Pagina 3 di 3

Re: Come collego questo pulsante di sicurezza a fungo??

Inviato: lun 16 mar 2015 3:13 pm
da plcet
che devo fa?? non blocca! lo devo far cambiare?

Re: Come collego questo pulsante di sicurezza a fungo??

Inviato: lun 16 mar 2015 3:33 pm
da Scintilla
Secondo me hai semplicemente sbagliato il ponte, che va fatto tra 24 e A1 e non tra 14 e A1.
Immagine

Re: Come collego questo pulsante di sicurezza a fungo??

Inviato: lun 16 mar 2015 3:41 pm
da plcet
: Eeek : : Eeek : : Eeek : : Eeek : allora io passo per "lupacchiotto" e i consigli sono sbagliati?!?!?! :( cosi non va però eh : Lol : : Lol : : Lol : : Lol : dopo provo anche se l' immagine parla chiaro o no??

Re: Come collego questo pulsante di sicurezza a fungo??

Inviato: lun 16 mar 2015 4:30 pm
da mariobrossh
avete ragione, in effetti c'è un'errore sullo schema che riporta 14 - A1
mentre sulla morsettiera quello più vicino al connettore da ponticellare con
l'A1 è il 24

Re: Come collego questo pulsante di sicurezza a fungo??

Inviato: lun 16 mar 2015 4:44 pm
da plcet
noooooooooo Mario...allora è la febbre :P dai che si scherza, sono un pò più contento però :D stasera vi do conferma della riuscita ;)

Re: Come collego questo pulsante di sicurezza a fungo??

Inviato: mar 17 mar 2015 7:57 am
da plcet
bhe che dire.....funziona, anche qui urlerei RISOLTO!! : Groupwave : : Groupwave :