Come sbloccare pompa di ricircolo riscaldamento?
Inviato: lun 28 set 2015 12:20 am
da giovanni
Devo sbloccare la pompa di ricircolo del riscaldamento, ma appena allento un poco il tappo frontale per girare a mano l'alberino, mi viene fuori l'acqua a scroscio.
Mi sembra impossibile che per un'operazione del genere si debba svuotare l'impianto.
Voi che dite?
Ah, la caldaia è una Unical DUA CTFS 21AC.
Re: Come sbolccare pompa di ricircolo riscaldamento?
Inviato: lun 28 set 2015 7:57 am
da mariobrossh
quando lo feci io al massimo uscì un bicchiere d'acqua, hai la possibilità di chiudere
le mandate ?
Re: Come sbolccare pompa di ricircolo riscaldamento?
Inviato: lun 28 set 2015 8:49 am
da giovanni
No, la pompa non è isolabile dall'impianto.

Re: Come sbolccare pompa di ricircolo riscaldamento?
Inviato: lun 28 set 2015 1:03 pm
da Scintilla
giovanni ha scritto:
Mi sembra impossibile che per un'operazione del genere si debba svuotare l'impianto.
Almeno sotto la caldaia avrai le saracinesche, quindi svuoti solo la caldaia che saranno 3/4 litri d'acqua.
Re: Come sbolccare pompa di ricircolo riscaldamento?
Inviato: lun 28 set 2015 1:56 pm
da dalmos
Puoi abbassare un po la pressione attraverso uno sfiato dei termo. O dalla valvola di sicurezza .
Metti uno straccio attorno alla pompa per evitare che l'acqua vada sui circuiti.
Re: Come sbolccare pompa di ricircolo riscaldamento?
Inviato: lun 28 set 2015 11:10 pm
da giovanni
Alla fine ho chiamato l'assistenza. Sono venuti e hanno detto che la pompa non c'entrava niente e quello che non faceva circolare l'acqua era la valvola termostatica. Hanno anche detto che se fosse stata la pompa non avrebbe neanche funzionato neanche l'acqua ai sanitari.
Comunque le due cose non l'ho capite: cosa sarebbe la valvola termostatica della caldaia e che c'entra la pompa di ricircolo del riscaldamento con il circuito dei sanitari?

Re: Come sbolccare pompa di ricircolo riscaldamento?
Inviato: lun 28 set 2015 11:58 pm
da dalmos
Ma la pompa l'hanno aperta dietro ?
In genere su caldaie con scambiatore bitermico , come la tua, la pompa non viene utilizzata per la produzione di acqua calda per i sanitari.
E tu ti sei fermato di fronte allo sblocco di una pompa !, non mi sembra vero!
Ma da cosa avevi dedotto che la pompa era bloccata .?
La valvola di cui hanno parlato è quella a tre vie.
Re: Come sbolccare pompa di ricircolo riscaldamento?
Inviato: mar 29 set 2015 7:49 am
da mariobrossh
Giusto per capire,
una volta avevo letto che in alcune caldaie il circuito dei termosifoni viene utilizzato
per smaltire il calore dell'acqua calda sanitaria quando questa viene chiusa dall'utente,
per fare ciò il circolatore o pompa viene azionato per spingere l'acqua calda sanitaria
nel circuito dei termosifoni, è corretto ?
Re: Come sbolccare pompa di ricircolo riscaldamento?
Inviato: mar 29 set 2015 11:31 pm
da giovanni
dalmos ha scritto:Ma la pompa l'hanno aperta dietro?
Io non ero in casa quando è venuto il tecnico, (c'era solo mia moglie) comunque ci siamo sentiti per telefono e mi assicurò che la pompa girava.
In genere su caldaie con scambiatore bitermico , come la tua, la pompa non viene utilizzata per la produzione di acqua calda per i sanitari.
Ecco, e qui la cosa mi da già da pensare... anche io la sapevo in codesto modo.
E tu ti sei fermato di fronte allo sblocco di una pompa !, non mi sembra vero!
Sarei andato tranquillamente anche avanti... però, visto che tutti gli anni si paga il contratto per l'assistenza, sarà bene che i soldi se li guadagnino anche loro. Tanto più che poi il tecnico aveva escluso categoricamente che dipendesse dalla pompa.
Comunque la cosa non è finita lì, perché anche dopo cambiata la testina termostatica la caldaia fa come prima e anche peggio di prima. Lui dice che c'è entrata aria nel circuito e che non riesce più a levarla. Io penso invece che non dipende dall'aria ma dall'acqua che non circola... e ancora non ho capito che c'entra la valvola a tre vie. Se non funziona questa, magari si scalderanno i termo durante il prelievo dell'acqua calda, ma che facesse anche bloccare del tutto la circolazione ai radiatori non lo sapevo.
Ma da cosa avevi dedotto che la pompa era bloccata .?
Lo avevo dedotto dal fatto che, dopo aver fatto attaccare il termostato ambiente, la caldaia si accendeva si regolarmente ma la temperatura sul termometro caldaia saliva subito a 90° e la caldaia si spegneva. A livello del rumore, invece, dopo che la caldaia era partita, avevo la sensazione come se l'acqua fosse "strozzata" al suo interno... (un po come un forte soffio) e i più mancava totalmente il rumore della pompa. E toccandola all'esterno era surriscaldata, mentre non lo era il tubo d'uscita. Ora la domanda è: questi sintomi possono far pensare alla valvola a tre vie secondo te?
Re: Come sbloccare pompa di ricircolo riscaldamento?
Inviato: mer 30 set 2015 10:27 am
da dalmos
Dico la mia , non stando sul posto, ovviamente .
la prima cosa è quella di accertarsi se la pompa funziona , visivamente , cioè aprendo il tappo .
Se la pompa funziona , controllare se la valvola termostatica faccia il suo movimento di apertura chiusura e non sia bloccata . Grippato il meccanismo da residui calcarei.
In ultima analisi controllare se fosse ostruito lo scambiatore di calcare . Parte riscaldamento.
A volte capita che se non avviene un po di ricircolo naturale , nella parte scambiatore riscaldamento ,
Dato che la pompa non funziona quando si preleva dal sanitario , a causa delle alte temperature si possono creare dei depositi di calcare .
Purtroppo in tutti i casi che non c'è circolazione è difficile spurgare l'aria .
Re: Come sbolccare pompa di ricircolo riscaldamento?
Inviato: ven 02 ott 2015 11:14 am
da dalmos
mariobrossh ha scritto:Giusto per capire,
una volta avevo letto che in alcune caldaie il circuito dei termosifoni viene utilizzato
per smaltire il calore dell'acqua calda sanitaria quando questa viene chiusa dall'utente,
per fare ciò il circolatore o pompa viene azionato per spingere l'acqua calda sanitaria
nel circuito dei termosifoni, è corretto ?
scusa Mario , ti rispondo.
Che io sappia in presenza di scambiatore bitermico la pompa va in funzione solo se viene attivato il riscaldamento .
E avendo i sensori sia del sanitario sia del riscaldamento sia di sicurezza sullo stesso scambiatore la temperatura di questo è sempre sotto stretto controllo .
L'unica circolazione che può avvenire è prettamente naturale a causa del riscaldamento della stessa e avviene solo a livello interno caldaia .
Re: Come sbolccare pompa di ricircolo riscaldamento?
Inviato: ven 02 ott 2015 5:09 pm
da Scintilla
dalmos ha scritto:
scusa Mario , ti rispondo.
Che io sappia in presenza di scambiatore bitermico la pompa va in funzione solo se viene attivato il riscaldamento .
Forse l'osservazione di Mario un fondo di verità ce l'ha e guardando le istruzioni della caldaia in oggetto sono convinto anch'io, altrimenti non avrebbe senso avere una valvola deviatrice.
Credo serva per smaltire l'innalzamento di temperatura che si viene a creare per inerzia termica.

