Pagina 2 di 3
Inviato: dom 09 dic 2012 12:43 pm
da giovanni
Inviato: dom 09 dic 2012 12:49 pm
da mariobrossh
non in tutti i deviatori i morsetti "isolati" corrispondono al centrale per
essere più sicuro fai una prova a freddo col tester
Inviato: dom 09 dic 2012 1:25 pm
da tonicacciavite
ook cm sarebbe la prova?
Inviato: dom 09 dic 2012 2:06 pm
da mariobrossh
scollega il deviatore, metti il tester su ohm x 1 infila il puntale nero su
morsetto isolato e quello rosso alternativamente sugli altri due, dovresti
trovare continuità solo verso uno dei due morsetti, poi premi il pulsante
e la continuità la dovresti trovare solo sull'altro, se così non è vuol dire
che quello isolato non è il comune quindi ricominci spostando il puntale nero
Inviato: dom 09 dic 2012 2:26 pm
da tonicacciavite
se ho capito bene praticamente ho trovato il morsetto della luce o della corrente quando tenendo fisso il puntale nero su un morseto e mettendo il rosso su uno degli altri due il tester suona ma per suonare anche nell altro morsetto dovro pigiare il deviatore.
per quanto riguarda l invertitore avro due coppie di fili ,supponiamo una rossa che viene da un invertitore e una nera che viene dall altra....
le coppie le dovro collegare in orizontale o in verticale ( lo so detta cs nn sa propio di impianti elettrici.

Inviato: dom 09 dic 2012 4:03 pm
da mariobrossh
supponiamo una rossa che viene da un invertitore e una nera che viene dall altra....
forse volevi dire deviatore, nella scatola dell'invertitore devono esserci 4 fili
due provenienti da un deviatore e due provenienti dall'altro, supponiamo
che una coppia sia di coloro rosso, questa deve essere collegata all'ingresso
dell'invertitore, mentre l'altra ad esempio di colore nero, all'uscita dell'invertitore, ora
il problema sta nel trovare ingresso e uscita del tuo invertitore
Inviato: dom 09 dic 2012 4:12 pm
da tonicacciavite
semmai nella scatola dell invertitore devono esserci quattro fili ovvero 2 coppie , una coppia per ogni dviatore....
in ogni caso come capisco lingresso e l uscita in un invertitore?
Inviato: dom 09 dic 2012 4:24 pm
da mariobrossh
esatto ho avevo sbagliato anch'io, adesso l'ho corretto, i numeri non me li ricordo ma secondo me dovrebbero andare una coppia sopra e una sotto,
ma non tutti gli invertitori sono uguali, comunque anche se fai dei
tentativi non succede nulla
Inviato: dom 09 dic 2012 4:35 pm
da tonicacciavite
in che senso se faccio dei tentativi nn succede nulla?
Inviato: dom 09 dic 2012 4:37 pm
da mariobrossh
nel senso che non salta il salvavita , al limite non si accende nulla o
non si spegne una volta accesa insomma cose anomale
Inviato: dom 09 dic 2012 4:43 pm
da tonicacciavite
beh ma nn posso fare tentativi sotto tensione....
Inviato: dom 09 dic 2012 4:51 pm
da mariobrossh
certo che no, ad ogni nuovo combinazione attacchi e stacchi la 220
Inviato: dom 09 dic 2012 8:24 pm
da bepi
te l ho scritto dall inizio qual è il problema, ma è evidente che ti piace andare avanti per la tua....
Inviato: dom 09 dic 2012 8:34 pm
da tonicacciavite
e qual e il problema? scrivimi il collegamento giusto....
Inviato: dom 09 dic 2012 8:41 pm
da bepi
il benedetto comune del del deviatore (fase o ritorno) va collegato al morsetto centrale dei deviatori, e non come lo indichi dall inizio. Hai perfino postato un immagine con il collegamento giusto e l hai modificat a tuo piacimento.