Pagina 1 di 1

compatibilità riarmo salvavita

Inviato: ven 17 lug 2015 12:43 pm
da enricodidato
Ciao a tutti
avrei una quesitone da sottoporvi
sono da pochissimo proprietario di una nuova casa e saltuariamente scatta il salvavita.
Se il salvavita viene riarmato non da problemi per diverso tempo

Allego foto del mio salvavita
Immagine

Ho cercato su internet una soluzione al problema e potrebbe essere questa:
http://www.stockelettrico.it/products/4 ... ta-STOPGO/

l'unico dubbio che ho è sulla compatibilità, infatti ad occhio il mio salvavita è molto vecchio

Re: compatibilità riarmo salvavita

Inviato: ven 17 lug 2015 3:16 pm
da dalmos
Prima di sostituirlo devi verificare se sono state rispettate le polarità fase e neutro in ingressso .
Poi fare una verifica di dispersione verso terra attraverso la misurazione di tensione mettendo un tester in serie tra filo di terra e puntazza di scarico .
sempre che questo sia presente .

poi magari si passa alcontrollo dei vari elettrodomestici .

I più indiziati ,lavatrice frigo, pompe sommerse e forno . Scaldabagno elettrico..

Re: compatibilità riarmo salvavita

Inviato: ven 17 lug 2015 4:02 pm
da cabestano
A parte le giuste considerazioni di dalmos, generalmente le apparecchiature di riarmo sono compatibili con un ristretto numero di differenziali.
La configurazione ideale è dispositivo di riarmo + differenziale della stessa marca. Per esempio leggiti questo articolo, ogni dispositivo ha un ristretto numero di compatibili, e poi direi che il tuo non è proprio recentissimo.
http://www.stockelettrico.it/blogs/Riar ... B-BTicino/
Questo è una apparecchiatura completa.
http://www.ebay.it/itm/INTERRUTTORE-DIF ... 1724947444
NB. Generalmente i restart sono differenziali puri, quindi a valle richiedono i magnetotermici.