- Dua ctfs.JPG (106.26 KiB) Visto 3998 volte
La deviatrice termostatica chiude la mandata riscaldamento, attiva la pompa che fa circolare l'acqua solo in caldaia e in questo modo fa abassare la temperatura.
Almeno penso io, correggimi se sbaglio.
Scusate, mi sono accorto che ho sbagliato segnare il percorso di circolazione. non è chiaramente quello segnato che è l'acqua fredda ma quello sotto.
Re: Come sbloccare pompa di ricircolo riscaldamento?
Inviato: ven 02 ott 2015 11:52 pm
da giovanni
Scusa Scintilla, puoi mettermi il link del manuale che hai trovato in rete? (non lo trovo più)

Re: Come sbloccare pompa di ricircolo riscaldamento?
Inviato: sab 03 ott 2015 12:36 am
da dalmos
Questa è una beretta ciao
Mentre questa è una florida ,
ma ne potrei lincare tante altre in cui il circolatore funziona solo su riscaldamento .
Di fatti sono sprovviste di valvola a tre vie. E per giunta termostatica.
Questa unical in possesso da Giovanni sarà una delle poche ad avere questo sistema di circolazione forzata tramite il circolatore .
Di fatti vedendo la valvola termostatica avevo intuito e parlato di una circolazione naturale interna alla caldaia , ma escludevo una alimentazione del crcolatore .
Intanto rimane quello che avevo detto , cioè visionare se dopo aver acceso il riscaldamento se il circolatore gira o no , poi la funzionalità della valvola e un'eventuale tappo di residui nello scambiatore .,.
ma la domanda che mi nasce spontanea è , ma l'hanno provata se funzionava dopo la riparazione?
Ma è talmente difficile controllare se la pompa gira ?
Perché io ancora non ho capito se se è escluso a priori che fosse bloccata o è stato accertato.
Ma li hai richiamati e non sanno come togliere l'aria ?
O come è andata a finire.
Re: Come sbloccare pompa di ricircolo riscaldamento?
Inviato: sab 03 ott 2015 11:57 am
da Scintilla
giovanni ha scritto:Scusa Scintilla, puoi mettermi il link del manuale che hai trovato in rete? (non lo trovo più)

Eccolo
http://www.schede-tecniche.it/schede-te ... RTN-24.pdf