Pagina 1 di 1
Miscelatore termostatico
Inviato: lun 22 ott 2018 12:21 pm
da Luca 77
Ciao a tutti. Ho una domanda: se si inverte acqua fredda e acqua calda collegando un miscelatore termostatico, cosa succede? Il mio miscelatore eroga o solo fredda o solo calda... non miscela... la causa può essere il fatto di aver invertito la fredda con la calda?
Grazie mille
Luca
Re: Miscelatore termostatico
Inviato: mar 23 ott 2018 8:23 am
da Capitan Farloc
Beh... mi sembra difficile che qualcuno abbia provato ad invertire i tubi di un miscelatore termostatico per verificare cosa succede, ma ragionandoci su direi che potrebbe essere.
Nel senso che il miscelatore termostatico cerca di scaldare l'acqua aumentando il flusso dell'acqua calda e chiudendo quello dell'acqua fredda, se dal tubo dell'acqua calda arriva acqua fredda continuerà ad aprirlo ancora di più... e viceversa.
Però i motivi per cui una valvola termostatica può non funzionare correttamente possono essere anche altri, come la poca pressione dell'acqua o una bassa differenza di temperatura tra l'acqua calda e quella fredda ad esempio.
Oppure potrebbe essere rotta

Re: Miscelatore termostatico
Inviato: mar 23 ott 2018 1:15 pm
da dalmos
Le entrate sono obbligate.