Pagina 2 di 2

Inviato: ven 05 ott 2007 1:53 pm
da daniellss
Aggiornamento perdita water causa rubinetto e blocco del galleggiante.

Stamane mi sono recato in diversi idrosanitari, ho scoperto (a malincuore)
che molti hanno tentato di vendermi l'intero pezzo rubinetto+galleggiante nonostante fosse solo una guarnizione (molto particolare per la verità...)ad esser rotta. Le motivazioni sono state prevalentemente che la GEBERIT non rivende ricambi :shock:
Al penultimio tentativo un gentile esercente mi indica un altro rivenditore più grande di lui, specializzato. Giunto da questo riesco finalmente ad acquistare solo il "pezzo rotto"...
Prossimamente aggiornerò sull'esito della vicenda.

Inviato: lun 08 ott 2007 5:11 pm
da daniellss
Porto la mia "testimonianza" sperando possa aiutare altri utenti del forum...
Avevo una perdita dallo scarico di una cassetta geberit (doppia placca)
Notando che con la chiusura generale dell'acqua la perditya diminuiva notevolmente, ne concludevo (grazie ai consigli letti qui)
che trattavasi di problemi con il rubinetto collegato al galleggiante di siddetta cassetta.
Riuscito a smontarlo grazie agli utili "manuali" della geberit (reperibili in rete)
mi apprestavo a fare la manutenzione del suddetto rubinetto [Impuls 380 Unifill].
Notavo che il gommino a ventosa era rotto, sostituito il pezzo con codice 240.771.00.1 (quello che tiene il "gommino e che effettua la chiusura con la salita del galleggiante) sembrerebbe che ho risolto i miei problemi.
(Alla faccia del vari rivenditori che mi volevano vendere l'intero "blocco " galleggiante con rubinetto")
Grazie al forum e ai consigli trovati mi sono "fatto coraggio" e ho proceduto io stesso alla riparazione...
(Son stupidaggini....ma son piccole soddisfazioni)

Inviato: mer 10 ott 2007 2:45 pm
da machilli
Anche io ho la cassetta Geberit, ma con un solo tasto.

Per risolvere il problema delle incrostazioni io ho messo due tazze da caffe di acido muriatico insieme all' acqua nella cassetta. Il risultato è che l' acqua con l' acido è colata un poco nella tazza proprio dove c' erano le striature da calcare e poi deve avere rimosso le incrostazioni alla base della cassetta perchè ora non perde più. Non ho dovuto cambiare la guarnizione.

Quando ho riassemblato il pistone verticale (quello che si alza per far vuotare la cassetta) ho messo un poco di grasso intorno all' o-ring tra i due pezzi.

Su suggerimento di un idraulico ho effettuato la regolazione della valvola di apertura dell' acqua tramite la vite a croce che è dalla parte opposta rispetto al tubo flessibile che porta l' acqua.

Spero proprio che per un pò non mi darà problemi :o

Inviato: sab 02 mag 2009 2:20 pm
da sten.mancini
grazie alla tuo post, ho messo a posto il mio Wc, risparmiando una chiamata all'idraulico....
grazie
saluti
Stefano