzaro
Messaggi: 19
Iscritto il: lun 01 set 2008 10:27 am

Messaggio da bizzaro »

controlla che nell'impianto di riscaldamento dove ci sono i collettori non ci sia un regolatore di pressione di carica che mantiene costante la pressione dell'impianto.
Può essersi guastato. Alcuni idraulici lo montano altri no . Serve a mantenere costante la pressione di lavoro (circa 1-1.5bar) anche in caso di piccole perdite o evaporazioni dai termosifoni, altrimenti in un normale impianto senza questo dipositivo ogni qualvolta scende la pressione bisogna agire manualmente sul rubinetto di carica.
rioaleco
Messaggi: 3
Iscritto il: ven 05 set 2008 12:53 pm
Località: civitavecchia

Messaggio da rioaleco »

ti ringrazio bizarro di avermi risposto. il problema e' che la caldaia la tengo spenta perche ho i pannelli solari e la pressione aumenta lo stesso,anche se svuoto tutto il circuito dopo un giorno ritorna piena
alex
bobo61
Messaggi: 4
Iscritto il: mar 09 set 2008 2:21 pm

Re: caldaia beretta pressione alta

Messaggio da bobo61 »

rioaleco ha scritto:salve ho una caldaia beretta e da circa 2 mesi ho la pressione dell acqua che sale oltre i 3 bar e fa scattare la valvola di sicurezza (con la fuoriuscita d acqua) ogni giorno ne escono circa 3 litri. ho cambiato sia il rubinetto della caldaia sia lo scambiatore ,perche l idraulico mi ha detto che l acqua puo entrare nel circuito solamente da queste due parti, invece da come sembra non e' cosi.qualcuno cortesemente puo risolvermi questo quesito?grazie
controlla la pressione della membrana del vaso di espansione quando l'impianto è vuoto d'acqua. Credo si dovrebbe aggirare su 1 atm, perchè potrebbe aver perso pressione e quindi a ogni piccolo aumento di temperatura dell'acqua la pressione schizza alle stelle.
elbrinero
Messaggi: 357
Iscritto il: dom 07 ott 2007 5:46 pm
Località: altavilla (VI)
Contatta:

Messaggio da elbrinero »

ciao, l'impianto a pannelli solari non ha alcun tipo di connessione con la caldaia, nel senso che non c'è un circuito che dalla caldaia va al bollitore per integrare o il riscaldamento o il sanitario? perchè se hai sostituito il rubinetto di carico e lo scambiatore e non ci sono gruppi di riempimento automatici, mi viene da pensare che se il bollitore ha dei serpentini per i reintegri uno di questi è bucato e l'acqua sanitaria entra nel circuito di riscaldamento ciao