Pagina 1 di 1
E' scattato il salvavita
Inviato: lun 21 dic 2015 6:16 pm
da gfr
Buongiorno
Oggi ho avuto una sgradita sorpresa. Improvvisamente senza motivo apparente è scattato il salvavita. Nel momento era in funzione il frigo, il televisore e il computer. Non avevo mai avuto problemi eccetto un paio di volte in 30 anni in cui il salvavita è scattato per un temporale.
Pensate sia consigliabile la sostituzione del salvavita dopo 35 anni?
Può un bravo elettricista individuare una eventuale disfunzione dell’impianto?
Sarò grato di un cortese consiglio
Re: E' scattato il salvavita
Inviato: lun 21 dic 2015 7:06 pm
da gfr
Ho dimenticato di dire che ho immediatamente riavviato il salvavita e per ora, circa 3 ore,e tutto regolare.
Re: E' scattato il salvavita
Inviato: mar 22 dic 2015 10:52 am
da cabestano
Se non è ancora scattato dal tuo ultimo post, probabilmente l' intervento del differenziale (salvavita) e stato causato da un transitorio passeggero che può avere avuto origine sia dall' interno del tuo impianto elettrico che da disturbi esterni. Dovrebbe avere un pulsante di TEST (prova), premilo e accertati che il differenziale intervenga correttamente. Se invece continua a scattare, devi procedere per esclusione, cioè distaccando tutte le utenze, iniziando dagli elettrodomestici e dagli eventuali impianti esterni , se non risolvi e hai competenze limitate, ricorri a un professionista.
Certo che 35 anni sono molti, prevedi magari anche una sostituzione, perchè anche i differenziali nel frattempo si sono evoluti. Ti consiglio di installarne uno immune da disturbi ( chiedi al fornitore). Una cosa che molti dimenticano è quella di effettuare di tanto in tanto una prova del differenziale con il pulsante TEST, alcune marche lo prevedono con frequenza mensile!!
Re: E' scattato il salvavita
Inviato: mer 23 dic 2015 8:36 am
da gfr
Ringrazio per i preziosi consigli. Credo che sostituirò il salvavita anche se fino a questo momento non ha scattato. Menzioni un salvavita "immune da disturbi" ti riferisci ai cosiddetti restart?
Re: E' scattato il salvavita
Inviato: mer 23 dic 2015 9:10 am
da cabestano
RESTART è una tipologia di differenziali che si ripristina autonomamente dopo un intervento, a patto che il guasto sia temporaneo ( come nel tuo caso ).
IMMUNE DA DISTURBI è una tipologia che limita gli interventi provocati da disturbi esterni, molto aumentati negli ultimi anni grazie al proliferare delle apparecchiature elettroniche, che distribuiscono generosamente anomalie in rete, o disturbi di tipo atmosferico.
Un Restart può essere Immune da disturbi, ma sono due cose diverse. Un serio fornitore ti consiglierà al meglio.
QUI è spiegato discretamente
Re: E' scattato il salvavita
Inviato: mer 23 dic 2015 8:11 pm
da giovanni
gfr ha scritto:Buongiorno
Oggi ho avuto una sgradita sorpresa. Improvvisamente senza motivo apparente è scattato il salvavita. Nel momento era in funzione il frigo, il televisore e il computer.
Non è che per caso avevi anche la lavatrice attaccata alla presa, seppur non funzionante? Se è così potrebbe anche essere il condensatore antidisturbo. Te lo dico perché a me succedeva uguale e alla fine decisi di cambiare il differenziale (anche quello vecchio di 25 anni). Purtroppo dopo poco tempo il differenziale saltò di nuovo e scoprii che era proprio il filtro che scaricava a massa.
Magari non c'entra niente, però a controllare si fa alla svelta: siccome è sempre sotto tensione, (anche a lavatrice spenta) tieni la spina staccata e guardi che succede.