ArabaFenice ha scritto:x MicioBicio:
ok, alllora verifico che sia a 2,3.
Un ultima cosa, mi spieghi come hai calcolato questo valore ??
Cioè c'è una formula per calcolare quanto va gonfiato il polmone in base ad altri valori ?
Grazie mille per l'aiuto.

Se leggi il pdf della Varem al link che che ha postato Dalmos ti spiega come si calcola la precarica di un vaso come il tuo.
Io ti sintetizzo, comunque è abbastanza intuitivo...
Tu hai una pressione di riavvio della pompa di 2,5 ate.
Se la membrana del vaso fosse più gonfia, metti che sia a 3 ate, capisci che la pompa comincia a caricare il vaso a quella pressione, inoltre, in seguito ai prelievi il vaso è vuoto ma la pompa non ha ancora ricevuto il consenso a riavviarsi.
Logicamente se il vaso è troppo sgonfio non riesce a svolgere la funzione di polmone.
Quindi i costruttori consigliano di verificare che la precarica, a impianto vuoto, sia di 0,2 ate inferiore alla pressione minima del pressostato...
Nel tuo caso 2,3 ate..
Ma mi raccomando che l'impianto sia vuoto, altrimenti leggi la pressione dell'acquedotto, non quella della camera d'aria del vaso...